Антисейсмический пояс: что эффективней ригель или 2 балки
Ack
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212

Уважаемые специалисты, прошу вашего совета, что эффективней в плане сейсмики для одноэтажного жилого дома, со стенами из КББ, толщиной в 40 см: нижеприведенная схема из альбома или альтернативный наиболее распространенный в частном строительстве вариант?

Как Вы полагаете, альтернативный вариант значительно уступает в надежности альбомной схеме или они получатся примерно равнозначны, несмотря на раздельные, самостоятельные армо и сейсмопояса, в альтернативном?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1024-768.png
Просмотров: 391
Размер:	169.1 Кб
ID:	177374  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сейсмопояс.jpg
Просмотров: 341
Размер:	61.9 Кб
ID:	177375  

Просмотров: 12949
 
Непрочитано 08.10.2016, 17:58
1 | #21
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Вообще-то,нагрузка от плит распределённая,так что разницы нет, от чего она будет. Единственное,что армопояс поможет защитить от смятия,но это уже стены из пенобетона должны быть. Если совсем сомнения мучают-то армопояс можно заменить на сетку и толщину бетона принять 40-50мм. Второе. Насчет "рычага". До того,как это случится,стены уже не будет)). Сейсмические волны имеют вертикальную и горизонтальную амплитуду. У диска должна быть связь со стеной-иначе верх стены будет свободным и ее расчетная высота будет в 2 раза выше. Далее. Когда происходит первый толчок-в сейсмически устойчивых зданиях появляются трещины,в крайнем случае, деформации. Но разрушения не будет. Разрушения будут при повторном толчке. Времени между двумя толчками достаточно для эвакуации. Но возникнет вопрос:а вдруг сразу подряд будут? В СНиПе по балльности сказано, повторные толчки могут наблюдаться в сейсмозонах, помеченных *. Я могу ошибаться,все по памяти))). У вас же 7. Так что все Ок.

----- добавлено через 23 сек. -----
П.с. Мне все альбомы нравятся)))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 18:10
1 | #22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Надо не минимадьные требования выполнить, а все объемно- планировочные и конструктивные. Нанять конструктора, который знает нормы по сейсмике. А на форуме получите только общие сведения для развития
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 18:14
#23
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Вообще-то,нагрузка от плит распределённая,так что разницы нет, от чего она будет.
Спасибо за пояснение. А мне все мои знакомые строители объясняли, что без армопояса по стенам пойдут трещины, а наличие армопояса, практически исключает такую вероятность, т.к. он аккуратненько распределит нагрузку по стенам. Так, а зачем он вообще тогда нужен в строительстве, неужели только для стен из хрупкого материала вроде упомянутого Вами пенобетона?

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Если совсем сомнения мучают-то армопояс можно заменить на сетку и толщину бетона принять 40-50мм.
Простую кладочную сетку? А поверх этого бетонного слоя залить сейсмопояс?

И такое решение или упомянутый Вами вариант с плитами прямо по блокам, в плане сейсмики ни в чем не уступит по надежности сейсмопоясу с опорным участком из альбома?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 18:17
1 | #24
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


И последнее. Насчет марки блоков. М75 достаточно; как ни странно, даже М50 пройдет (это какая нагрузка и сколько у вас этажей?). Решающее значение будет иметь СЦЕПЛЕНИЕ раствора с камнем,т.е. монолитность кладки.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 18:19
#25
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Надо не минимадьные требования выполнить, а все объемно- планировочные и конструктивные. Нанять конструктора, который знает нормы по сейсмике. А на форуме получите только общие сведения для развития
Дело в том, что на месте меня консультируют знакомые и инженеры-конструкторы и главные инженеры и к стороннему конструктору я обращался, только подход у всех одинаков - "да залей обычный сейсмопояс с арматурой 10-й и поперечной из 6-ки и нормально, мы себе так делали". Городок очень маленький, глухая провинция и с конструкторами у нас не густо.

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
это какая нагрузка и сколько у вас этажей?
1 этаж.

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Решающее значение будет иметь СЦЕПЛЕНИЕ раствора с камнем,т.е. монолитность кладки.
Этого я проверить не смогу. Никто мне испытаний на месте не проведет, потому и пытаюсь перестраховаться.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 18:24
1 | #26
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Спасибо за пояснение. А мне все мои знакомые строители объясняли, что без армопояса по стенам пойдут трещины, а наличие армопояса, практически исключает такую вероятность, т.к. он аккуратненько распределит нагрузку по стенам. Так, а зачем он вообще тогда нужен в строительстве, неужели только для стен из хрупкого материала вроде упомянутого Вами пенобетона?



Простую кладочную сетку? А поверх этого бетонного слоя залить сейсмопояс?

И такое решение или упомянутый Вами вариант с плитами прямо по блокам, в плане сейсмики ни в чем не уступит по надежности сейсмопоясу с опорным участком из альбома?
Армопояс не имеет значения для сейсмики-поэтому в серии 2.140 его нет. Данная серия разрабатывалась непосредственно на основе выводов ташкентского землетрясения 1966-го года. Да,можно залить поверх бетонного слоя. Кстати,есть узлы опирания плит в несейсмических районах-там тоже дают армопояс, только он называется опорной подушкой.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 18:40
#27
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Армопояс не имеет значения для сейсмики
Я понимаю. Просто среди строителей господствует мнение, что армопояс оберегает стены от трещин. По крайней мере так считают у нас.

А если стены с перепадами по высоте в 2-3 см, то предложенным Вами решением с заливкой 40-50 мм бетона с сеткой, как раз можно выровнять в единый горизонт все стены получается?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 18:52
1 | #28
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Не знаю,что у вас там за стены и почему в них трещины)). Можно выровнять,конечно,раз блоки/кирпичи/камни или еще что-то там имеют такие размеры..)). В общем,все уже сказано.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 19:03
#29
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
раз блоки/кирпичи/камни или еще что-то там имеют такие размеры
Они имеют идеальную геометрию и размеры, просто строители так "кладут".

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
В общем,все уже сказано.
Только мне все-равно было бы интересно знать Ваше мнение: при прочих равных, все же альбомный сложный вариант надежней, с позиции сейсмобезопасности, чем простой пояс-балка из серии 2.140-5С или они абсолютно равнозначны? Чем-то ведь казахский НИИ руководствовался разрабатывая такой сложный вариант.

Вот что они указывают -
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0002-sel.png
Просмотров: 33
Размер:	8.3 Кб
ID:	177412  
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 20:14
#30
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Мда... Оба альбомы. 2.140 разрабатывался в СССР. Республики Казахстан тогда не было. Наверное,казахская серия более современная. Конечно,напишут, что на основе опыта))). Оба равнозначны. Остальное уже было выше сказано. Более того,мне кажется, что казахский альбом был разработан на основе 2.140.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 21:56
#31
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Baumann, позвольте последний вопрос: как Вы считаете, какую роль играет поперечная арматура в сейсмопоясе - нужна только для создания пространственного каркаса или она является рабочей, противодействуя нагрузкам при сейсмике? Мнения знакомых строителей разделились. Одни считают, что это только конструктивный элемент и значение имеют лишь продольные стержни, другие считают иначе.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 22:29
#32
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
поперечная арматура в сейсмопоясе - нужна только для создания пространственного каркаса
Ну сами посудите, какие усилия возникают в этом поясе? По простому, в вашем случае эта штука нужна только для того, что бы перекрытие не выскочило из стены.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 22:35
#33
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Baumann, позвольте последний вопрос: как Вы считаете, какую роль играет поперечная арматура в сейсмопоясе - нужна только для создания пространственного каркаса или она является рабочей, противодействуя нагрузкам при сейсмике? Мнения знакомых строителей разделились. Одни считают, что это только конструктивный элемент и значение имеют лишь продольные стержни, другие считают иначе.
Аааааа!))) Можно, кто нибудь другой ответит?)). На этот вопрос у меня нет точного ответа. Так, домыслы)).
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 22:52
#34
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 112


Проект взят с интернета, или уже утвержден для производства работ? На каком стадии строительство дома? Вы хотите разобраться только по поводу армопояса (затраты по минимому), или строите для себя и хотите чтоб было добротно сделано? (затраты на пару процентов от ОБЩЕЙ стоимости конструкций дома больше). После ответа обьясню.
По поводу поперечной арматуры - правы (или не правы) и те и другие, но СНИП требует установки хомутов, как бы их не назвали (расчетные или конструктивные). Суть в том что для них берется катанка минимального диаметра- 5...6мм., тогда как в конструциях где требуется по рассчету может быть и больше, и шаг установки меньше.
dimarez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 23:10
#35
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну сами посудите, какие усилия возникают в этом поясе?
Чтобы посудить, нужны соответствующие знания, коими я, увы, не обладаю. С моей обывательской точки зрения, если пошла сейсмическая нагрузка на антисейсмический пояс, то продольная арматура является основной рабочей, но удерживает то ее в каркасе от расползания именно поперечная. А следовательно, чем надежнее охват хомутами продольной арматуры, тем лучше. Но, насколько мои безграмотные предположения далеки от истины, оценить не могу.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
По простому, в вашем случае эта штука нужна только для того, что бы перекрытие не выскочило из стены.
Прошу прощения, Вы под штукой имеете ввиду сейсмопояс? Я понимаю его назначение. Вопрос о поперечной арматуре в каркасе пояса у меня возник потому что в казахском альбоме поперечная арматура нарисована, как единый стержень опоясывающий продольные стержни с загибом его хвостиков, вокруг одного из продольных стержней. А в серии 2.140-5С изображены поперечные стержни, отдельно приваренные с каждой из четырех сторон каркаса.

И я пытаюсь понять: дает ли загибание вокруг продольной арматуры единого поперечного стержня, большую надежность конструкции пояса при сейсмике, по сравнению с приваркой отдельными палочками с каждой из сторон каркаса.

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Так, домыслы
Домыслы специалиста тоже ценны, т.к. являются предположениями основанными на знаниях и опыте. Было бы крайне интересно услышать Ваше мнение.

Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Проект взят с интернета, или уже утвержден для производства работ?
Придуман мной.

Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
На каком стадии строительство дома?
Возведены стены внешние и внутренние.

Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Вы хотите разобраться только по поводу армопояса (затраты по минимому), или строите для себя и хотите чтоб было добротно сделано?
Нет, меня волнует сейсмопояс и строю для себя, а посему конечно интересует надежность.

Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
По поводу поперечной арматуры - правы (или не правы) и те и другие, но СНИП требует установки хомутов
Я это понимаю. Но, в разных альбомах этот вопрос решается по разному. Вот я и хочу разобраться какой из вариантов соединения поперечной и продольной арматуры надежнее.

Последний раз редактировалось Ack, 08.10.2016 в 23:19.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2016, 08:43
#36
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
И я пытаюсь понять: дает ли загибание вокруг продольной арматуры единого поперечного стержня, большую надежность конструкции пояса при сейсмике, по сравнению с приваркой отдельными палочками с каждой из сторон каркаса.
Понятие надежность - относительна.
Пустотная панель перекрытия - надежна под жилые нагрузки, но не под подвижную от танка...
Если смотреть с этой стороны, то описываемая вами вещь надежна под 7 баллов без раздумий, но если 9 - но надо думать
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 10:19
#37
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Понятие надежность - относительна
Я имел ввиду: даёт ли большую прочность, устойчивость к сейсмическим воздействиям загибание единого поперечного стержня вокруг продольных стержней в каркасе сейсмопояса, в сравнении с приваркой отдельных поперечных стержней с каждой из 4 сторон каркаса или это абсолютно равнозначно и поперечная арматура никак не участвует в противодействии сейсмическим нагрузкам? Вы не знаете?

Последний раз редактировалось Ack, 09.10.2016 в 10:33.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2016, 10:53
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


это посчитать надо дом на сейсмику и подобрать арматуру
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2016, 11:07
#39
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
даёт ли большую прочность, устойчивость к сейсмическим воздействиям загибание единого поперечного стержня вокруг продольных стержней в каркасе сейсмопояса, в сравнении с приваркой отдельных поперечных стержней с каждой из 4 сторон каркаса или это абсолютно равнозначно и поперечная арматура никак не участвует в противодействии сейсмическим нагрузкам?
Сейсмопояс рассчитывается как балка в плоскости, перпендикулярной стене. Далее вариантов много: это или одно- или многопролетная балка в зависимости от поперечных
А еще соотношение пролетов....
НО для ваших 7 баллов, пустотных плит завязанный с этим поясом и друг с другом и прочего - это равнозначно.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 11:30
#40
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
это посчитать надо дом на сейсмику и подобрать арматуру
Ну при чём здесь конкретный дом. Я в общем хочу понять. Ведь Вам для того, чтобы сказать, к примеру, что сейсмопояс из одного бетона, без арматуры, хуже чем, пояс с каркасом, ведь не нужны данные по конкретному дому. Или что каркас из пластмассы хуже чем из металла.
Так и здесь: я уже который раз вопрошаю про роль поперечной арматуры в сейсмике - в общем, полагая что конструкторам, проектировщикам - это известно, но видимо вопрос не простой, как я думал и только уважаемый Baumann, честно сказал, что не знает наверняка.
Ack вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антисейсмический пояс: что эффективней ригель или 2 балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
раскрепление сжатого пояс балки Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2010 23:09