Зачем деформационный шов в кабельном канале
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 2701
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Гидроизоляция от воды.
Обычно деформационный шов там не нужен. Кабели плавают в воде или же наоборот сделано осушение, дренаж, водопонижение и т.п. В СССР не было возможности гидроизолировать каналы, а старались убрать воду. Не было таких гидрошпонок. Поэтому традиционно как было так и осталось. Проектировщик КЖ каждый раз решает: 1) Надо ли обеспечивать сухой канал. Нельзя ли просто утопить кабели. 2) Есть ли УровеньГрунтовыхВод выше дна и нет ли капиллярного поднятия воды по грунту выше дна. Если есть вода, то или классика или такие вот извращения. Каналы тоже бывают проходные/непроходные. Кабели тоже можно топить в воде/нельзя... Могли быть ТУ или особые технические требования ТЗ или местные... Потом, если вдруг горящее масло стекает по каналу в резервуар, то это одно из решений... Другие причины: Ж.б. конструкции длиной более 40-50 м необходимо разделять температурно-деформационными швами из-за температурных напряжений повышающих армирование. Деформационные швы делаются при разных осадках (скажем рядом лёгкая и тяжёлая конструкции, колонны, оборудование и т.п.). Вот лоток лёгкий, а рядом может быть стоял/стоит/будет стоять тяжёлый трансформатор. Естественно, что в деф. швах часто из-за воды делают гидрошпонки. Почему шов у вас, я не знаю или не понял. На глубине 1,1 м может быть вода, хотя бы и случайная верховодка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.10.2016 в 17:05. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Tyhig, основной вопрос данной темы нужен ли в данной конструкции - кабельный канал, продольный деформационный шов.
Ж.б. конструкции длиной более 40-50 м разделяют поперечным деформационным швом
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Если правильно прочитал, то в этом месте на других листах кабельный канал к чему-то прикасается или сворачивает наверх к оси 22 в 2 местах.
В этих местах стоит какое-то оборудование. Ячейки распредустройства ведь не требуют под собой ванну и сток масла. А я так вижу, что сверху части какой-то ванны/чаши ? А может быть это не продольный а поперечный шов, просто канал ответвляется ? "Данный лист читать совместно с листом 40." Что там нарисовано ? Видимо зачем-то эти чаши/ванны нужны ? Может быть там будет какое-то оборудование в углублении... Может быть это оборудование состоит из 2 частей - лёгкой и тяжёлой ? Такая гидрошпонка позволяет соседним конструкциям иметь разницу осадки до 40 мм и сохраняет под давлением воды способность изолировать. А нужен шов или нет, можно сказать увидев всю картину в целом. Я предположил выше какие могут быть причины. А что у вас за причина, дайте чертёжи - скажу. Разрез а-а нарисован неправильно. Я то думал, чего я его прочитать не могу. А там просто на разрезе отметки не обрисовали. У этой ошибки скорее всего богатая история. Ведь инженеры КЖ не идиот, чтобы так прямо сразу рисовать. Хотя, конечно, люди разные бывают... Можно предположить, что раньше разделяющей стенки в канале там не было, а была просто плита без стенки. Не было стенки то бишь. Это были не канал и ванна, а просто ответвление канала. Почему бы и нет ? Потом появились стенки, а потом их ещё могли не "появились", а забыть убрать... И швы могли тоже остаться со старых времён бурных начала проектирования ? согласования КЖ с другими разделами ? окончания проектирования ? изменений по требованию заказчика ? сдачи в экспертизу ? изменений по требованию подрядчика ... В общем, это скорее всего поперечные швы, а не продольные... Сейчас посмотрел внимательно и увидел 2 контура гидроизоляции (Снизу + гидрошпонка). Их просто так не делают в подстанциях. Была важная причина. На ум приходит сток горящего масла, но тут оно вряд ли. Гидроизоляционные шпонки Аквастоп применяются для герметизации деформационных швов при строительстве заглубленных и подземных сооружений. Гидроизоляционная шпонка типа ТАРАКАН - внутренняя гидрошпонка рбъемного перемещения для ремонта и нового строительства. Материал ПВХ-П. Если не ошибаюсь, ПВХ-П не маслостоек. http://www.aquabarrier.ru/content/view/14/76/ Цитата:
Цитата:
https://dwg.ru/dnl/4373 ТР 186-07 АКВАСТОП Технологический регламент на установку гидроизоляционных шпонок при устройстве и восстановлении гидроизоляции швов Мда. Не документ, а жесть. По возможности Аквастоп применять нельзя. Даже не написали что к чему стойко. ПВХ-П, буква П - вроде бы, стойкость к слабым соединениям типа бензина. От резины отличается большей способностью растягиваться. Кстати, хочу отметить, что наши и заморские (BESAPLAST и т.п.) шпонки всё-таки разные . Русский Аквастоп делает, видимо, кривые ножки у таракана и гарантирует, только если делать штробу и ремонтный состав + ещё и набухающие шнуры на 1 лапке (здесь не уверен, что ТР верно прочитал, может и не для таракана шнуры). А вот импортные шпонки раньше обещали, что их можно просто бетоном заливать за раз. Убеждали. Тут не знаю, может врали. Независимо от того нужен ли шов и нужно ли там 2 контура защиты от воды снизу или жидкости сверху, такой Таракан - плохое решение. 3 ножки - я так понимаю, это почти гарантия того, что бетона между ножками не будет и гидрошпонка, по сути, и работать не будет. Если 2 ножки то это очень сложно, но можно. Хорошо бы такое решение заменить на другое. Хотя после бетонирования это невозможно будет вскрыть, брак не отследить.. Только если резать бетон. И то случайно может попасться участок полностью обетонированный. Ну или вот литым бетоном/смесью, очень подвижным с уплотнением, привязывая ножки к арматуре по возможности... Тогда может быть... И набухающий шнур будет тогда не лишним... Лично я бы считал браком само решение о заложении Таракана в РД и его самого в конструкции, независимо от того насколько правильно его делали. Потому что это скрытая работа, которую не проверить и почти гарантированно плохое качество.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.11.2016 в 01:47. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Сложно разобраться, конечно, в этих хитросплетениях. И что там за задумка была изначально.
Увидел, что первый чертёж, который, вы почему-то называете кабельным каналом (а по сути это просто плита, отделённая от прочих швом), находится между двумя фундаментами. Сверху опоры эстакады с достаточно серьёзными колоннами около кв. труб 160...200х5 мм на своём фундаменте, это большая нагрузка может быть. Осадка таких фундаментов порядка 30-40 мм из-за большой площади фундаментов. Также сверху вообще суперсерьёзная несущая колонна здания, осадка порядка 80-120 мм. Снизу те же опоры, + возможно к ним добавляется нагрузка от какого-то большого оборудования. То же вроде бы и ничего, но может быть тоже 40 мм осадки, если посчитать. А сама плита-?канал? по первому чертежу лёгкая, без нагрузки или веса чего-то, осадка порядка 1-5 мм. Причины зачем нужен шов: сверху с севера шов 100% нужен из-за ближайших фундаментов каркаса здания; а вот почему шов снизу с юга не знаю... : может быть было бы слишком дорого делать толстую единую плиту и сделали 2 толстых и 1 тонкую, а чтобы тонкая не сломалась (на неё бы передавали усилия соседние плиты) её отделили; может быть были особые требования уменьшить осадку в конкретном месте, на первом чертеже; может быть требовалось выровнять осадку в разных точках (допустим надо было вставить трубы или лазерные датчики) и это решение способствовало как-то. может быть учли производство работ, там же всё равно были бы рабочие швы, вот сделали их так; может быть так. Цех то по испытанию оборудования. Фундаменты каркаса здания даже несмотря на шов, всё равно влияли бы на южные плиты и фундаменты. И у единой южной половины был бы крен (уклон). Этот крен был бы больше, чем если бы разбить такую плиты у 2 части. А при испытаниях могли быть жёсткие требования к крену. Это уже больше фантастика, конечно. Причину шва с юга можно только гадать. Извините. Надо к автору. И это всё на глубине -1,100 м. Предполагаю, что там высокое УГВ или верховодка (это случайная вода держащаяся пару суток до фильтрации, лужи) и было требование (может быть от технологов или т.п. или просто сыграл здравый смысл у инженера КЖ) обеспечить гидроизоляцию. Я бы тоже к этому стремился. Это логично.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.11.2016 в 12:16. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Это и есть кабельный канал состоящий из плиты на отм.-1,100 и двух фундаментов. На этих фундаментах, составляющих кабельный канал, на отм.0,0 над кабельным каналом от оси 22 в сторону оси 23 будут установлены ячейки распредустройства глубиной 1100 мм.
Основной вопрос данной темы - нужен ли в данной конструкции - кабельный канал, продольный деформационный шов.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Layout - что это?) и зачем? | eclipse | AutoCAD | 74 | 06.06.2020 20:18 |
Как выполнить деформационный шов в существующем здании? | Eugene2007 | Железобетонные конструкции | 16 | 06.08.2013 12:46 |
Надо ставить маяки на деформационный шов? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 6 | 29.02.2012 13:24 |
Деформационный шов кровли | Zik | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.06.2010 09:56 |