Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В какую сторону лучше отгибать нижнюю арматуру монолитного ригеля на крайних опорах

В какую сторону лучше отгибать нижнюю арматуру монолитного ригеля на крайних опорах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2016, 15:15 #1
В какую сторону лучше отгибать нижнюю арматуру монолитного ригеля на крайних опорах
Ilez
 
Техник АС, КЖ
 
Ingushetiya
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 392

Доброго дня всем участникам.
Имеем ситуацию как в одном из абзацев п. 3.125 Руководства по конструированию
Цитата:
Если в опорном сечении ригеля действуют знакопеременные изгибающие моменты и следовательно нижние стержни могут быть растянуты, их необходимо заводить в стойку с обеспечением соответствующей длины анкеровки либо усиливать анкеровку шайбой на конце.
Ширины стойки не хватает для обеспечения анкеровки прямыми стержнями; приварка к шайбе, поперечным стержням не устраивает по технологическим причинам.
Итак, можно ли отгибать эту арматуру? Если да, то в какую сторону наиболее рационально и почему в руководстве об этом ни слова?


Поделюсь "соображениями" на этот счёт...
1) отгибаем вверх. (см. 1 картинку из одной зарубежной книжки). Рис. 1.4-2 из Информационного бюллетеня 87 (2 картинка) ввел в сомнение относительно правильности этого решения. Хотя, если честно, не знаю относится ли этот рисунок к нашей теме. Offtop: Этот документ пока нелегок для моего понимания по сравнению с тем же Руководством.
2) отгибаем вбок, внутрь балки. Собственно, картинка 2 (рис. 1.4-2 Информационный бюллетень 87), опять-таки повторюсь не уверен, что картинка относится к рассматриваемому случаю...
3) отгибаем вниз. Рабочий шов бетонирования, как правило, проходит по нижней грани балки. При этом варианте получается, что дополнительные стержни нужно устанавливать вместе с армированием колонн, а это усложняет технологию.
На 3 картинке все 3 варианта (показаны схематично). Что скажите по этим решениям?
Спасибо всем откликнувшимся.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 513
Размер:	111.1 Кб
ID:	180429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 500
Размер:	45.2 Кб
ID:	180430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 512
Размер:	77.1 Кб
ID:	180432  

Просмотров: 5853
 
Непрочитано 07.12.2016, 15:43
| 2 #2
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Второй вариант думаю более удачен, т.к вся длина арматуры обжиматься как вышележащей колонной так и опорной реакцией от самой балки, только выполнил бы в виде пятли. Пост #2 вернее

Последний раз редактировалось slava_lex, 07.12.2016 в 16:08.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 15:50
2 | 1 #3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


вторая картинка относится к тому случаю, который там изображен. Второстепенная балка давит на основную, в основной появляются трещины. И вот 87 бюллетень не хочет, чтоб вы совали арматуру ВДОЛЬ этих трещин.

У колонны трещины не будут образовываться вертикальные от давления балки, а будут наоборот горизонтальные. Поэтому анкеровка арматуры балки в колонну - поперек этих трещин, то есть вертикально.

Иностранная книжка не врет.

У вас по каким сочетаниям нижняя арматура в балке растянута на опоре?
 
 
Непрочитано 07.12.2016, 17:34
#4
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


А вот у меня вопрос возник. До тех пор пока не залита колонна и вышележащая балка обжата ли верхняя арматура?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2016, 18:18
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Anton_KAM_2013, что значит "обжата"?
 
 
Непрочитано 08.12.2016, 09:29
#6
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


s7onoff, может не так выразился. Я имел ввиду вот что: во всех вариантах от ТС верхняя арматура обрывается фактически в теле балки.
То есть, до того как колонна верхняя залита и соответственно пригружена опора балки, верхняя арматура фактически не анкеруется. По моему сугубому ИМХО там шарнир (РШБ через который не прошла арматура), момент воспринимать нечему.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 14:10
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
до того как колонна верхняя залита и соответственно пригружена опора балки, верхняя арматура фактически не анкеруется
с чего бы это вдруг? А если это колонна и балка верхнего этажа? Там никакого пригруза сверху нет. Что теперь - арматура не заанкерованной будет?

А одноэтажную раму с рамными узлами покрытия, по-вашему, создать невозможно?
 
 
Непрочитано 08.12.2016, 14:50
#8
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Про верхний этаж.
Арматура балки будет заанкерована даже без пригруза (при достаточной длине анкеровки), но что бы данный узел воспринимал момент и был рамным необходимо заанкеровать и арматуру колонны, пройти через РШБ на нужную длинну.
Либо соединить растянутые стержни балки и колонны (сварка, нахлестка)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 16:58
#9
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
s7onoff, может не так выразился. Я имел ввиду вот что: во всех вариантах от ТС верхняя арматура обрывается фактически в теле балки.
То есть, до того как колонна верхняя залита и соответственно пригружена опора балки, верхняя арматура фактически не анкеруется. По моему сугубому ИМХО там шарнир (РШБ через который не прошла арматура), момент воспринимать нечему.
Тоже задавался этим вопросом. Чистого шарнира там имхо не будет, так как повороту балки будут мешать стержни колонны, длина анкеровки которых будет равна высоте балки. Но поскольку жесткость узла будет снижена, то распределение усилий будет отличаться от полученного при расчете общей схемы. В целом нижний момент в балке увеличится, верхний уменьшится. Имхо учитывать данный эффект необходимо, особенно при больших пролетах когда нет запаса по жесткости.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
с чего бы это вдруг? А если это колонна и балка верхнего этажа? Там никакого пригруза сверху нет. Что теперь - арматура не заанкерованной будет?

А одноэтажную раму с рамными узлами покрытия, по-вашему, создать невозможно?
Ну на верхнем этаже стержни колонны загибаются в балку/перекрытие, там анкеровка как правило обеспечена. Верхний этаж изначально рассчитывается при отсутствии колонны над покрытием в отличие от промежуточных этажей которые как правило считаются в общей схеме без учета этапов возведения.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 17:07
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


konstryktor, каким образом на жесткость рассчитываемого узла влияет в Ваших расчетных предпосылках вес колонны выше узла? Вы конструируете разные узлы для разных этажей?
 
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:29
#11
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Тоже задавался этим вопросом. Чистого шарнира там имхо не будет, так как повороту балки будут мешать стержни колонны, длина анкеровки которых будет равна высоте балки. Но поскольку жесткость узла будет снижена, то распределение усилий будет отличаться от полученного при расчете общей схемы. В целом нижний момент в балке увеличится, верхний уменьшится. Имхо учитывать данный эффект необходимо, особенно при больших пролетах когда нет запаса по жесткости.
Не совсем так.
Мешать повороту балки будет жесткость самой колонны, которая для верхних этажей будет меньше чем на промежуточным этаже.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:29
#12
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
konstryktor, каким образом на жесткость рассчитываемого узла влияет в Ваших расчетных предпосылках вес колонны выше узла? Вы конструируете разные узлы для разных этажей?
Когда колонны выше лежащего этажа нет момент в колонне равен моменту в балке/перекрытии при этом арматура колонны недостаточно заанкерена и не может работать с полным расчетным сопротивлением. Ну и при отсутствии верхней колонны даже исходя из строймеха момент в узле (от собственного веса) получится меньше, а в пролете больше. При относительно "тяжелом" перекрытии и небольшой (по сравнению с собственным весом) временной нагрузкой нижний момент может вырасти на 20-30% по сравнению с расчетом по общей схеме.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Не совсем так.
Мешать повороту балки будет жесткость самой колонны, которая для верхних этажей будет меньше чем на промежуточным этаже.
Это конечно, но этот факт поддается расчету, необеспеченность анкеровки меня в данном случае больше напрягает, ведь момент с балки на колонну через арматуру передается.
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (5.3 Кб, 118 просмотров)
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:53
#13
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Это конечно, но этот факт поддается расчету, необеспеченность анкеровки меня в данном случае больше напрягает, ведь момент с балки на колонну через арматуру передается.
Так анкеровку нужно обеспечивать, иначе момент нечем будет воспринимать.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 21:22
1 | #14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


При таком расположении шва бетонирования и опирании балки на КОЛОННУ из перечисленных вариантов подходит №1.
При опирании на БАЛКУ - №2
При опирании на колонну и смещении шва вниз возможен вариант №3.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 23:01
#15
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
вторая картинка относится к тому случаю, который там изображен. Второстепенная балка давит на основную, в основной появляются трещины. И вот 87 бюллетень не хочет, чтоб вы совали арматуру ВДОЛЬ этих трещин.

У колонны трещины не будут образовываться вертикальные от давления балки, а будут наоборот горизонтальные. Поэтому анкеровка арматуры балки в колонну - поперек этих трещин, то есть вертикально.

Иностранная книжка не врет.
Большое спасибо!

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
У вас по каким сочетаниям нижняя арматура в балке растянута на опоре?
Особое с сейсмикой, расчёт не мой.
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду вот что: во всех вариантах от ТС верхняя арматура обрывается фактически в теле балки.
То есть, до того как колонна верхняя залита и соответственно пригружена опора балки, верхняя арматура фактически не анкеруется. По моему сугубому ИМХО там шарнир (РШБ через который не прошла арматура), момент воспринимать нечему.
Решение по верхнему армированию балки в данном случае из Руководства, Голышева и других "букварей". Возможно оно имеет место быть только при совместном бетонировании колонн и перекрытия, но тогда странно, что об этом не указано в этих же источниках, учитывая, что старый СНиП по несущ. и ограждающим конструкциям допускает делать шов между балкой и колонной и это распространено на практике. Подозреваю, что этот шов не влияет, так как указание в чертежах заливать колонны и перекрытия совместно (для несложных объектов некоторые подрядчики без проблем выполняют), получается, что решает проблему? - сомневаюсь в этом. Плюс к этому
Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Чистого шарнира там имхо не будет, так как повороту балки будут мешать стержни колонны, длина анкеровки которых будет равна высоте балки. Но поскольку жесткость узла будет снижена, то распределение усилий будет отличаться от полученного при расчете общей схемы. В целом нижний момент в балке увеличится, верхний уменьшится. Имхо учитывать данный эффект необходимо, особенно при больших пролетах когда нет запаса по жесткости.
Предположу, что на стадии строительства скорее всего нагрузка будет меньше проектной - можно учесть уменьшение фактической длины анкеровки, и тогда возможен случай как в книге Голышева на рис. 147а (2 том, 2003 г.)
На крайний случай можно дать указания, чтобы распалубку перекрытий делали после достижения вышестоящими колоннами опр. прочности.
Впрочем, это всё не совсем по теме, по верхним стержням в таких узлах много обсуждений на форуме.

В итоге по нашей теме.
Все 3 варианта возможны. Наиболее эффективен 1 - обоснование в #2. Наименее эффективен 3 - из-за возможных сложностей с технологией. Поправьте, пожалуйста, если выводы не совсем точны.
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 23:22
1 | #16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
В итоге по нашей теме.
Все 3 варианта возможны. Наиболее эффективен 1 - обоснование в #2. Наименее эффективен 3 - из-за возможных сложностей с технологией. Поправьте, пожалуйста, если выводы не совсем точны.
2 вариант, если опирание на балку
Saur вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 06:08
1 | #17
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


По теме.
Отгибать вверх.
Аргумент. При обратном моменте это тот же стандартный узел только перевернутый, где отгиб идет вдоль растягивающей моментом грани колонны.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 07:45
1 | #18
Vova.sam

проектирование
 
Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72


Вариант 4.
Поставить пэшку
Vova.sam вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 09:24
#19
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
сомневаюсь
Решать в любом случае Вам. Я хотел сказать вот о чём, РШБ вещь достаточно интересная. На мой субъективный взгляд он делит конструкции несколько иначе чем предполагают руководства и т.д. Анкеровка будет обеспечена при заведении арматуры за РШБ на длину анкеровки как в
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
пройти через РШБ на нужную длинну

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А если это колонна и балка верхнего этажа?
А вот если это балка верхнего этажа анкеровка верхней арматуры балки обеспечена по Вар.2?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 13:42
| 1 #20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Когда колонны выше лежащего этажа нет момент в колонне равен моменту в балке/перекрытии при этом арматура колонны недостаточно заанкерена и не может работать с полным расчетным сопротивлением
почему не может? А если её нахлестнуть на верхнюю арматуру балки?

Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
А вот если это балка верхнего этажа анкеровка верхней арматуры балки обеспечена по Вар.2
Если при этом нахлеста арматуры балки с арматурой колонны достаточно - то почему нет? Передаем усилие с растянутой арматуры на растянутую арматуру.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В какую сторону лучше отгибать нижнюю арматуру монолитного ригеля на крайних опорах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Под какую музыку лучше чертить SloNN Разное 133 21.12.2008 09:02
Какую лучше для начала программу изучить? Zagon Прочее. Программное обеспечение 17 27.09.2007 21:53
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
какую программу лучше изучать float Прочее. Программное обеспечение 9 18.01.2007 16:11