В какую сторону лучше отгибать нижнюю арматуру монолитного ригеля на крайних опорах
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 392
|
||
Просмотров: 5853
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Второй вариант думаю более удачен, т.к вся длина арматуры обжиматься как вышележащей колонной так и опорной реакцией от самой балки, только выполнил бы в виде пятли. Пост #2 вернее
Последний раз редактировалось slava_lex, 07.12.2016 в 16:08. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
вторая картинка относится к тому случаю, который там изображен. Второстепенная балка давит на основную, в основной появляются трещины. И вот 87 бюллетень не хочет, чтоб вы совали арматуру ВДОЛЬ этих трещин.
У колонны трещины не будут образовываться вертикальные от давления балки, а будут наоборот горизонтальные. Поэтому анкеровка арматуры балки в колонну - поперек этих трещин, то есть вертикально. Иностранная книжка не врет. У вас по каким сочетаниям нижняя арматура в балке растянута на опоре? |
|||
|
||||
s7onoff, может не так выразился. Я имел ввиду вот что: во всех вариантах от ТС верхняя арматура обрывается фактически в теле балки.
То есть, до того как колонна верхняя залита и соответственно пригружена опора балки, верхняя арматура фактически не анкеруется. По моему сугубому ИМХО там шарнир (РШБ через который не прошла арматура), момент воспринимать нечему.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А одноэтажную раму с рамными узлами покрытия, по-вашему, создать невозможно? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Про верхний этаж.
Арматура балки будет заанкерована даже без пригруза (при достаточной длине анкеровки), но что бы данный узел воспринимал момент и был рамным необходимо заанкеровать и арматуру колонны, пройти через РШБ на нужную длинну. Либо соединить растянутые стержни балки и колонны (сварка, нахлестка) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну на верхнем этаже стержни колонны загибаются в балку/перекрытие, там анкеровка как правило обеспечена. Верхний этаж изначально рассчитывается при отсутствии колонны над покрытием в отличие от промежуточных этажей которые как правило считаются в общей схеме без учета этапов возведения. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Мешать повороту балки будет жесткость самой колонны, которая для верхних этажей будет меньше чем на промежуточным этаже. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это конечно, но этот факт поддается расчету, необеспеченность анкеровки меня в данном случае больше напрягает, ведь момент с балки на колонну через арматуру передается. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Особое с сейсмикой, расчёт не мой. Цитата:
Цитата:
На крайний случай можно дать указания, чтобы распалубку перекрытий делали после достижения вышестоящими колоннами опр. прочности. Впрочем, это всё не совсем по теме, по верхним стержням в таких узлах много обсуждений на форуме. В итоге по нашей теме. Все 3 варианта возможны. Наиболее эффективен 1 - обоснование в #2. Наименее эффективен 3 - из-за возможных сложностей с технологией. Поправьте, пожалуйста, если выводы не совсем точны. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
Решать в любом случае Вам. Я хотел сказать вот о чём, РШБ вещь достаточно интересная. На мой субъективный взгляд он делит конструкции несколько иначе чем предполагают руководства и т.д. Анкеровка будет обеспечена при заведении арматуры за РШБ на длину анкеровки как в
А вот если это балка верхнего этажа анкеровка верхней арматуры балки обеспечена по Вар.2?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если при этом нахлеста арматуры балки с арматурой колонны достаточно - то почему нет? Передаем усилие с растянутой арматуры на растянутую арматуру. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Под какую музыку лучше чертить | SloNN | Разное | 133 | 21.12.2008 09:02 |
Какую лучше для начала программу изучить? | Zagon | Прочее. Программное обеспечение | 17 | 27.09.2007 21:53 |
Какую расчетную схему лучше выбрать? | KonGo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.08.2007 14:58 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
какую программу лучше изучать | float | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.01.2007 16:11 |