Гибкие связи гален. Определение несущей способности
Artem33
 
Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126

Коллеги, доброго времени суток. Вопрос в следующим: частный дом (12х14), высота до монолитнго пояса мауэрлата 6,7м. Пирог стен следующий: 380мм паротерм, 100мм минвата, 40мм вентзазор и облицовочный кирпич 80мм, к которому будут крепиться известковые плиты. Поначалу меня это не смущало, облицовку крепим связями гален, 4шт на м2, вроде бы никаких сложностей. НО, не вдаваясь в подробности, заказчик переживает за крепление облицовки этими связями, ведь на ней еще будут и плиты весеть. Не отвалиться ли это все дело. Стал поднимать технические решения и т.п. Единственное, что нашел в технических условиях расчет на прочность связи в трехслойной кладки при рассчете на отрыв, при чем от пассивного давления ветра....ну и еще есть условие, что гибкая связь должна заходить в облицовочный кирпич мин на 90мм.
Вопрос, достаточно ли несущей способности гибкой связи для крепления облицовочного кирпича толщиной в 80мм с извястнковыми плитами?
Может есть какая-то дополнительная литература по расчету или нормам?
Или может на ночь глядя бес ударил в голову и нужно принимать классически 4шт на 1м2...но хотелось бы конструктивного обоснования.
Спасибо
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Просмотров: 3911
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2017, 15:30
1 | #2
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


К вопросу об облицовочном кирпиче жилых зданий.
1) Нормативные документы, на которые стоит ссылаться при устройстве облицовки:
-СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
-Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций.
-СТО 36554501-013-2008
-Серия 2.030-2.01 Выпуск 1.

2) Проблематика вопроса: в нормативных документах нет методики расчета облицовочного кирпича на гибких связях (вопрос ее устройства, допусков и подобного). Основной проблемой является допуск о высоте облицовочного слоя без рассечки.
СП 15.13330.2012:
п.п. 9.32 Облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм
п.п 9.33 Проектирование наружных ненесущих многослойных стен со средним слоем из эффективной теплоизоляции следует выполнять по указаниям Приложения Д с учетом требований по материалам: кирпичи и камни, используемые в качестве облицовочного слоя, должны отвечать требованиям по морозостойкости, указанным в таблице 1. марка по прочности кладочных материалов лицевого слоя должна приниматься для кирпича не менее М100, для кладочного раствора не менее М75 и морозостойкости в соответствии с таблицей 1. для лицевого слоя толщиной до 120 мм следует применять пустотелый кирпич с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм, клинкерный или полнотелый кирпич (в т.ч. пустотностью до 13%). При толщине облицовочного слоя более 250 мм допускается применение пустотелого кирпича с большей пустотностью. СП 15.13330.2012 44 гибкие связи и сетки следует проектировать из коррозионно-стойких сталей или сталей, защищенных от коррозии, возможно применение связей и сеток из композиционных полимерных материалов (на основе базальтовых, углеродных и др. волокон); толщина антикоррозионного покрытия металлических связей и сеток приведена в [1]; диаметр круглого сечения одиночных стальных связей при закреплении к армирующим сеткам следует принимать не менее 4 мм; диаметр сечения арматурных стержней металлических сеток не менее 3мм; диаметр одиночных связей – не менее 5 мм; прочность кладочных материалов внутреннего слоя многослойных конструкций из легких бетонов, в том числе из ячеистого бетона следует принимать не ниже класса В 2 при плотности не менее D450. предусматривать в многослойных стенах из кирпича и камня плитный утеплитель из пенополистирола, пенополиуретана, жестких и полужестких минераловатных плит с гофрированной структурой волокон. 9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д. опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм; гибкие связи в многослойных стенах с утеплителем должны обеспечивать возможность восприятия силовых, температурно-усадочных и осадочных деформаций; шаг связей должен определяться по расчету с учетом высоты здания, количество гибких связей, должно приниматься не менее 5 шт./м2 и устанавливать в «шахматном» порядке. По периметру проемов, на углах здания и вблизи температурных вертикальных швов необходимо устанавливать дополнительные связи; при проектировании, проведении расчетов и подборе типа гибких связей необходимо учитывать прочность и деформативность самой связи и узлов соединения с конструктивными слоями (облицовки и внутреннего слоя стены); внутренний слой кладки наружных стен с гибкими связями должен обеспечивать восприятие ветровых нагрузок, которые могут передаваться от лицевого слоя стены и заполнения проемов; закрепление плит утеплителя к основанию должно выполняться с плотным прилеганием к основанию; расшивку швов кладки облицовочного слоя следует выполнять «заподлицо» или с внешним валиком. Вентиляционные отверстия в лицевой кладке следует располагать в вертикальных швах с установкой коробов в соответствии с расчетом как для конструкций с вентилируемой воздушной прослойкой. Назначение армирования кладки лицевого слоя с гибкими связями и поэтажным опиранием производится в соответствии с расчетами, учитывающими архитектурно- планировочные решения здания и его климатический температурный режим эксплуатации. Не допускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Устройство декоративной отделки следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров. Для повышения теплотехнических характеристик стен допускается применять наружные фасадные системы теплоизоляции, в том числе с кирпичной облицовкой. Крепление к лицевому слою стен с гибкими связями растяжек, вентиляционного и другого оборудования не допускается.


Согласно техническим решениям Гален, они рассматривают минимальную толщину облицовочного кирпича 88мм, из условия заделки связи:
3.2.2. Длина связи определяется из условия, что для кирпичных стен минимальная глуби- на заделки гибкой связи из базальтопластика в растворный шов внутренней стены – 90 мм, мини- мальная глубина заделки в растворный шов наружной стены толщиной 120 мм – 90 мм, в раствор- ный шов наружной стены толщиной 88 мм (кирпич 0,7НФ по ГОСТ 530-2012) минимальная глу- бина заделки – 80 мм.

Помимо рассмотренных требований нужно учитывать: усадочные и температурные деформации материалов, деформации каркаса от нагрузок (эксплуатационные и ветровые и т.д.).

Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций: п.п. 7.124

3) Опыт проектирования. Несмотря на все вышесказанное, опыт проектирования показывает возведений кирпичной облицовки на гибких связях толщиной кирпича 120мм без рассечки до 5 этажей и выше.

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33910
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкие связи гален. Определение несущей способности

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
Определение несущей способности колонны Lampard Металлические конструкции 12 27.02.2013 00:50
Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки? ILIYA Инженерные сети 5 12.09.2012 11:49
Определение несущей способности внецентренно сжатой колонны с преднапряжением linuxer Конструкции зданий и сооружений 1 30.12.2009 10:04
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14