| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
О связях в расчетной модели. Суть в том, что в двух стенах не должно быть горизонтальных связей. Если Вам нужен достоверный ответ о деформативности перекрытия, нужен расчет с учетом фактического армирования, физичекой нелинейности бетона и арматуры. Как по факту сделана связь стальных и жб колонн с перекрытием?
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 12.06.2017 в 07:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665
|
Цитата:
Очень жаль, что нет возможности посмотреть схему тем, кто не пользуется Скадом. Хоть картинками бы, с пояснениями. Типа вот желтенькие точки это такие то связи. А вот эти квадратики это вот такие то элементы с такой то жесткостью. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Запутал меня геодезист! В общем после данного ему нового, корректного задания на съемку перекрытия, я построил 3 эпюры прогибов по данному пролету и максимальный прогиб оказался 13,1мм., а не 15 и более! Ранее упомянутое "прогрессирование" прогиба было, как в лучшую сторону так и в худшую, что судя по всему явилось просто напросто погрешностью измерений. Получается, что фактический прогиб при условии, что бетон В25 и частичной эксплуатации перекрытия в течении года (строительные работы) оказался 13,1 мм., по расчету должен быть менее 10,5 мм. от собственного веса. Критично ли что фактический прогиб немного больше? Прошел год с момента заливки и перекрытие частично воспринимало нагрузку, как от перегородок так и от строителей и скорее всего от материалов. Нужно ли что-то предпринимать или можно успокоиться? Появление елезаметных волосяных трещин допустимо при не нагруженном перекрытии?
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Да ладно. Никуда там ничего не встало. Просто обычно через год уже полы есть и ~99,999999% людей просто не видят этого отрыва перегородок.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Про перегородки я согласен, но в жизни бы не подумал, что такое может произойти с ними из-за допустимого прогиба, пока не столкнулся с этим. Теперь буду просить архитекторов в пролетах более 4м закладывать перегородки ГКЛ. |
|||
|
||||
Цитата:
P.S. Ну че? К полностью нагруженному перекрытию? УЧИТЬСЯ НАДО!!!
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Спасибо за предоставленный материал, есть немного нового для меня (что касается перегородок). Да и повторение - мать учения. П.С. да я и не против учиться, с этой целью ведь и темы создают. |
|||
|
||||
А вот и нифига подобного там не подразумевается. Кроме подразделения на расчеты по 1 и 2 ГПС есть еще подразделение нагрузок по длительности действия (постоянна, кратковременная, длительная), по последовательности нагружений, по возможному сочетанию нагружений. А еще бывают динамические нагрузки. Бывают разные расчетные ситуации. У меня в отделе (и не только у меня) многие не знают что такое расчетные ситуации и думают (подсознательно, т.е. не осознанно), что мы тут моделируем жизненный цикл здания, а эт нифига не так. А прогибы ведь зависят от многих факторов, которые мы напрямую никак не учитываем (только коэфф. и другие условности): скорость нагружения, последовательность нагружения, длительность действия нагрузки, цикличность нагрузки, первичные несовершенства конструкции и т.д. и т.п. Так что еще разбираться и разбираться, до конца жизни. Я не знаю кем вы выступаете в этом проекте, заказчиком или проектировщиком. Но вот когда вы говорите, что "я думаю итак очевидно тем кто высказывался в этой теме." - то это далеко не так. Это капец как далеко не так.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
Теперь я это вижу, что не очевидно. |
|||
|
||||
Цитата:
Зазор между перекрытием и перегородкой какой? По сути как и прогиб должен быть "в максимуме". Вы пишите, что по расчёту от собств. веса прогиб около 10мм должен быть, а сейчас мол немного больше. Так оно и понятно, там же уже перегородка, люди ходят, материал складировали. Поправляйте меня, возможно я не осознаю полноты всей картины, либо же попросту не о том говорю... Последний раз редактировалось Умяр, 14.06.2017 в 23:46. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Тут новая инфа появилась!! Испытали арматуру, на стержне написано А500С по испытаниям А400 (нормальный такой развод)! Сделали вскрытие перекрытия, определили, что по короткому направлению не 14, а 12 арматура в нижнем слое! А если вспомнить что бетон не В30, а В25!
Короче усиление будет. Впору открывать новую тему, но спрошу здесь: чем и как усилять такой случай лучше? Есть вариант усилить сеткой Sika, наклеиваемой снизу. Никогда с ней раньше не сталкивался, имеет место быть? Или только мет. балками? |
|||
|
||||
Offtop: Наконец то пришли к тому с чего надо было начинать.
Усиление разного рода полотнами и сетками должны делать специалисты, не только расчет, но и монтаж. С балкой вы могли бы справиться самостоятельно. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Цитата:
А на сколько процентов сетки способны усилить перекрытие, нет какой-то информации? Или хоть предположений? Балки это запасной вариант, т.к. они уменьшат высоту потолка. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? | Roman_sl | Архитектура | 24 | 14.10.2014 05:57 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
Что за плита перекрытия (название, серия может быть ГОСТ)? | Малюк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.06.2010 11:36 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |