Диаметр отверстий под высокопрочные болты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2011, 16:07 #1
Диаметр отверстий под высокопрочные болты
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Подскажите, где написано, на сколько больше диаметра высокопрочного
болта, должно/может быть отверстие под этот самый болт?

Пытался найти ответ в СНиПе II-23-81* "Стальные конструкции", но там:
"12.14. Отверстия в деталях стальных конструкций следует выполнять согласно требованиям СНиП по правилам производства и приемки работ для металлических конструкций." Что это?

Вот у меня болты М24 с натяжением. Фланец 30мм
Какое у меня может быть отверстие?
Допустим я знаю, что отверстие должно быть D27 (+3мм),
но встречал в различных КМ отверстия до D29 (+5мм).

Так где это регламентируется?
Просмотров: 35575
 
Непрочитано 05.04.2011, 16:25
#2
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Болтовые соединения на высокопрочных болтах бывают:
1. Работающими на срез, когда основное усилие направлено поперек оси болта (без предварительного осевого натяжения болта).
2. Работающие на растяжение, когда основное усилие направлено вдоль оси болта.
3. Фрикционное, когда усилие направлено поперек оси болта, но работа соединения обеспечивается силами трения накладок об основное сечение создаваемое предварительным натяжением болтов.

В первом варианте отверстия под болты класса А, т.е. по посадке с минимальными зазорами.
Второй вариант, ваш. Диаметр 27мм для болтов М24 принят правильно. Данное значение оговорено в "Рекомендациях по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" ЦНИИ "Проектстальконструкция" им.Мельникова.
Диаметр отверстий 29мм под ВПБ М24 обычно применяют во фрикционных соединениях (в третьем варианте), чтобы была возможность компенсировать отклонения при укрупнительной сборке конструкций, возникающее из-за отклонения межосевых размеров, на работу соединения большого влияния не оказывает (при условии соответствующих расчетов с учетом ослабленного сечения в зоне отв.).
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 20:13
#3
joshslokam

оператор ЭВМ
 
Регистрация: 31.03.2010
Искра
Сообщений: 79


Это нормально диаметр отверстий 25мм для болтов М24 ВЫСОКОПРОЧНЫХ?. В практике на этих же объектах ранее всегда были в подобных соединениях (на срез) отверстия 28мм. Как при изготовлении и монтаже выдержать такую точностью на балках по 12метров?.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481908409
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: М24(отв25мм).jpg
Просмотров: 2022
Размер:	252.3 Кб
ID:	180941  
joshslokam вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 22:40
#4
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


строители будут матюгаться и забивать болты кувалдой))
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 22:56
#5
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
Как при изготовлении и монтаже выдержать такую точностью на балках по 12метров?.
При изготовлении сверлят обе балки с накладкой совместно и маркируют соответственно, чтобы накладка с этими балками на монтаже собиралась.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 23:27
#6
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
При изготовлении сверлят обе балки с накладкой совместно и маркируют соответственно, чтобы накладка с этими балками на монтаже собиралась.
а на стройке в зависимости от температуры идет линейное расширение/сужение конструкции и болты все равно не попадают в отверстия (бывает что ждут совпадения отверстий как у моря погоды)
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 23:52
#7
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
Это нормально диаметр отверстий 25мм для болтов М24 ВЫСОКОПРОЧНЫХ?
нормально
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 2556
Размер:	286.8 Кб
ID:	180946  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 00:12
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Манифест, прочитай весь приведенный тобой текст целиком, а не только последнее предложение пункта b.
Потом прочитай пост с вопросом. Потом подумай.
Потом еще раз прочитай твой текст. Потом посмотри на картинку вопрошающего.
А потом - скажи: какой отношение вопрос автора имеет к "испытаниям для предотвращения заедания... (далее по названию приложения В).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от joshslokam Посмотреть сообщение
В практике на этих же объектах ранее всегда были в подобных соединениях (на срез)
Уверены, что на срез?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
При изготовлении сверлят обе балки с накладкой совместно и маркируют соответственно, чтобы накладка с этими балками на монтаже собиралась.
не обязательно.
Есть такая штуковина - кондуктор называется...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 00:48
#9
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


удалил.

Последний раз редактировалось Манифест, 17.12.2016 в 01:19. Причина: 2 одинаковых ответа получилось при редактировании
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 01:17
#10
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А потом - скажи: какой отношение вопрос автора имеет к "испытаниям для предотвращения заедания... (далее по названию приложения В).
в проекте приняты отв.25мм, ГОСТ допускает (не указано конечно что для группы отверстий но не суть), а какие аргументы могут быть против (про монтаж не начинай), где прямо написано что нельзя?
вопрос звучал "это нормально?" привел в пример попавшийся под руку ГОСТ, ну хорошо вот из рекомендаций по монтажным соединениям на высокопрочных болтах табличка(приложил). Так что все нормально
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Уверены, что на срез?
а почему нет, за неимением информации об усилиях можно предположить что передача усилий идет и через работу болтов на срез, и через трение, почему сомнения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot011.jpg
Просмотров: 2264
Размер:	83.2 Кб
ID:	180950  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 04:57
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
в проекте приняты отв.25мм,
Сейчас в проектах чего только не принимают... Например, могут принять балку из С245 с напряжениями 4к (реальный случай).

Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
ГОСТ допускает...
...для "испытаний для предотвращения заедания... (далее по названию приложения В)". Где в ГОСТе написано, что в рабочих соединениях на высокопрочных болтах делать отверстия на 1-2мм больше?
А ГОСТ на испытания на ударную вязкость допускает U и V-образные надрезы в образцах. Будем так же проектировать конструкции, с надрезами?

Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
вопрос звучал "это нормально?"
По имеющейся информации сложно сказать - нормально это или нет.

Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
где прямо написано что нельзя?
А я не говорил, что "нельзя". Надо читать написанное, а не придумывать отсебятину и приписывать ее мне.
Для начала надо прояснить (читай ниже)

Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
а почему нет, за неимением информации об усилиях можно предположить что передача усилий идет и через работу болтов на срез, и через трение, почему сомнения?
Сам прочитай свой же пост.
Сомнения, что "на срез" потому, что могут быть и "на трение".
Треугольничками нормальные люди обычно показывают болты с контролируемым натяжением, срезные болты любого класса (хоть 12.9) показывают ромбиками.
Кроме того, словосочетание "высокопрочные болты" в настоящее время подразумевает болты по ГОСТ Г52644. А эти болты, с увеличенными размерами под ключ, нормальные люди не ставят на срезную работу. На срез нормальные люди ставят болты по 7798.
Offtop: Но это нормальные. Нормальных сейчас в проектировании мало, все больше тех, кто балки из С245 с сигмой 4к ставят

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.12.2016 в 05:09.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2016, 19:38
#12
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сомнения, что "на срез" потому, что могут быть и "на трение".
а могут быть и "на срез" и "на трение", фрикционно-срезные называются (почитай пособие к СНиП II-23-81, пункт 11.6 конкретно) и если нормальные люди поставят туда болты по 7798, то сам понимаешь
А в фрикционно-срезном соединении как раз таки и выгодно делать размеры под болт менее 3мм (учет II группы предельных состояний)

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Надо читать написанное, а не придумывать отсебятину и приписывать ее мне.
В моем вопросе был знак вопроса , я тебя не цитировал и не приписывал ничего, думал может ты в курсе

P.S. Нашел еще неплохую табличку вот в этом документе (таблица 9), кстати это про чисто фрикционные соединения

Последний раз редактировалось Манифест, 18.12.2016 в 00:37.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2016, 21:22
#13
joshslokam

оператор ЭВМ
 
Регистрация: 31.03.2010
Искра
Сообщений: 79


27мм согласовали нам вместо 25мм. Такое соединение можно отнести к "неопределяющим геометрию" по табл.9

По болтам М24 для стыка балок ББ1: требование по диаметрам отверстий для болтов равных 25 мм, указано излишне строго. Прошу принять диаметр отверстий 27 мм.

Последний раз редактировалось joshslokam, 20.12.2016 в 21:35.
joshslokam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Диаметр отверстий под высокопрочные болты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
ГОСТ на высокопрочные болты. str02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 20.10.2010 22:07
Несовпадение отверстий под высокопрочные болты. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2010 00:03
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47