Непрочитано 14.12.2012, 00:01 #1
Уплотнение грунтов основания в зимнее время
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуте уважаемые! Имеем обратную уплотненную засыпку под полы производственного здания. Грунт засыпки - местный, супесь полутвердая. Способ уплотения - трамбовка или укатка. Летом все довольно ясно - в проекте указываем необходимый коэффициент уплотнения (или плотность сухого грунта), оптимальную влажность грунта при уплотнении, можно и про штамповые испытания сказать.
Вопрос в слудующем: каким образом зимой (при температуре -10 : -20 цельсия) выдержать оптимальную влажность грунта?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 27749
 
Непрочитано 14.12.2012, 08:48
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Зимой засыпку нужно делать талым грунтом
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 12:18
#3
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


vv_77, так как грунт подогревают? если можно из практики
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 12:50
1 | #4
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


На практике грунт не отогревают. Срывают верхнюю мерзлую корку, откидывают в сторону- и вперед.
А вообще не очень удачная идея- устраивать основание под полы зимой.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 13:17
1 | #5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
vv_77, так как грунт подогревают? если можно из практики
Зимой обычно привозной грунт используют, он талый (при этом непучинистый песок, сухой). А по хорошему - лучше до весны отложить, потому что в любом талом грунте все равно мерзлые комья попадаются.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2012, 14:04
#6
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
На практике грунт не отогревают. Срывают верхнюю мерзлую корку, откидывают в сторону- и вперед.
А вообще не очень удачная идея- устраивать основание под полы зимой.
почвы много, верх грунта ниже проектной отметки низа жесткого основания под полы,

Цитата:
Сообщение от Еже Посмотреть сообщение
Зимой обычно привозной грунт используют, он талый (при этом непучинистый песок, сухой).
ткните носом в пункты норм, по применению и уплотнению талых грунтов
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 14:28
1 | #7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


СНиП 3.02.01-87 раздел 10, п.10.5. Зимой площадь сменных захваток уменьшать надо.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2012, 14:43
#8
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Если Вы не сталкивались с данным вопросов, то напрягите проектантов. Согласно СниПа ( нет под рукой), проектант ОБЯЗАН дать разъяснения по строительству в зимних условиях.
Чтобы не было галдежу- делай все по чертежу.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2012, 01:55
#9
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
проектант ОБЯЗАН дать разъяснения по строительству в зимних условиях.
В ППР такое пишут
ну а автору-попробуйте согласовать на щебень, шлак и т.д.
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 19:14
#10
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Если Вы не сталкивались с данным вопросов, то напрягите проектантов. Согласно СниПа ( нет под рукой), проектант ОБЯЗАН дать разъяснения по строительству в зимних условиях.
гениальный подход решения проблемы - заставить проектанта переписывать части СНиПов из 3-ей части, ссылки на 3.03.01 и 3.02.01 мало? верно указал gofra - это подрядчик выполняет ППР, где все разъяснено.


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
СНиП 3.02.01-87 раздел 10, п.10.5. Зимой площадь сменных захваток уменьшать надо.
спасибо канечно, но как при -10 цельсия поддерживать грунт теплым да еще и оптимальной влажности? греть что-ли? или зимой про оптимальную влажность глинистых грунтов можно забыть?
Или проще руководствуясь табл.6 СНиП 3.02.01-87 пересогласовать обратную засыпку на пески крупные, средние, мелкие - где оптимальную влажность при уплотнении выдерживать не принципиально?
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2012, 20:01
#11
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
В ППР такое пишут
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
гениальный подход решения проблемы - заставить проектанта переписывать части СНиПов из 3-ей части, ссылки на 3.03.01 и 3.02.01 мало? верно указал gofra - это подрядчик выполняет ППР, где все разъяснено.
ГОСТ 21.501-93 "Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей"

2.2.2. В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, указывают:
1)....
2).....
7) указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время.

Право не знаю, этот ГОСТ еще действует?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 05:53
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
7) указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время.

Право не знаю, этот ГОСТ еще действует?
Действовать-то он действует, только я на месте проектировщиков принципиально написал бы, что "проект разрабатывался для летнего времени. При производстве работ в зимнее время учитывать указания ...". Подрядчику тоже нужно учиться читать, а заставлять проектирощиков делать такие проекты, чтоб и ППР было не нужно - это чересчур. Если про работы в зимнее время говорить - то это двумя-тремя строчками не обойтись.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 11:36
1 | #13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Очень сложный вопрос. Я потому и не ответил ничего, что не знаю как быть.
Я тут намедни подумал в метро...
Ведь при замерзании, наверное, влажность грунта должна увеличиваться ???
То есть бросаем тёплый подогретый грунт, и пока его уплотняем, его температура падает. И, скорее всего, влажность растёт.
То бишь надо получается учитывать изменение влажности при замерзании. Или делать внутри тепляка-парника-палатки-временного здания.

Ну а как учесть изменение влажности я не знаю. Не сталкивался пока с таким в книжках.

Но всё равно, получается, что грунт, перед началом уплотнения должен иметь минимальную из возможных влажностей при уплотнении (там же ведь диапазон оптимальной влажности вроде бы в СНиП).
Но это только предположение !

Много думал, как выгоднее всего обогревать грунт перед уплотнением.
Пришёл к выводу, что дешевле всего скорее всего будет хранить его в неотапливаемом бункере.
Из бункера сделать отапливаемую течку в самосвал/погрузчик и обогревать грунт маленькими порциями до 40-80 градусов.
Если уплотнять уж совсем маленькими порциями по 1...2 м3 и расстояние от бункера не более 100 м, то грунт не успеет замёрзнуть.
Но грунт в бункере будет смерзаться со стенками. То есть стенки надо тоже отапливать, но не сильно. Скажем до +1 градуса.
Это будет нестандартная конструкция индивидуального изготовления, удорожающая строительство.
Но в ряде случаев, должно получиться дешевле, и всегда быстрее.
Так как тогда не надо делать и переносить тепляки или заменять грунт.

Кстати, согласно СНиП допускается уплотнять грунт с замёрзшими комьями вроде бы до 5...15% в разных случаях. Посмотрите сами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 19:07
1 | #14
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
спасибо канечно, но как при -10 цельсия поддерживать грунт теплым да еще и оптимальной влажности? греть что-ли? или зимой про оптимальную влажность глинистых грунтов можно забыть?
Или проще руководствуясь табл.6 СНиП 3.02.01-87 пересогласовать обратную засыпку на пески крупные, средние, мелкие - где оптимальную влажность при уплотнении выдерживать не принципиально?
пески тоже смерзаются (про все не знаю, у нас морской)
греть грунт-геморрой еще тот
из практики: на сетях грели при -10-30 гр. ставишь тепловую пушку в траншею, за ночь (12ч) она прогревает 1х10метров песка на глубину 30см, надо еще его быстро уплотнить макс. за час (при -30 коркой покрывается за 30мин). да и расход 20-40 литров д/т на данное мероприятие.
еще: для заливки бетона прогревали 900м.кв с -20 до +5 в здании (стены сендвич, и ПП 4м-тепляк не делали), потратили 0,5тн д/т и 48ч.
Из бункера сделать отапливаемую течку в самосвал/погрузчик и обогревать грунт маленькими порциями до 40-80 градусов.
а вот каток холодный и к нему сразу столько налипнет. надо еще и его прогревать
если уж и решитесь прогревать, посчитайте целесообразность и сроки.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 20:31
#15
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
только я на месте проектировщиков принципиально написал бы,
Каждый на своем месте.
Кто-то пишет на РД клятву ГИПа, кто-то "В производство работ", а кто-то "Работы выполнены в соответствии.." И обязанности, и ответственность каждого определяется действующим законодательством.

Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
каким образом зимой
А автору темы настоятельно рекомендую обратиться к проектантам, чтобы они написали и расписались о возможности выполнения данных работ зимой, и только в случае их разрешения, считать тепловые схемы денежки и т.д.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 20:51
2 | #16
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Прошлой зимой прокладывали сети. В нашей местности климат не очень суров- грунт редко промерзает глубже одного метра. Для мощного экскаватора это не особая проблема. Проблема в коммуникациях, проходящих рядом. Отогревали грунт просто: укладывали трубу 530 длиной 12 м. С одного торца закладывали топливо: немного дров и антрацит. С другого- вывели отвод б/у воздуховода подходящего диаметра вертикально вверх на высоту в два метра. Саму трубу обсыпали мерзлым грунтом примерно с полметра высотой. К торцу-топке прислонили лист стальной. Раскочегарили вечером. Оставили дежурного на ночь следить за процессом да по мере надобности уголек подкидывать. К утру- вдоль трубы грунт талый в воздух пар пускает. Копнули- оттаял на всю глубину. Свое сооружение перетянули на следующю захватку, перезарядили. На талом грунте работы выполняли. И таким образом справились. Конечно, в городской застройке дымить негоже, а в поле- вполне вариант. Мешок угля гораздо дешевле тепловой пушки обходится.
Еже вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 22:03
#17
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Всем респект за обсуждение этого, с первого взгляда, простого вопроса, попытаюсь подвести итоги:
1. Глинистый грунт уплотнять при отрицательной температуре крайне трудоемко (почти не реально выдержать оптимальную влажность, отдельно спасибо Tyhig; при уплотнении укаткой грунт налипнет на холодный каток)
2. Гравелистый грунт, пески крупные, средние, мелкие - для зимы предпочтительнее, в соотв. с табл.6 СНиП 3.02.01-87 оптимальную влажность при уплотнении выдерживать не принципиально (однако существуют рекомендации по выполнению обратных засыпок, где оптимальная влажность песчаных грунтов все же оговаривается). С несвязными грунтами по сути остается контролировать процент замерзших комьев)).
Можно сделать вывод, что в проекте оговаривать, что применять даже местные глинистые грунты при выполнении обратных засыпок в зимнее время - все же недопустимо, даешь песок.


....А автору темы настоятельно рекомендую обратиться к проектантам, чтобы они написали и расписались о возможности выполнения данных работ зимой, и только в случае их разрешения, считать тепловые схемы денежки и т.д....

а проектантам обратиться к подрядчику, чтобы он написал возможность выполнения расчетов, скажем в ломаном ЛИРА-САПР, вместо ручного расчета..) и только в случае разрешения, оговаривать сроки и денежки с заказчиком...)))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 17.12.2012 в 22:12.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 11:43
#18
maratovich-r


 
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 97


Ситуация. Вновь возводимое здание, генподрядчик один, работает по проекту Альхон. Подрядчик (не суб) работает по благоустройству территории, согласно хз чего (договор плюс смета). Руководитель требует составить техническое задание на производство работ по благоустройству территории вокруг строящегося здания, а я всего лишь прораб, что делать? Заказчик не дает никаих исходных данных в электронном виде или на бумажном носителе, вообще ничего. Вкоруг здания уже построена подпорная стена с одной стороны, с другой уходит в ноль существующего покрытия территории. Заказчик говорит вокруг здания должна быть тратуарная плитка на подбетонке, с предварительным устройством выравнивающего слоя щебнем, но ни площади ни границ. И директор требует от меня, как от прораба, составить ТЗ и попутно оформить его с геодезистом, с указанием площади брусчатки, асфальта и подбетонки, в общем всех объемов. Что делать?
maratovich-r вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 11:55
#19
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
Что делать?
Начинайте с картинки. С помощью карандаша и линейки нарисуйте на генплане дорожки, площадки... с указанием размеров и материала. Утвердите у Заказчика. При необходимости, если сложно, наймите проектировщика для расчета толщины покрытия, объема... И доп.соглашение к договору.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 12:01
#20
maratovich-r


 
Регистрация: 27.11.2013
Резервация
Сообщений: 97


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Начинайте с картинки.
А как же зима, как мне отсыпаться и уплотняться виброкатком микс щебень со снегом? просадка же пойдет по весне, под подбетонкой, которая выявится только после укладки тратуарной плитки поверх нее

Последний раз редактировалось maratovich-r, 09.11.2016 в 12:09.
maratovich-r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уплотнение грунтов основания в зимнее время

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Последствия промораживания грунтов основания Клименко Ярослав Основания и фундаменты 58 27.05.2011 23:46
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории MAXIMUS Основания и фундаменты 14 10.05.2011 13:53
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
ВРЕМЯ Vova Разное 29 08.03.2009 10:40