Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения

Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2013, 00:24 #1
Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения
Combo breaker90
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 4

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти изгибающий момент железобетонной колонны крайнего ряда. Колонна прямоугольного сечения, мостовой кран не предусмотрен. Пролёт - 24 м, колонны среднего ряда отсутствуют. Шаг колонн - 6м, длина - 13,2 м. Не сталкивался просто с этим никогда, а в книжках не могу найти.
Просмотров: 21191
 
Непрочитано 16.05.2013, 08:44
1 | #2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Combo breaker90 Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, найти изгибающий момент железобетонной колонны крайнего ряда. Колонна прямоугольного сечения, мостовой кран не предусмотрен. Пролёт - 24 м, колонны среднего ряда отсутствуют. Шаг колонн - 6м, длина - 13,2 м. Не сталкивался просто с этим никогда, а в книжках не могу найти.
так как нет нагрузок на колонну - то нет и изгибающего момента. такой вариант в книжках не расматривается поэтому и найти не можешь.
fint вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 09:38
#3
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
так как нет нагрузок на колонну - то нет и изгибающего момента. такой вариант в книжках не расматривается поэтому и найти не можешь.
не шутите так, ведь поверят.

сделайте расчет поперечника и все узнаете.
а чем вы, прошу прощения, занимаетесь, раз не встречались? любопытства ради
Rockname вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 11:13
#4
Combo breaker90


 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
так как нет нагрузок на колонну - то нет и изгибающего момента. такой вариант в книжках не расматривается поэтому и найти не можешь.
На колонну действуют следующие горизонтальные нагрузки: ветровая и вес стеновых панелей, которые крепятся к колонне.

Rockname, я неточно выразился, нужен изгибающий момент от горизонтальных нагрузок.

Последний раз редактировалось Combo breaker90, 16.05.2013 в 11:26.
Combo breaker90 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 11:38
#5
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Чтобы
Цитата:
Сообщение от Combo breaker90 Посмотреть сообщение
найти изгибающий момент железобетонной колонны
Цитата:
Сообщение от Combo breaker90 Посмотреть сообщение
от горизонтальных нагрузок.
нужно для начала "собрать" эти нагрузки на колонну.
Для этого нужно для начала знать ветровой район и по снипу (СП или что там у Вас ) произвести этот расчет...
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 11:42
#6
Combo breaker90


 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
нужно для начала "собрать" эти нагрузки на колонну.
Для этого нужно для начала знать ветровой район и по снипу (СП или что там у Вас ) произвести этот расчет...
Нагрузки собраны, составляют 294,96 кН, нужно только момент найти
Combo breaker90 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 12:00
#7
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Получается менее 400кг/м2 на кровлю? Это что-то маловато, ёлки. Фермы, прогоны, профлист, утеплитель, разуклонка, стяжка, ковёр, снег - для Москвы около 600кг/м2 получается.

Последний раз редактировалось kulvazab, 16.05.2013 в 12:06. Причина: забыл, что колонна крайняя
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 12:35
1 | #8
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Combo breaker90 Посмотреть сообщение
нужен изгибающий момент от горизонтальных нагрузок.
а от эксцентриситета приложения вертикальных не нужен?

вам нужно сделать расчет рамы, один раз статически неопредилимой, это несложно и вручную, но здесь вам ее никто считать не будет.
если вообще ничего не умеете, можно посчитать колонну как отдельно защемленную стойку, будет тупо, но в большой запас. от ветра M1=ql^2/2; от покрытия M2=N*e; M=M1+M2.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 15:11
1 | #9
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Тут проще не придумаешь. К пособию к СНиП 2003-2005г
Вложения
Тип файла: zip косое внец сжатие.zip (24.4 Кб, 665 просмотров)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 08:17
#10
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Подскажите пожалуйста, при расчёте внецентренносжатой ж.б. колонны (свая 28м. под нагрузку 240т. и момент 17т.м.) по СП 63.13330.2010
п.7.1.11. формула (7.6) коэффициент ню, получается отрицательным. Что это может означать? И как считать дальше?

Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 06.05.2014 в 10:54.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 08:47
#11
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
коэффициент ню, получается отрицательным. Что это может означать?
В общем случае - что устойчивость колонны не обеспечена,т.е. усилие на колонну больше критической силы. В Вашем случае, что вы неверно определили расчетную длину сваи скорее всего.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 18:31
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
под нагрузку 240т. и момент 17т.м.
такую нагрузку сечение 400х400 (бетон В25) с 4-мя стержнями d20 А-III не возьмет, 120т и 17тм - предельная нагрузка
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 21:00
#13
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
можно посчитать колонну как отдельно защемленную стойку
при высоте колонн 13м связи д.б. как пить дать, а это все меняет
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 10:31
#14
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Во всех примерах, в пособии, расчёт внецентренно cжатого элемента ведётся из условия l0/h > 10 через критическую силу. А если l0/h<10 тогда как нужно вести расчёт? По какому пункту?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 10:47
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А если l0/h<10 тогда как нужно вести расчёт? По какому пункту?
Зависит от экцентриситета верт. нагрузки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:10
#16
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Не пойму, толи понятно, толи не понятно.
Если у меня эксцентриситет меньше нормативного (не очень большой), то способом критической силы - сильная брехня получится?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:19
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Если у меня эксцентриситет меньше нормативного (не очень большой)
Критерий оценки е0=h/30.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:31
#18
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Как-бы мне найти образец расчёт по второму случаю работы внецентренно сжатых элементов? (это когда сила не выходит из сечения элемента)
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 15:00
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


В Пособии к СП 52-101... нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 19:47
#20
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


МИНЗДРАВ, какие у вас исходные данные ?
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05