| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.05.2013, 12:59 | #1 | |
Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания)
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 19973
|
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Цитата:
А также СП 50-102-2003 п.7.5 Что-то в этой книжульке из закромов (качество конечно не очень), но читаемо. Думаю, что поможет. Дополнение может, что здесь ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ ТР 100-99 Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51
|
Спасибо, но в СП 50... и в ТР 100 ничего конкретного про расстояния от буронабивной сваи до сущ. зданий нет. Вы правы в том, что надо смотреть технологию работ. Поговорила с бурильщиками, которые будут делать сваи - всё рассказали, всё показали.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Зависит еще:
1. От буровой техники - габариты бурового привода, вылет стрелы по верху (для многоэтажки), бурового стола , т.е. расстояние от оси бурения до препятствия. 2. От геологии - особливо в обводненных пылеватых песках или грязи типа суглинков и глин текучей и т.п. консистенции. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Есть стена здания, абсолютно вертикальная, без всяких выступов. Нужна буровая машина, которая максимально близко к зданию сможет пробуриться. Подскажите кто сталкивался, какого порядка отступы от здания до оси сваи , согласно технологии. Объект в Москве.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317
|
Возможны буровые машины: УГБ-50М или ЛБУ-50 на ЗИЛах. Разница в машинах по конструкции буровой стрелы. УГБ погружал отсечной шпунт: труба ф159мм на расстоянии от 300 до 400мм от стены с фундаментом без консолей - грунт суглинок птв/тпл. Шаг был 300-350мм. Много таких объектов было. В 1997году прорабом делал БНС400 ЛБУ на Трубной улице в МСК. Расстояние до стены дома было 600мм. Сваи были в оставляемой обсадке тр.ф426мм. Старый дом не развалили)))). Сейчас можно делать сваи этими же машинами по технологии полого шнека. Если домик не выше гуська буровой стрелы гусеничного станка, то расстояние зависит от бурового привода. Например копром с вращателем СО-2 бурили на расстоянии 900мм от стены дома до оси скважины. Но все как выше описано зависит даже не от старых фундаментов, а от геологии. Иногда бывает в скважину под нагрузкой старого фундамента прет муля и тогда караул если не успеть забой пригрузить щебнем. На Дмитровке чуть дом не развалили. Работали Касаграндой с ковшевым буром под обсадкой. А он как шприцем выкачивал плывун из под старого фундамента. Посадили культурное наследие аж на 20см....Пообщайтесь с исполнителями, если они уже известны заказчику. Буровых станков сейчас разных очень много. Но оценка геотехнического риска, в каждом случае индивидуальна.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Спасибо, меня интересовала малая техника не глубокого бурения.Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=d31wm4efC7I Сваи будут под забор. Думаю 100мм от объекта она сможет забуриться. Объект - вентустановка на плитном фундаменте. Цель установка шумопоглощающего экрана в плотную к оборудованию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161
|
Дак и что, на каком расстоянии??
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Есть существующее здание с фундаментами на забивных сваях.
Делаем пристройку к зданию, фундаменты на буронабивных сваях. Где можно посмотреть минимальное расстояние в свету от буронабивной сваи до забивной?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Далматов, Лапшин, Россихин "Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов", 1975 (dnl7375).
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Задавить составные сваи на расстоянии 0,35м от существующего строения | TRABL2010 | Технология и организация строительства | 7 | 25.05.2012 14:24 |
Буронабивные сваи или забивные сваи | Анатолик | Основания и фундаменты | 11 | 19.04.2012 09:43 |
Шпунт вблизи существующего здания | Tandr | Основания и фундаменты | 65 | 27.10.2011 14:53 |
Минимально возможное растояние м/у буровой сваей и стеной существующего здания? | Курмышанец | Основания и фундаменты | 1 | 05.08.2011 14:08 |