Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания)
pusha2002
 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51

Уважаемые коллеги.
Подскажите, в какой нормативной литературе можно прочитать о минимальном расстоянии от края (оси) буронабивной сваи до существующего здания?
Просмотров: 19973
 
Непрочитано 28.05.2013, 13:41
#2
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Цитата:
Подскажите, в какой нормативной литературе можно прочитать о минимальном расстоянии от края (оси) буронабивной сваи до существующего здания?
Пожалуй из условия выполнения и технологии работ.
А также СП 50-102-2003 п.7.5

Что-то в этой книжульке из закромов (качество конечно не очень), но читаемо.
Думаю, что поможет.
Дополнение может, что здесь

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ
ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ В УСЛОВИЯХ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ
ТР 100-99

Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15.
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 06:22
#3
pusha2002


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 51


Спасибо, но в СП 50... и в ТР 100 ничего конкретного про расстояния от буронабивной сваи до сущ. зданий нет. Вы правы в том, что надо смотреть технологию работ. Поговорила с бурильщиками, которые будут делать сваи - всё рассказали, всё показали.
pusha2002 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 10:19
#4
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Тут еще зависит от типа существующих фундаментов, глубина заложения - одним словом ситуация (разрез). А ситуация они как правило разные бывают.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 10:37
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Зависит еще:
1. От буровой техники - габариты бурового привода, вылет стрелы по верху (для многоэтажки), бурового стола , т.е. расстояние от оси бурения до препятствия.
2. От геологии - особливо в обводненных пылеватых песках или грязи типа суглинков и глин текучей и т.п. консистенции.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 07:17
#6
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Есть стена здания, абсолютно вертикальная, без всяких выступов. Нужна буровая машина, которая максимально близко к зданию сможет пробуриться. Подскажите кто сталкивался, какого порядка отступы от здания до оси сваи , согласно технологии. Объект в Москве.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:17
#7
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041


Цитата:
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Есть стена здания, абсолютно вертикальная, без всяких выступов. Нужна буровая машина, которая максимально близко к зданию сможет пробуриться.
зависит от технологии сваи, от глубины и диаметра, от грунта, от возможностей подрядчика. 700мм - делали.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 13:00
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Возможны буровые машины: УГБ-50М или ЛБУ-50 на ЗИЛах. Разница в машинах по конструкции буровой стрелы. УГБ погружал отсечной шпунт: труба ф159мм на расстоянии от 300 до 400мм от стены с фундаментом без консолей - грунт суглинок птв/тпл. Шаг был 300-350мм. Много таких объектов было. В 1997году прорабом делал БНС400 ЛБУ на Трубной улице в МСК. Расстояние до стены дома было 600мм. Сваи были в оставляемой обсадке тр.ф426мм. Старый дом не развалили)))). Сейчас можно делать сваи этими же машинами по технологии полого шнека. Если домик не выше гуська буровой стрелы гусеничного станка, то расстояние зависит от бурового привода. Например копром с вращателем СО-2 бурили на расстоянии 900мм от стены дома до оси скважины. Но все как выше описано зависит даже не от старых фундаментов, а от геологии. Иногда бывает в скважину под нагрузкой старого фундамента прет муля и тогда караул если не успеть забой пригрузить щебнем. На Дмитровке чуть дом не развалили. Работали Касаграндой с ковшевым буром под обсадкой. А он как шприцем выкачивал плывун из под старого фундамента. Посадили культурное наследие аж на 20см....Пообщайтесь с исполнителями, если они уже известны заказчику. Буровых станков сейчас разных очень много. Но оценка геотехнического риска, в каждом случае индивидуальна.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 14:36
#9
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Спасибо, меня интересовала малая техника не глубокого бурения.Вот пример https://www.youtube.com/watch?v=d31wm4efC7I Сваи будут под забор. Думаю 100мм от объекта она сможет забуриться. Объект - вентустановка на плитном фундаменте. Цель установка шумопоглощающего экрана в плотную к оборудованию.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 15:02
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Во как!!! - под забор))). Можно и в ручную...пока бабаев из Москвы не поперли))) - ветровой составляющей в нагрузке, у стены здания практически нет.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 06:38
#11
pbykov


 
Регистрация: 03.12.2007
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
Спасибо, но в СП 50... и в ТР 100 ничего конкретного про расстояния от буронабивной сваи до сущ. зданий нет. Вы правы в том, что надо смотреть технологию работ. Поговорила с бурильщиками, которые будут делать сваи - всё рассказали, всё показали.
Дак и что, на каком расстоянии??
pbykov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 15:04
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Есть существующее здание с фундаментами на забивных сваях.
Делаем пристройку к зданию, фундаменты на буронабивных сваях.
Где можно посмотреть минимальное расстояние в свету от буронабивной сваи до забивной?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 16:47
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Вычислить уплотненную зону с пласт. деформациями грунта под концом забивной сваи и не лезть туда столбом
Вложения
Тип файла: docx 8.docx (671.7 Кб, 988 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2021, 09:20
#14
Rostyslav_IF


 
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Вычислить уплотненную зону с пласт. деформациями грунта под концом забивной сваи и не лезть туда столбом
Поделитесь названием источника, пожалуйста.
Rostyslav_IF вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 13:54
1 | #15
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от Rostyslav_IF Посмотреть сообщение
Поделитесь названием источника, пожалуйста.
Далматов, Лапшин, Россихин "Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов", 1975 (dnl7375).
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Задавить составные сваи на расстоянии 0,35м от существующего строения TRABL2010 Технология и организация строительства 7 25.05.2012 14:24
Буронабивные сваи или забивные сваи Анатолик Основания и фундаменты 11 19.04.2012 09:43
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 65 27.10.2011 14:53
Минимально возможное растояние м/у буровой сваей и стеной существующего здания? Курмышанец Основания и фундаменты 1 05.08.2011 14:08