Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра?
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 8173
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
а зачем меры то? кладите, только прочистки предусматривайте через нормативные расстояния.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Написал же, лоток под плиту и лаз в него.
Было уже всё, положили деятели трубу под плиту в футляре, она потекла, трубу вытащили, стало течь по футляру, но и он оказался кривым. В результате, подкопались лопатами под литу и завели лоток.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
А никак. Это еще заметить надо, что есть утечка. Ну на крайний случай, есть отбойный молоток.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 7
|
Смотри у нас площадь (67х160) метров, естественно сетей под ним много (от К1, К1.1, К1.2, К1.3, К1.4, К2, К3 и т.д.), конструкторы говорят мы вам на такой глубине лоток дать не можем, только в начале когда вы опускаетесь мы вам дадим полметра и все, а дальше в грунте как хотите в футляре в лотке, но мы вас закроем плитой монолитной, но если ваша труба потечет вам эту плиту долбить нельзя, и они говорят если трубу надо менять как вы ее вытащите если плиту нельзя долбить?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
При таких размерах должны быть смотровые колодцы. Через них и менять. Поставьте конструкторам плиты условие по необходимости устройства "окон", один объект ведь делаете. Можно сразу трубы задублировать.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Конструкция, выстрадана, проверена годами, прекрасно работает.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Цитата:
Цитата:
"На сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается" - СНиП 2.04.01-85
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 7
|
Ты абсолютно прав, я о том же там много сетей, подвал не делают потому что грунты плохие (болото), а нам что делать не знаем, пока оставляем так под плитой, думаем лет 50 выслужат, а там пусть сами че хотят, то и делают, может вообще снесут его через 50 лет.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Может и выслужат, может и нет, бывало и то и другое, подумай сразу, что будешь говорить если вдруг при монтаже отвод ломанут)))
Но, в любом случае, просто под плитой не оставляй ни в коем случае, положи их хотя бы в футлярах.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
KronSerg, из чего ты предполагаешь футляры?
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Вот если футляр герметичный - я понимаю. Труба потекла - стоки пошли по футляру - можно обнаружить течь.
Но стальной футляр герметичным не сделать. Варить трубы нельзя - поплавишь кан трубу. Так чем футляр поможет?