12.09.2016, 21:08 | #1 | |
Расчет фермы. Robot не проверяет устойчивость.
Инженер - конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 179
|
||
Просмотров: 10079
|
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Все просто: паяс должен быть неразрезной и обычный балочный тип. Нестабильности от того, что у тебя получается у всех стержней приходящих в узел шарниры (ферменый элемент сам делает на концах стержня шарниры), а надо что-бы хотя бы один стержень приходил в узел жестко.
Устойчивость плоской формы изгиба для прямоугольной трубы не проверяется (по СНиПу), это для двутавров/швеллеров. |
|||
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
По-поводу неустойчивостей - в целом понял. По поводу неразрезного пояса. В ревите я моделирую конечно же неразрезным элементом. НО, так как при моделировании возникают определённые пробдемы с несостыковкой стержней, я, на данный момент, пользуюсь уже в роботе "корректировкой", которая как раз и разбивает пояс на отдельные элементы вместе с приведением в порядок несостыковок с узлами. По поводу сечения - блин, элементам был все это время задан "кривой" тип элемента! Блин, во я... Не очень. Пасибо!
----- добавлено через ~2 ч. ----- Не, я ща чокнусь. Часть стержней - проверял на устойчивость, часть - нет. ЧАС до меня дохдило, что не проверяет на устойчивость робот растянутые элементы )). А теперь вопрос по работе фермы - в центре пролёта верхний пояс растянут, у опор - сжат. Нижний пояс - наоборот. Такое возмоно, или я таки намудил с чем-то? У меня передача нагрузки идет и через верхний, и через нижний пояс фермы - что-то типа жестого узла опирания ригеля. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Offtop: Нефиг работать на больничном в час ночи, ой нефиг.... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Коллеги,
есть какие-нибудь способы заставить искать robot только положительные коэффициенты запаса общей устойчивости? Может, в настройках где-нибудь? А то как-то не радует искать 100500-ую форму, по которой, наконец, устойчивость теряют сжатые, а не растянутые элементы. Назначение стержней, работающих только на сжатие - не фонтан: появляется нелинейность и избыток степеней свободы надо отлавливать. И нет ли какого-нибудь инструмента для выявления ключевого теряющего устойчивость элемента, типа коэффициента чувствительности в Лире? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 540 | 12.04.2024 23:02 |
Расчет пространственной фермы в LIRA | diek | Лира / Лира-САПР | 48 | 08.06.2016 11:46 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения | baraban | Металлические конструкции | 1 | 12.02.2014 13:35 |
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! | Семенов Сергей | SCAD | 31 | 10.11.2013 03:56 |