Расчет и таблица баланса водопотребления
Инженер проектировщик
Пермь
Регистрация: 18.03.2015
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 19457
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 02.12.2014
Москва
Сообщений: 22
|
примерно такая таблица привычнее. не указываются секундные расходы (они представлены в расчете в пз).
Замечание к Вашему расчету: секундный расход на К1 не может быть равен секундному В1, т.к. нужно учитывать расход из бачка унитаза, поэтому сливаться будет больше.
__________________
Наружные сети водоснабжения |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 18.03.2015
Пермь
Сообщений: 24
|
Цитата:
----- добавлено через 56 сек. ----- и нам нужна точность для полее точного подсчета для расчета емкости для привозной воды которая все это добро будет снабжать водой |
|||
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 764
|
Цитата:
На вашу емкость для привозной воды это никак не влияет, т.к все-равно вы ее будете по суточному подбирать. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Что касается формы в #1 "по которой я считаю", то она принципиально не соответствует действующему СП 30. Там расчет сделан по СНиП, с учетом вероятности действия приборов. А эта методика в СП 30 отменена. Вопрос это очень спорный, в методике СП30 хватает глупостей. Главное - результаты по СНиП и СП иногда бывают очень разные. У меня сделана программа, считающая расходы и по СП и по СНиП - там это наглядно видно. Вообще-то СП30 уже год как перерабатывают, даже был проект нового с возвратом к расчетам по вероятностям. Но конечного результата до сих пор нет, и неизвестно, какой еще будет. Там разные группы влияния борются. А многим Водоканалам расчет по СП 30 понравился, они его и добиваются. И у разных экспертиз свой разный подход. Поэтому я бы не советовал использовать собственную форму да еще с указанием расчетных формул. Правильнее использовать форму из #2. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Вообще, в #1 не баланс, это расчетная таблица. В балансе должно быть показано сколько воды пришло и откуда, и сколько ушло и куда. А для этого, естественно, важны именно суточные расходы.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 18.03.2015
Пермь
Сообщений: 24
|
Цитата:
----- добавлено через ~29 мин. ----- у меня еще такой вопрос касательно посетителей магазина как считать по их расходу ведь эта цифра столь плавающая выходит в любом случае, получается надо считать по максимальному числу посетителей АЗС и выходит допустим 700 заправок в сутки не считая пассажиров это уже 700 водителей я без коэффициента использования оборудования они все используют тот или иной прибор и это уже выходит, что на одних посетителей 10,5 кубов воды только представить что для этого надо новый резервуар и тому подобное который будет вечно полон т.к расход фактический мак не превышает 3 кубов и как быть выходит все равно надо как то исходить из коэффициента использования того или иного использования |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А уж метод расчета расписан в СП 30. Причем так, что выполнить расчет только по СП30 невозможно, т.к. в него не включили все необходимые таблицы из СТО 02494733 5.2-01-2006, откуда и слизали методику. Также необходимо пользоваться Пособием Б3-98 издания 2007 года, где всё разъясняется с примерами. Некоторые примеры расчета по моей программе прилагаю. Там есть расчеты и по СП, и по СНиП и сравнение результатов. А уж по конкретному своему объекту - соображайте головой. |
|||
|
||||
Инженер проектировщик Регистрация: 18.03.2015
Пермь
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
расчет водопотребления торгового центра? | LarisaM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.08.2010 22:01 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |