| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.02.2017, 13:05 | #1 | |
Помогите с расчетом системы водоподготовки
инженер-технолог
Москва
Регистрация: 07.01.2016
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 3189
|
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
bad_z,
ультрафильтрация это обратный осмос? а ионный обмен - это умягчение? я чисто для саморазвития спрашиваю, помочь ничем не могу, извините.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 07.01.2016
Москва
Сообщений: 22
|
Не совсем обратный осмос, но принцип работы примерно такой же. Размеры пор мембран меньше.
Ионный обмен - это не только умягчение, но в целом ты прав. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Сразу же скажу, что обратный осмос не рассматриваю, по причине дороговизны. Хотят реконструировать существующие фильтры на ТЭЦ, нужно получить воду на выходе с электропроводностью 5 мкСм/см, при этом сократить затраты на реагенты и затраты на очистку солесодержащих стоков. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Тут универсальный расчёт вряд ли найдётся, слишком разные могут быть ионообменные смолы и мембраны.
Установку ультрафильтрации, я думаю, ты будешь покупать, а не проектировать, соответственно твоя задача найти поставщика, заполнить опросный лист, утрясти решения. Замену ионообменной смолы тоже начинай с выбора новой смолы и плотно работай уже с её поставщиком, только он сможет сказать как поведёт себя конкретная смола на конкретной воде при конкретной скорости фильтрации.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 07.01.2016
Москва
Сообщений: 22
|
Цитата:
Мне нужно как то рассчитать схему ХВО. Я был бы рад, если бы был обратный осмос, благо программы расчетные есть в интернете, но осмос дорогой и его сразу же забраковали на стадии идеи. Общее понимание есть, я могу написать какую воду на выходе мы получим после каждой ступени ВПУ, но не факт, что пройдет такой расчет. Тем более, что я не смогу посчитать объем реагента на регенерацию и в дальнейшем обосновать выгоду реконструкции, поэтому хотелось бы хоть какую-нибудь методику. |
|||
|
||||
Design engineer Регистрация: 08.12.2009
Москва
Сообщений: 14
|
Всё очень не просто..
Для снижения электропроводности исходной воды до 5 мкСм/см Вы без системы обратного осмоса не обойдетесь. Фильтры деионизаторы рассчитаны на "добор" всех растворенных солей после предподготовки, после осмоса. На системе ультрафильтрации вы электропроводность никак не снизите. 5 мкСм/см возможно Вы получите и после системы обратного осмоса, а возможно и нет. Все зависит от качества исходной воды. Как дойдёте до затрат на реагенты на регенерацию и на очистку промывных стоков, осмос уже не покажется таким дорогим. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Чтобы вам помочь, нужно сначала разобраться в контексте ситуации. И только тогда можно будет дать дельный совет. К примеру, если институт по договору с предприятием проводит научную работу, тогда всё просто. Вы можете от лица своего коллектива общаться с поставщиками оборудования и выуживать у них нужные сведения. Ну а если вы один-одинёшенек пытаетесь решить какую-то мудовую производственную задачу, глядя только в интернет... Тогда, наверное, и говорить не о чем. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
30 лет назад я тоже так делал диплом, сидел на крыше шинного завода, делал замеры, выдумывал (вернее мой научный руководитель выдумывал) новые фильтры. В конце концов мы что то выдумали, диплом защитил на ура. свои ежемесячные 40 руб за науку я получал в дополнение к 40 руб стипендии. После защиты диплома все это дипломный руководитель проекта торжественно выбросил в корзину. Сказал что цель достигнута. Я не думаю что многое изменилось, так что и Вы, придумайте что нибудь для диплома. не обязательно что то реальное. главное чтоб на бумаге оказалось что осмос дешевле катионитных фильтров, да не важно что. я думаю лет 50 такие дипломы уже делают. пойдет на ура. главное хорошо рассказывать о том в чем другие преподаватели на защите ни бум бум. |
|||
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 07.01.2016
Москва
Сообщений: 22
|
Цитата:
Затраты на реагенты и на очистку солесодержание стоков все равно будут ниже, чем при прямотоке. На предприятиях экономику считают обычно экономисты и им не докажешь, что эксплуатационные затраты будут ниже, при больших капитальных, даже с учетом того, что осмос и ультрафильтрация расходуют много электроэнергии в отличии от ионного обмена. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Если бы была соответствующая нормативка, то было бы проще, но ее, к сожалению, нет. Я думаю, что нужно устраиваться в организацию, которая занимается проектированием таких установок и уже в процессе работы осваивать методику. Последний раз редактировалось bad_z, 27.02.2017 в 10:32. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с расчетом токов кз для релейной защиты | 15112704 | Электроснабжение | 5 | 13.11.2015 11:25 |
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы | INFINITUM | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2015 13:36 |
Помогите с расчетом фотоэлектрической системы | alekseydatch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2015 11:13 |
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! | Andrey2357 | Инженерные сети | 1 | 06.04.2012 19:05 |
Системы стальных каркасов "ВЕНТАЛЛ". Помогите лите | Паша П.М. | Металлические конструкции | 13 | 31.01.2007 23:36 |