Непрочитано 04.03.2017, 21:49 #1
Как выбрать звуковой сигнализатор
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Уровень шума в районе площадок обслуживания 85-87 дБ.
С какой силой звука выбрать звуковой сигнализатор, что бы оператор услышал его и, в тоже время, уровень общего шума не превышал допустимых пределов.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 5195
 
Непрочитано 05.03.2017, 11:33
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


А разве сигнализатор учитывается в расчете общего звукового фона? Там же есть ограничения по длине воздействия. Если сигнализатор дает короткие гудки, то и воздействовать можно даже выше 90 дБ...
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 13:36
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


90 дБ - это сила звука сигнализатора?
Не многовато ли будет для общего фона - шума в районе площадок 85-87 дБ, плюс сигнализатор даст 90 дБ - в сумме то сколько будет, там не оглохнут от такого.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 07:38
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
плюс сигнализатор даст 90 дБ - в сумме то сколько будет, там не оглохнут от такого.
Почитайте хоть немного о расчете акустических полей. Громкости не суммируются.
По нормам сигнализатор должен давать на несколько дБ громче фона. Вот и выбирайте из подходящих. Свирели на 96 дБ в большинстве случаев достаточно. Здесь почитайте.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 10:25
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
По нормам сигнализатор должен давать на несколько дБ громче фона
В системах оповещения о пожаре +15 дБ

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Свирели на 96 дБ в большинстве случаев достаточно
85 + 15 = 100 Дб.
Т.е. свирели не достаточно.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Уровень шума в районе площадок обслуживания 85-87 дБ.
С какой силой звука выбрать звуковой сигнализатор, что бы оператор услышал его и, в тоже время, уровень общего шума не превышал допустимых пределов.
Площадь озвучивания какая?
Или расстояние от сигнализатора до оператора?
Nike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 20:39
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Площадь озвучивания какая?
Или расстояние от сигнализатора до оператора?
В радиусе 5 м от сигнализатора.
Это не оповещение о пожаре, а предпусковая сигнализация
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 21:28
#7
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
В радиусе 5 м от сигнализатора.
Это не оповещение о пожаре, а предпусковая сигнализация
Пожарку я к примеру привел, там приводятся цифры, при которых обеспечивается гарантированное оповещение.
"Свирель" с её чувствительностью 96 дБ даст на расстоянии 5 м 82 дБ, что ниже уровня общего шума.
Надо что-то помощнее, децибелл на 105-110.
http://www.tinko.ru/c-48.html
Хотя на самом деле, конечно, человек не машина и звук включившейся сирены на фоне шума производства различит.
Я бы еще звуковое оповещение стробоскопом продублировал бы.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 14:12
#8
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Можно показать, что в диапазоне частот сигнализатора уровень фонового шума значительно ниже громкости сигнализатора. Тогда задирать громкость сигнализатора до болевого порога не потребуется
На том же принципе построен симфонический оркестр: инструменты хорошо различимы, потому что их частотные диапазоны и играемые партии не совпадают.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 14:11
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
в диапазоне частот сигнализатора уровень фонового шума значительно ниже громкости сигнализатора
А до какого порога потребуется в этом случаи задирать громкость сигнализатора, как определить этот порог.
Цех это ведь не симфонический оркестр, там нет инструментов с различными частотными диапазонами.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 12:24
#10
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Цех это ведь не симфонический оркестр, там нет инструментов с различными частотными диапазонами.
Оркестра нет, а инструменты - есть. ГОСТ 12.1.023, ГОСТ 30530 - тому подтверждение: шум нормируется по октавным уровням звуковой мощности.

Сигнализаторы пищат с частотой звука порядка 1 кГц. Не каждое оборудование сильно шумит именно в этом диапазоне. В литературе можно найти сведения о характеристиках маскирующего сингала, при которых обеспечивается распознавание "тестового". Большой объём исследований по данной теме был проделан при разработке форматов сжатия аудиосигналов с потерями. Насколько эти исследования перенесены в нормативную документацию, я не знаю - не занимался этим вопросом.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2017, 12:53
#11
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Соглашусь с deep_tool.
Можно еще посмотреть СП 51.13330.2011 Защита от шума, табл. 1 Предельно допустимые уровни звукового давление
Как видно, на "Свирельных" частотах (1,5 ... 3 кГц) макс. уровень шума на производстве - 75 дБ.
Исходя из этого "Свирели" с её 96 дБ может быть вполне достаточно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-03-20_114231.png
Просмотров: 11
Размер:	126.5 Кб
ID:	185306  
Nike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как выбрать звуковой сигнализатор

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Какую марку алюминия выбрать для столешницы стенда? Melkivian Машиностроение 20 09.09.2014 18:25
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе ddriiddr Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.07.2013 21:33
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 2 06.03.2012 16:59