| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Замечание экспертизы: в лестничной клетке не предусмотрено крепление стен к перекрытиям.

Замечание экспертизы: в лестничной клетке не предусмотрено крепление стен к перекрытиям.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.06.2017, 06:54 #1
Замечание экспертизы: в лестничной клетке не предусмотрено крепление стен к перекрытиям.
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Здравствуйте. Пришло замечание экспертизы, мол не предусмотрено крепление стен лестничной клетки к перекрытиям.
Лестничная клетка с внутренними размерами примерно 6 х 3 м. Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные серийные. Ни разу еще не было подобного замечания, а тут эксперт ссылается на пункт СП 15.13330.2015:
Цитата:
9.35 Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см2 на 1 п.м.
Подскажите, насколько правомерно такое требование?
Просмотров: 2418
 
Непрочитано 13.06.2017, 07:26
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А конструктив какой у ЛК - отдельно стоящая шахта, каркас с заполнением или что другое?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 07:41
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Имеется в виду, что лестничная клетка кирпичная является частью здания?

Последний раз редактировалось Aragorn, 13.06.2017 в 08:07.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 07:56
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ну так тогда не вижу предмета обсуждения. Перекрытия с стене ЛК ведь примыкают? И, что, не заанкерены?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 08:09
#5
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Здание кирпичное, лестничная клетка в объеме здания, плиты перекрытия - сборные железобетонные пустотные.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 09:25
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Без графики - гадание на кофейной гуще.
Плиты перекрытия опираются на стены ЛК? - тогда ставьте анкеры, например, по серии 2.240-1 в. 6
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Замечание экспертизы: в лестничной клетке не предусмотрено крепление стен к перекрытиям.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке lopinvladimir Прочее. Архитектура и строительство 4 05.02.2015 11:39
Как ответить на замечание экспертизы? уиэп Прочее. Архитектура и строительство 10 06.07.2012 20:26
замечание экспертизы новый проектировщик Конструкции зданий и сооружений 5 09.02.2011 16:26
Несколько пожарных вопросов о пристраиваемой лестничной клетке Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 6 29.04.2010 16:29
Замечание экспертизы нужны пояснения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2007 20:18