Изгиб подводки к отопительному прибору в высотных зданиях
Сети
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 3255
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Нет там никакого "специального изгиба", а есть обычные "утки". Они образуются сами по себе, из-за разных расстояний от стены до оси стояка, оси подводки, оси ниппеля радиатора. Если чугунный радиатор стоит в нише, то утки не будет. А если это тонкий новомодный - будет внутрь ниши.
Прорисуйте детально, "до мулИметра" и убедитесь. Важнее предусмотреть компенсацию удлинений самого стояка, особенно если это не однотрубный и из полимерных материалов. Там и компенсаторы могут понадобиться. |
|||
|
||||
Спасибо, Сергей Александрович! Я запутался что даже напился. Прошу поправьте меня, а то в дебри ушел.
Пытаюсь разобраться в «физике процесса», понимаю что вообще-то надо считать на прочность, но всеж. Стояк высотой 30м, ∆t=80 Стальной стояк, удлинение на 29мм: - самокомпенсируется на врезке к магистрали, НО не ставим - 29мм считается немного (судя по справочникам) и подводки благодаря «уткам» выдерживают такое напряжение Металлопласт (удлинение на 60мм) и полипропилен (на 120мм): - делим неподпижными опорами на участки самокомпенсации и участки с компенсаторами так, чтоб удлинение участка не превышало 30мм - определяем что 3см смещения для подводки допустимо 1. Стояки же удлиняются (аж до 3см) и подводки же смещаются и они кривые должны быть. Вот только в жизни то все подводки ровно проложены – или я не разобрался или мало видел? 2. На приложенном рисунке (это из СП 41-102-98) странная конфигурация подводки. Это и есть «утки» и указаны размеры которые будут воспринимать удлинение стояка? 3. Почему для полимерных трубопроводов разные компенсаторы - то надо НО в спинку П-образного (для полипропилена указано в СП 40-101-96, а так же в рекомендациях wavin) - то не надо НО в спинку П-образного (для металлоплистика, СП 41-102-98) - то надо НО в центр дуги О-образного то не надо - спинка компенсатора то мин.10D для полипропилена то 2,5r (т.е. реально маленькая) для металлопластика |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? | rvp | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 28.03.2015 17:08 |
Проблемы инсоляции в высотных зданиях. | dredd726 | Архитектура | 1 | 12.11.2014 19:48 |
Сложный изгиб пластины | Kultura | ANSYS | 9 | 15.09.2014 18:03 |
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. | NRM | Инженерные сети | 6 | 26.10.2009 13:43 |
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. | Тамбов | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.03.2007 22:57 |