| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм?

Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2017, 10:20 #1
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм?
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

Доброго времени суток. Есть такой геморройный узел, как я приложил, суть в том, что заказчик перекрыл подвал, со стеной в 250мм (по блоку), и забил на дом. Затем проснулся, и захотел сделать вентканал в этой стене, а именно в помещении в которой находится эта стена. В общем ближе к делу, есть стена 250мм, на ней лежат 2 плиты 5м и 6м длиной. А выше планируем возвести в 380мм, имеет ли место быть данный узел опирания кладки, при условии опираний плит именно так, как на картинке? И что необходимо предусматривать в данном случае?

p.s. свесить стену и слева и справа относительно плоскости стены, невозможно, так как эта стена в начале уже идет 380мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты опирание.png
Просмотров: 343
Размер:	22.2 Кб
ID:	188793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плиты опирание 2.png
Просмотров: 226
Размер:	38.9 Кб
ID:	188794  

Просмотров: 3749
 
Непрочитано 29.05.2017, 10:58
| 1 #2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Очень смело для многоэтажного здания.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 05:34
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Где вы блоки 300мм нашли? Вроде 400 минимум... Их, бывает, закладывают на внутренние стены фундаментов, и вопросов потом не возникает со стенами на 380...
П.С. А вообще эксцентриситет дело нехорошее, особенно когда так откровенно. Хотя бы отцентровали бы что ли...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 06:27
#4
Oogabooga


 
Регистрация: 29.03.2017
Сообщений: 30


А эта выборка глубиной 120 мм идет по всей длине стены?
__________________
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Oogabooga вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 07:10
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Проверьте стену толщиной 300мм на внецентренное сжатие с учетом п. 7.9 СП 14.13330.2012
И непонятно из чего стена толщиной 250 мм - есть ли такие блоки? Блоки увидел
Как вариант, утолщение можно сделать локальным в месте вентканалов.

Последний раз редактировалось vl74, 06.06.2017 в 09:06.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 08:58
#6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Где вы блоки 300мм нашли?
В ГОСТе же...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 09:14
#7
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Oogabooga Посмотреть сообщение
А эта выборка глубиной 120 мм идет по всей длине стены?
Эта выборка идет не по всей длине. Стена идет сперва 380мм, затем она переходит в стену как на разрезе (первый мой пост), длиной эта стена 3000мм. И вся эта стена перевязывается. Кусок стены очень маленький. Я сомневаюсь что там что то может произойти. Домик то 4 этажа.

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Как вариант, утолщение можно сделать локальным в месте вентканалов.
Так и есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кладка.png
Просмотров: 114
Размер:	57.5 Кб
ID:	189238  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 10:24
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
В ГОСТе же...
Offtop: Дык в жизни просто редкость, ибо неудобные они...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 15:06
#9
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Дык в жизни просто редкость, ибо неудобные они...
да нет, сколько помню по выпуску +- одинаково, а иногда и побольше их было
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 17:57
#10
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


А приставной вентканал сделать, с подальшей обшивкой нельзя?
w7ra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость жб колонны опертой на кирпичную стену AIPlayer Железобетонные конструкции 1 25.02.2015 19:46
Опирание ригеля на кирпичную стену Lock Железобетонные конструкции 2 05.10.2014 08:36
Опирание прогонов на кирпичную стену Помидор Каменные и армокаменные конструкции 10 08.07.2013 12:12
Почему при моделировании шарнирного опирания монолитной плиты на кирпичную стену в отчете вылазит надпись "Геометрически изменяемая система" Ivan24 Мономах 1 29.05.2013 09:58
Опирание деревянных балок на кирпичную стену msv_mnv Деревянные конструкции 5 06.04.2011 16:27