| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему сопротивления отличаются от призматической прочности?

Почему сопротивления отличаются от призматической прочности?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2017, 08:18 #1
Почему сопротивления отличаются от призматической прочности?
греча
 
до сих пор бакалавр
 
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 60

почему класс бетона В отражает предел призматической прочности, но значения предельных напряжений Rb и Rbser почти в два раза ниже??
предельные сопротивления *не равно* предельные напряжения?
как они вообще коррелируют? мне по СП не очень ясно
Просмотров: 1591
 
Непрочитано 21.08.2017, 08:45
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от греча Посмотреть сообщение
предельные сопротивления *не равно* предельные напряжения?
Про нестабильность качества изготовления бетона (по-простому - "раз на раз не приходится") ничего не слышали?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 09:24
#3
греча

до сих пор бакалавр
 
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Про нестабильность качества изготовления бетона (по-простому - "раз на раз не приходится") ничего не слышали?
так там же куча коэффициентов есть на это дело
снижают то что есть тоже прилично
в итоге может остаться допустимым напряжением лишь четверть от призматической

----- добавлено через ~2 мин. -----
фигня
что тогда сразу не назвали бетоны В(допустимое напряжение) или В(кубик, которые всегда берут на стройках)
греча вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 10:00
1 | #4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от греча Посмотреть сообщение
почему класс бетона В отражает предел призматической прочности, но значения предельных напряжений Rb и Rbser почти в два раза ниже??
первое с чего надо начать это класс бетона определяют на КУБИКАХ, а прочность это уже призменная прочность, далее идет стат обработка, что бы 95% были лучше чем мы назначили прочность, далее делят на коэф надежности 1,3-1,6
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 10:13
1 | #5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от греча Посмотреть сообщение
почему класс бетона В отражает предел призматической прочности, но значения предельных напряжений Rb и Rbser почти в два раза ниже??
Really?

греча, с каких пор цифра класса бетона стала обозначать призменную прочность?
Цитата:
Класс бетона В — это кубиковая прочность в МПа, принимаемая с гарантированной обеспеченностью (доверительной вероятностью) 0,95.
Offtop: Двоечники, блин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: призменная прочность.jpg
Просмотров: 60
Размер:	110.3 Кб
ID:	192486  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.08.2017 в 10:22.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 10:19
#6
греча

до сих пор бакалавр
 
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 60


все значит наоборот
в классе записана кубиковая (В20 - Rкуб = 20МПа)
в снипе призменная (B20 - Rb,n = Rпризм = 15МПа)
итого расчетная (В20 - Rb = Rn,n / коэффициент = 10.5)
оно?

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Двоечники, блин.
Offtop: есть такое
греча вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 10:47
1 | #7
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


"почему класс бетона В отражает предел призматической прочности, но значения предельных напряжений Rb и Rbser почти в два раза ниже??
"
Потому-что при испытании кубика на на гранях, соприкасающихся с плитой пресса возникают силы трения, которые дают дают так называемый эффект обоймы и прочность кубика будет выше чем прочность призмы. При соотношении размера основания к высоте образца больше 4 влияние сил трения пропадает. В расчетах естественно используют Rb (конструкция как кубик не работает).
А вообще - кто вы, "греча"?
Если учитесь, то еще пол-беды.
Если работаете - катастрофа!
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 10:50
#8
греча

до сих пор бакалавр
 
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 60


Shefff, учимся и работаем
не мое это что ли
греча вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 11:41
#9
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Нет, учитесь, конечно.
Но определения B и Rb дают на курсе строительных конструкций направления бакалавриата "Строительство".
А так представьте, Вы доктор и не знаете анатомии или не умеете расшифровывать кардиограмму?
Такое впечатление складывается (ничего личного, извините).
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 16:17
#10
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
А так представьте, Вы доктор и не знаете анатомии или не умеете расшифровывать кардиограмму?
Вы только на докторский форум не заглядывайте! А то потом спать плохо будете
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 07:33
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
"почему класс бетона В отражает предел призматической прочности, но значения предельных напряжений Rb и Rbser почти в два раза ниже??
"
Потому-что ... блаблабла
Еще один.
Да потому, что класс бетона - это не призменная прочность. Класс - это кубиковая с обеспеченностью 0,95.
А призменная - это как раз Rb.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему сопротивления отличаются от призматической прочности?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)? eilukha Металлические конструкции 91 05.11.2020 09:08
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Величина сопротивления заземляющего устройства на АЗС Зора Электроснабжение 3 16.06.2014 11:40
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Почему результаты расчета в программе СКАД отличаются от результатов расчета программы Кристалл vedinzhener SCAD 9 17.11.2009 21:08