| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Просьба оценить качество стропильной системы двухскатной крыши

Просьба оценить качество стропильной системы двухскатной крыши

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2017, 22:14 #1
Просьба оценить качество стропильной системы двухскатной крыши
Сергей Толпугов
 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 2

Добрый день
Дом уже построен и кровля уже смонтирована.
Просьба оценить качество стропильной системы в области подвесов над фронтонами. Достаточно ли надежна такая конструкция, выдержит ли снеговые и ветровые нагрузки Московской области или необходимо усиливать и как ? Фото прилагаются.
Детали: Угол двух скатной крыши 25 градусов. Стропильная нога в районе подвесов крепится только в двух крайних точках. Длина стропильной ноги 4 м 50 см. Размер 5 см на 15. Расстояние до следующей стропильной ноги которая расположена уже в доме) 95 см. (Далее в доме расстояние между стропилами 60 см. ) Далее на стропила крепится мембрана затем брус 5 на 5 потом обрешётка доской 2.5 на 10 см с шагом 30 см.
Кровля - металлочерепица.
Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tmp-cam-674085625.jpg
Просмотров: 418
Размер:	99.8 Кб
ID:	193165  Нажмите на изображение для увеличения
Название: tmp-cam-1933336804.jpg
Просмотров: 414
Размер:	133.0 Кб
ID:	193166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: tmp-cam-754849310.jpg
Просмотров: 366
Размер:	38.6 Кб
ID:	193167  

Просмотров: 4654
 
Непрочитано 04.09.2017, 17:00
1 | #2
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Сергей Толпугов Посмотреть сообщение
Длина стропильной ноги 4 м 50 см. Размер 5 см на 15.
маловато будет для москвы сечения 50х150 при пролете 4,5м.
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 17:06
#3
2cobaku

АР,КД
 
Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118


Расчетный прогиб стропил на фронтонах порядка 4,5 см. Прогиб рядовых стропил 6,5- 7 см. По прочности не проходят.Стропильная система требует усиления.
2cobaku вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 17:15
#4
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Москва - третий снеговой район, снеговая нагрузка 1,8кПа. Если кровля не утепленная расчетная от собственного веса где-то в районе 0,2кПа. Изгибающий момент в стропиле пролетом 4,5 м при шаге 0,6м: М=(1,8+0,2)х0,6х4,5^2/8=3,04кНм. Требуемая высота стропилы толщиной b=50мм из древесины сосны 2-го сорта с расчетным сопротивлением изгибу R=13МПа: (6хМ/(Rхb))^0,5 = (6х3,04х10^6/(13х50))^0,5 = 168мм
Опорный узел в коньке тоже хилый, стропила висит на 4 шурупах
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: tmp-cam-754849310.jpg
Просмотров: 125
Размер:	36.2 Кб
ID:	193207  
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:46
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Сергей Толпугов, лучше бы пересчитать все стропила. Чего-то экстремально выглядит.

Должно получиться порядка стропила 100×200мм с шагом 700-900мм. Ятд.


Далее расчет выявит недостаток прочности по каждой балочке.
И вам решать что оставить, а что переделать.
Лучше бы, конечно, усиливать. Это не так дорого и стоит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 15:01
#6
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Стропила держаться только на саморезах? Вы бесстрашный человек. Последним свежим ветерком еще не оторвало?
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 16:25
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Москва - третий снеговой район, снеговая нагрузка 1,8кПа.
теперь уже 1,5кПа
Возможно что и проходят по прочности стропила, надо смотреть, как они там внутри дома закреплены.
4,5 м это длина стропилы или расстояние от конька до мауэрлата?

Меня вот больше смущает консольно свешивающаяся коньковая балка из двух досок 50х150. Какая длина консоли у этой балки?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 16:46
#8
matveenko


 
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
теперь уже 1,5кПа
Только из формулы получения нормативной снеговой нагрузки убрали коэффициент 0.7))

А по теме - конструкция хилая. Усилить можно добавив еще по стропилу к имеющимся. Скрутить их саморезами с шагом 200мм, с двух сторон. Конек.... даже не знаю.. От ветра наставить ригелей перпендикулярно стропилам с шагом 500-600мм.
Но, по-хорошему - переделать свесы. Конек пустить ниже, сверху на него опереть стропила, Дополнительно можно поставить раскос (упор в стену) под конек.

Последний раз редактировалось matveenko, 19.09.2017 в 16:56.
matveenko вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 16:54
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
теперь уже 1,5кПа
это нармативная в отличии от 180 расчетной. так что 1,5*1,4=2,1 кПа = 216 кг/м2
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 02:57
#10
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Обрешетка из доски дюймовки будет спасать всю ситуацию, но в случае наступления расчетных нагрузок, может и она не спасти.
Зря так сильно отставили крайние (фронтонные) стропила, на 95 см. Почему не сделали 60см, как и везде - не понятно. Вообщем если что - они первые оторвуться.
Следите за снегом, и не допускайте больших скоплений, если вдруг такие будут иметь место.
От ветра никак не убережешься, поэтому крайние стропила надо усилять.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 08:00
#11
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Фото общего вида стропильной системы нужно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Извиняюсь, проглядел что дом построен

----- добавлено через ~6 мин. -----
То, что на фото, это по идее карнизная доска (ну или вроде того) судя по креплению на саморезы. Можно наверное продублировать вплотную к стене торцевое "стропило" и потом на них подшивку посадить легкую (какой нибудь ПВХ)

----- добавлено через ~11 мин. -----
Ну и затяжка наверное не помешает. Насчет узла крепления через пластинки, страшно но возможно стоять будет
mix231 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Просьба оценить качество стропильной системы двухскатной крыши

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка расчётной схемы стропильной системы Unforgiven92 Деревянные конструкции 58 02.01.2018 20:15
Как крепится бабка в конструкции стропильной крыши? Svetlana48 Деревянные конструкции 6 27.02.2017 18:59
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы Nagasaki Пожарная безопасность 37 13.12.2015 20:16
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
Помогите с конструкцией стропильной крыши!! afhnerb Конструкции зданий и сооружений 9 08.06.2011 09:47