Допустим есть балка длиной 12 метров, которая раскреплена в 3 точках. Я считаю условную поперечную силу (Q_fic) по формулам 23 и 37а старого СНиПа. Правильно ли я понимаю, что для расчета связей мне нужно эту силу приложить к каждой точке раскрепления балки?
Просмотров: 2688
 
Непрочитано 19.09.2017, 12:45
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Правильно.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 13:26
#3
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Коэффициент продольного изгиба предписано определять по формуле Lef/i, где Lef - расстояние между точками закрепления. Вопросов нет, когда закрепление делит балку на равные отсеки. А если неравные? Ну например 12-метровая балка раскреплена таким образом, что получились участки 5, 4, 3 и 2 метра. Как здесь правильно считать коэффициент продольного изгиба? В каждой точке будет разный? Если да, то по какой Lef считать в этих точках? По бОльшей?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 13:45
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Раз в нормах указаний для такого случая нет, то считайте в запас на наибольшую силу.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 14:33
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


А нужно ли Q_fic прикладывать на опорах?

Вообще странно как-то получается. Чем больше точек раскрепления - тем больше будет нагрузка на балку.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 14:48
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А нужно ли Q_fic прикладывать на опорах?
Нужно.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вообще странно как-то получается. Чем больше точек раскрепления - тем больше будет нагрузка на балку.
На балку нагрузка Q_fic не передается.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 14:52
#7
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чем больше точек раскрепления - тем больше будет нагрузка на балку.
Не совсем так, это можно подсмотреть в справочнике Мельникова т.2 или в руководстве по подбору сечений ЦНИИПСК(какой том не помню), либо у Катюшина.
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 15:00
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На балку нагрузка Q_fic не передается.
Ну как не будет? Будет. И на балки и на колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 141
Размер:	30.7 Кб
ID:	193810  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 15:22
#9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну как не будет? Будет. И на балки и на колонны.
Вы на эти нагрузки должны рассчитать связь, которая непосредственно раскрепляет ваши балки. А то сейчас дойдём до расчёта всего каркаса на Qfic
Т.е. для покрытия - горизонтальную связь покрытия. Для колонны - вертикальные связи каркаса.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 16:20
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вы на эти нагрузки должны рассчитать связь, которая непосредственно раскрепляет ваши балки. А то сейчас дойдём до расчёта всего каркаса на Qfic
Т.е. для покрытия - горизонтальную связь покрытия. Для колонны - вертикальные связи каркаса.
Согласен.

Сет, можно подробнее посмотреть этот вопрос в книге у Катюшина.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 16:33
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вы на эти нагрузки должны рассчитать связь, которая непосредственно раскрепляет ваши балки.
Но связи ведь не в вакууме. Они закреплены на балке. А балки на колоннах.

Вообще в СНиП для сквозных колонн пишут, что Qfic пропорционально делится между соединительными планками. То есть не на каждую планку полное значение Qfic, а одно значние Qfic на все планки. Это выглядит логично.

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
можно подробнее посмотреть этот вопрос в книге у Катюшина.
А как книга Катюшина называется?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 16:40
#12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Катюшин Здания из рам переменного сечения 2005
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 17:04
#13
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


И еще спорный момент, нужно ли учитывать эту нагрузку совместно с ветром?
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 18:18
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
И еще спорный момент, нужно ли учитывать эту нагрузку совместно с ветром?
Катюшин говорит - надо считать совместно (см. вложение).

Вообще почитал - все равно не очень понятно как считать. То ли посчитанное Qfic надо на каждый узел связей прикладывать, то как в СНиП написано - делить Qfic на количество точек раскрепления.

Еще интересный момент. Я так понял, что Qfic нужно умножать на количество раскрепляемых балок? В предположении, что они все одновременно будут терять устойчивость (см. вложение 2)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 85
Размер:	448.5 Кб
ID:	193817  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 56
Размер:	20.9 Кб
ID:	193818  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 18:35
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Катюшин говорит - надо считать совместно (см. вложение).
Он единственный и призывает суммировать. Другие авторы (в том числе и нормативной литературы) придерживаются, видимо, другого мнения, так как молчат по этому поводу "как партизаны" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 19:07
#16
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Не обходят. Но противоречат друг другу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 66
Размер:	61.9 Кб
ID:	193819  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 75
Размер:	69.0 Кб
ID:	193820  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 71
Размер:	75.9 Кб
ID:	193821  
gad вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2017, 19:37
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Не особо противоречат, скорее указывают на приближенность определения значения Qfic и учет вероятностей его срабатывания.
В первом источнике используют множитель n^0.333, но при этом не указывается, что нужно разделять на колонны с краном и без.
Во втором источнике — n^0.5, но уже предлагают отделить колонны с максимальной крановой нагрузкой от колонн без таковой.
В третьем источнике — вообще предлагают учитывать усилия от двух соседних колонн, явно максимально нагруженных крановой нагрузкой, пренебрегая значениями усилий в ненагруженных колоннах, которые в большинстве случаев способны выдержать бескрановую нагрузку будучи нераскрепленными полностью или частично.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 20:07
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Народ, подскажите, что-то голова не варит. Будут ли работать связи в схеме во вложении? Здесь каркас с нерегулярным шагом колонн (примерно 6х6 м):
оранжевый цвет - главные балки из двутавра
зеленый - прогоны из профильной трубы
фиолетовый - связи из уголков, работающие на растяжение.

Прогоны не могу размещать непосредственно по буквенным осям, так как главные балки опираются на колонны шарнирно и конструктив узла не позволяет прямо над колонной разместить прогон. Поэтому прогоны чуть смещены от буквенных осей. Все связи будут крепиться к низу прогонов. Но что-то я засомневался в работоспособности такой схемы. Вот взять например узел по оси В. Все связи крепятся к прогону чуть выше оси. В итоге получается, что участок главной балки от этого узла, и до прогона ниже - не непрерывный. Он прерывается на колонне, где законструирован стык главных балок. То есть получается треугольник связевый хоть и замкнутый, но одна из сторон этого прямоугольника разрезана шарниром. Будет такая система связей работать?

И вообще, где бы посмотреть как ставят горизонтальные связи в каркасах такого типа (шаг колонн 6х6 метра и однопролетные главные балки).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 57
Размер:	33.8 Кб
ID:	193823  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2017, 02:42
#19
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Сет, а нельзя пустить связи в уровне ГБ? У вас правильные сомнения... Получается усилия со связей через некоторую дельту будут передаваться на каркас, это не есть тру. Если я вас правильно понял. Желательно, что бы всё по центрам было.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка связей на условную поперечную силу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет железобетонных конструкций на поперечную силу Tarasova Железобетонные конструкции 7 24.08.2018 11:20
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Расчет внецентренносжатых элементов на поперечную силу AlfF1 Конструкции зданий и сооружений 18 30.11.2012 18:00
Проверка связей в Лире-СТК по гибкости не соответствует ручному расчету. Ошибка программы или...? Alive_creep Расчетные программы 8 26.12.2011 11:16
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19