Установка водомера с импульсным выходом в колодце
малознающая
 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 2

Добрый день. Помогите понять требование службы метрологии при согласовании проекта водомерного узла.Ситуация такая: В ТУ, выданные "Горводоканалом",на подключение к сетям водоснабжения есть требованяе о установке первичного прибора учета воды непосредственно на врезке в их сеть(т.е. в колодце) Понимаю что это бред, но начертила(поставила счетчик СХВ-15).Пришла на согласованее мне написали замечание:1) заменить счетчик на ВСХД-20 с импульсным выходоми и поставить вычислитель 2) Зделать базу построения параметров. С первым пунктом все понятно, заменила, а во втором пункте даже непонимаю о чем говориться. Может кто сталкивался с таким, помогите пожалуйста, Спасибо
Просмотров: 17035
 
Непрочитано 22.10.2008, 08:14
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Дублировать тему не надо.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 09:52
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


"Понимаю, что это бред" - это от того, что "малознающая". Нормальное требование, чтобы их девушки-контролёры не лазили в колодцы.

А по "даже не понимаю" - надо обращаться на сайты производителей счетчиков. Как минимум, просто зайти в Водоканал, они объяснят и покажут.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 11:23
#4
Roman253


 
Регистрация: 01.09.2008
Сообщений: 16


СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
11.1.* ...
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °С.

Не знаю как в других городах, а у нас устанавливать счетчик в колодце никогда не требовали. Снимать показания с вычислителя конечно можно, но для того, чтобы опломбировать счетчик, представителю водоканала все равно придется спускаться в колодец. А если он затоплен, что довольно часто бывает? Да и счетчик в таких условиях долго не протянет, это я знаю из личного опыта.
А почему они предписывают поставить именно dу20? Вы обосновали расчетом диаметр Вашего счетчика?
По поводу настроечных параметров: при программировании вычислителя в него вводятся определенные параметры, например, договорной расход воды, договорное давление и т. д.; в руководстве по эксплуатации все это подробно расписано. Нужно выписать все эти параметры (списком или таблицей, как это указано в руководстве на вычислитель) и приложить к проекту.
Roman253 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2008, 13:18
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


В том-то и дело, что счетчики с вычислителями ставят, чтобы вообще вынести снятие показаний от самого прибора. Вплоть до автоматической записи в базу данных. Сейчас не 1985 год. Оказалось, что какие-то такие электроны есть (маленькие такие штучки), которые по проводам бегают. И доносят данные куда угодно.

А вот снять показания, даже если счетчик стоит "в помещении с искусственным или естественным освещением" не всегда получается. Не во всякое помещение теперь попадешь. Потому и начинают требовать счётчики на врезках в колодцах. Даже для учёта стоков начинают ставить, заразы. Разумеется, хорошие Водоканалы, у которых колодцы не затоплены.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 08:47 гы, гы. От метролога реплика
#6
Ivan T

метрология (СИ массы и силы)
 
Регистрация: 15.10.2008
Новосибирск
Сообщений: 654
<phrase 1=


ставить счетчик на врезке - справедливое требование. Как правило уже начиная от врезки труба принадлежит организации. В этой ситуации Водоканал защищает себя от ситуации, когда труба вышла из строя - идут утечки, а счетчик, установленный внутри здания показывает заниженный расход воды. Выявить это (если утечки идут на ответвлении до счетчика) практически невозможно, пока грунт не подмоет, так что...
Ivan T вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 08:57
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Кстати, [FONT=Arial]ГОСТ P 50193.2-92 по требованиям к установке счетчиков предусматривает возможность установки в колодце, а производители счетчиков выпускают изделия, специально для установки в колодцах, допускающие кратковременное затопление колодцев.[/FONT]
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 13:51
#8
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Интересное положение. А как пропустить через счетчик с Dу20 расход на нужды пожаротушения? или обводную задвижку тоже в колодец ставить?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2008, 13:58
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (МДС 40-1.2000)

34. Для учета объемов отпущенной абоненту питьевой воды и принятых сточных вод используются средства измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью оборудуются узлы учета.

Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.

Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет абонента.

39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C.

Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.

Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.

В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2008, 05:49
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Вот на основании
Цитата:
...на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.
Водоканалы и начали требовать установку счетчиков в колодцах. Пока в отдельных городах, пока еще со скандалами - даже пресса подключается. Но, видимо кончится победой Водоканалов. Требования к освещению и прочему - дела технические. Они решаемые.

Есть и вариант - границу эксплуатационной ответственности переносить на входную задвижку внутри здания. На это пойдут неохотно, скорее всего потребуются решения местных властей. Однако именно к этому подтолкнёт сложившееся положение. Если для проектируемых объектов ещё можно предусмотреть надлежащее оборудование счетчиков в колодцах, то на существующих сетях - вряд ли.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 09:03
#11
малознающая


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 2


Спасибо Roman253 , кое что прояснилось.

По поводу обводной линии с задвижкой (причем задвижка с ручным приводом,т.к ближайшее наше зданее на растоянии 180м и электичество никто туда тянуть конечно же не будет, а еще на колодце люк с запорным устройством, а дальше на водопроводе колодец с пожарным гидрантом) , не поверите, но чувак который согласовывает сказал поэтому поводу так :"Ну пожара у вас может и небудет, а утечки точно будут"