Непрочитано 11.11.2008, 11:48 #1
Расход арматуры на 1 куб?
Ильнар
 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118

Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, у нас при проектировании торгового комплекса расход арматуры получается 210кг/куб, при сетке колонн 8х12, сечения колонн 60х60, с главными балками, без второстепенных сечением 40х70, толщина плиты 25см.
Просмотров: 69006
 
Непрочитано 11.11.2008, 12:00
#2
acid


 
Сообщений: n/a


При таких пролетах и такой толщине плиты лично мне кажется вполне приемлимым
 
 
Непрочитано 11.11.2008, 12:12
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Ильнар
210 это суммано на все конструкции (колонны, балки, перекрытие) или по какой-то отдельной группе конструкций?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 12:59
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Кстати, есть ли у кого справочные данные на какие-либо каркасные здания, отдельные элементы (балки, в т.ч. многопролетные, балочные, безбалочные перекрытия и т.п.) о расходе бетона/арматуры? Можно из своего опыта. Конечно, желательно указать основные параметры (пролет, толщина, жесткая/шарнирная конструктивная схема).
Другой вопрос - как же все-таки правильно оценивать расход арматуры? (кг/кв.м или кг/куб.м)?

Последний раз редактировалось ander, 12.11.2008 в 06:16. Причина: ошибся, все же арматура больше интересует
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 19:49
#5
Ильнар


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 118


да это суммарный расход арматуры на куб с учетом всех конструкций (балки, колонны, плиты, стены, ростверк, лестницы)
Ильнар вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 00:16
#6
yures2008


 
Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 25


Прошу прощения за вмешательство в разговор... Может у кого-либо из коллег имеются рекомендуемые каким-либо документом величины удельного расхода арматуры на монолитные каркасные здания с безригельным (плоским) перекрытием. В Республике Беларусь имелся РДС (Руководящий Документ в Строительстве), который давал такие цифры, но для сборно-монолитного каркаса. Может быть, в нормативных или рекомендательных документах какой-нибудь из стран СНГ можно найти такие данные (слышал, что в РФ есть нечто подобное)? Спасибо...
yures2008 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 00:49
#7
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
как же все-таки правильно оценивать расход арматуры? (кг/кв.м или кг/куб.м)?
Сравнивать лучше сразу по нескольким показателям:
- сетка колонн,
- нагрузка на перекрытие,
- толщина перекрытия,
- расход бетона на кв.м,
- расход арматуры на кв.м,
т.к. все влияет друг на друга.
legi вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 08:50
#8
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


У нас в институте, в котором раньше работал, были негласные рекомендации - в жилых зданиях фундаменты без карстового провала - 80-100 кг/м3, с учетом карстового провала 6 м: 120-140 кг/м3. Это относится к плитным фундаментам толщиной 600-900 мм, под 9-16 эт здания. Но это только в общих случаях, без осложненных условий и планировке с пролетами 4.5 м.
Так что вряд ли удастся где либо найти рекомендации. Шаг в лево-вправо - уже геология другая.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2008, 09:14
#9
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


на форуме уже перетерали эту тему !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 10:04
#10
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


zinger, тогда подскажи где посмотреть "перетертое"?
Lagutsin вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 12:31
#11
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Есть такая штука, НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. С аббревиатурой НПРМ. Вот оно
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 13:01
#12
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
zinger, тогда подскажи где посмотреть "перетертое"?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F2%F3%F0%FB

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F2%F3%F0%FB


..чисто на вскидочку !
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 14:18
#13
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Есть такая штука, НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. С аббревиатурой НПРМ. Вот оно
Расхода арматуры там нет, там везде стоит " Арматура - по проекту"
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 14:36
#14
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Beginer, да, действительно. Тогда я поищу дома. Была у меня книженция по сабжу. В ней я точно видел нормы расхода.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 14:38
#15
pitbul


 
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 11


Из своего опыта: cетка 6х6, без балок, плита 250, сейсмика 8 балов -
160 кг/куб. В обычных условиях для жилья - пролеты до 6 м, плита 200-220 мм - 110-130 кг/куб
pitbul вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 23:05
#16
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Обещался поискать. Глянул--оказывается книга эта моя основана как раз на вышеупомянутом мною НПРМ. Спросил у шефа. Шеф говорит, что тоже видел ещё в советское время документ, нормирующий расход материала, в частности арматуры. Но сейчас не помнит. Увы...
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 23:14
#17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Извиняюсь, а по вашему, много в советское время строили из монолита торговых комплексов с сеткой колонн 8х12? Вряд ли тут имеет смысл говорить о каких-то нормах расхода... Меньше чем получается по расчету все-равно не поставишь...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 05:32
#18
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Grim, а как заказчику обоснуете, что Ваш расход не завышен и Ваша конструктивная схема оптимальна по расходу материалов?
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 07:28
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Экономические показатели строительной конструкции весьма важны для заказчика или инвестора. Как известно, все решают деньги. Если стоимость конструкций занимает львиную долю от всего ПРЕДПРИЯТИЯ, необходимость заценить в сравнении всяко возникнет.
Например, сложные фундаменты в исполнении специализ. института могут стоить в два раза дешевле, чем в исполнении Васи из мастерской "Рога и Копыта".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 10:03
#20
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 740
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Извиняюсь, а по вашему, много в советское время строили из монолита торговых комплексов с сеткой колонн 8х12? Вряд ли тут имеет смысл говорить о каких-то нормах расхода... Меньше чем получается по расчету все-равно не поставишь...
В советское время строили как из монолита, так и из сборных конструкций. Можешь не сомневаться в этом. И были рекомендательные документы на расход материалов. Сейчас на тендерное предложение нужно выходить с определёнными показателями расхода материалов, арматуры в частности. И если эти показатели превышают 140-150 кг/м3 арматуры, то мало какой заказчик закажет такой проект. Он поищет более экономический вариант.
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расход арматуры на 1 куб?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
Расход арматуры в фундаментной плите Renjik Основания и фундаменты 5 01.09.2007 17:08