Добрый день, дорогие форумчане!
Ситуация следующая. На земельном участке имеется индивидуальный жилой дом из блоков, 2й этаж мансардный. На соседнем участке начали строить многоквартирный 4-х этажный кирпичный дом, который уже на стадии завершения. Расстояние от ИЖД до забора 6,6м, от стены 4х этажки до забора 2,5м. Забор из профлиста высотой 2м по границе участка. Дом на подсыпке, поэтому балконы 1го этажа как раз над забором нависают. Балкон выступает на 0,9м. Расстояние от балкона до забора 1,6м. Подскажите, пожалуйста, нормируется ли расстояние между многоэтажкой и жилым домом? Расстояние между ними получается 9,1м. Так как степень огнестойкости здания не известна, а по к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются, то мне не понятен минимальный разрыв между этими зданиями. Кроме того ни одна пожарная машина не сможет подъехать к тому, только если по участку ИЖД. Заранее благодарна! Последний раз редактировалось Elena234, 22.08.2017 в 15:24. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
запросить официально (со стороны застройщика) паспорт дома (участка) в БТИ:
1. Будет понятен конструктив 2. Будет понятно, есть ли дом ))) был случай у нас на стройке - по 2гису и по топосьемке стояло здание толи административное толи с гостиницей, но факт что КЕО Инсоляцию ему перекрывали что бы убедиться (хотябы примерно рассчитать) запросили паспорт итд - а по паспорту участок голый и значится только снесенный дом в 1983 году и все. вот такие пироги |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
http://docs.cntd.ru/document/1200101593
таблица 1 ориентировочно, степени огнестойкости: I - монолитный железобетон (или металокаркас) со всякими специальными мероприятиями II - кирпичный дом с монолитными перекрытиями, gjkyjcnm. ЖБ дом без специальных мероприятий III - кирпичный дом с деревянными или металлическими перекрытиями, специальные мероприятия по огнезащите металла и древесины IV - металлокаскасный дом без мероприяий по огнезащите металла V - Деревянный дом, либо дом с деревянными (кроме стропил и обрешетки кровли) перекрытиями и другими обеспечиващими устойчивость горючими материалами Под классами констркутивной пожарной опасности понимается что С0 - нет горючих материалов в конструкции дома, кроме отделки помещений если есть то надо разбираться но сразу идет на С1...С2 пс.кстати в зонах индивидуальной жилой застройки как правило запрещается строить многоквартирные дома и еще 4 этажа тем более (это в местных нормах надо смотреть) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.03.2017
Сообщений: 4
|
там зона Ж.3, по местным нормам до 4х надземных этажей можно строить((
По данной таблице получается у многоквартирного дома II CI. Но у второго дома всего 2 этажа, а значит требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются согласно СП 2.13130.2012 То есть правильно брать расстояние по данной таблице исходя из допущения что 2-х эт. дом не нормируется и можно присвоить V степень или все таки исходя из материала дома (пеноблоки и деревянные перекрытия) - III CI? Спасибо большое за ответы! ) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? | Botan | AutoCAD | 1 | 23.07.2009 17:35 |
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам | novichOK | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.05.2009 17:39 |
Еще раз про продавливание | acid | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2008 19:05 |
Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами | Denioska | AutoCAD | 10 | 07.09.2006 12:30 |