| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как устроена перемычка проема на фото

Как устроена перемычка проема на фото

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2018, 09:48 #1
Как устроена перемычка проема на фото
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

ЖБ перемычка над окном: на чем она висит? Это консоль с опорой на внутреннюю несущую конструкцию или она защемлена в лицевом слое кирпича? Как решен температурный разрыв?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170116_141409.jpg
Просмотров: 360
Размер:	158.9 Кб
ID:	199613  


Последний раз редактировалось Gar_, 27.02.2018 в 12:25.
Просмотров: 2146
 
Непрочитано 27.02.2018, 10:04
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


На фото не сильно хорошо видно, но похоже на обвязочную балку, которая крепится консольно к колоннам каркаса или внутренним несущим стенам.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 12:24
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
На фото не сильно хорошо видно, но похоже на обвязочную балку, которая крепится консольно к колоннам каркаса или внутренним несущим стенам.
По существу-то понятно. Детали важны!

Последний раз редактировалось Gar_, 27.02.2018 в 12:30.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 12:43
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Тогда не понял вопроса: какие именно детали Вас интересуют? И температурный разрыв между чем и чем?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 14:55
#5
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
И температурный разрыв между чем и чем?
Если предположить, что это консоль с креплением к внутренним конструкциям, она является мостиком холода ...или должен быть температурный разрыв в конструкции. Или форма консоли "сложная" (косая) и с внутренним утеплением узла?
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 15:47
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Если предположить, что это консоль с креплением к внутренним конструкциям, она является мостиком холода
Если взять все наши кирпичные здания, построенные в советское время (до внедрения нормативов по энергосбережению), то там везде должны быть сплошные мостики холода на перемычках над окнами (в наружных стенах). Поскольку перемычки выполняются из тяжелого бетона и разрезают стены насквозь. Но мостиков холода нет (т.е. мостики есть, а холода нет) , стены не промерзают, локальные включения гасятся общим тепловым полем стены. Сейчас, когда появились эффективные утеплители (и стены стали разнородными), начали придумывать различные перфорации, стальные консоли из нержавейки, обертывание балок утеплителем и т.п.
В данном случае возможны оба варианта, зависит от времени строительства здания. Если Вам это нужно для аналогичного узла в проекте, то его проще изобрести самому, чем обязательно копировать финский.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2018, 18:54
#7
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если взять все наши кирпичные здания, построенные в советское время (до внедрения нормативов по энергосбережению)
У финнов в 50-е годы "появились" слоистые кладки с утеплителем и вентилируемым зазором (на чертежах Аалто), поэтому сложно поверить в то, что эта "современная" перемычка разрезает стену насквозь...хотя все может быть и стоит пойти по этому пути (только как в этом "утвердиться" ? какой метод проверки?
Ни уголков, ни кронштейнов (типа BAUT) в массовой архитектуре они не применяют.
Вообще, задача сложнее: хочется наружную версту закрепить над проемами, в дополнение к гибким связям, и этот узел позволяет ее решить.
Как вариант, можно отлить по месту бетонные перемычки облицованные плиткой нарезанной из кирпича, но, опять-же, хочется подвесить ее к несущей стене...Пока не могу ничего дельного придумать. Особенно актуально для угловых окон...А так, спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180130_132613.jpg
Просмотров: 136
Размер:	448.0 Кб
ID:	199672  

Последний раз редактировалось Gar_, 27.02.2018 в 19:28.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 19:43
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Варианты можно поискать. Перфорированные обвязочные балки (по аналогии с плитами перекрытий). Обвязочные балки-перемычки из керамзитобетона (еще проще - строителям с перфорацией не возиться) с сопротивлением теплопередаче как у кирпичной кладки. Раньше, кстати, довольно часто применяли такой вариант - как для балок по контуру, так и для отдельных перемычек.
Вообще, сейчас многослойная кладка с гибкими связями постепенно отходит в прошлое - технологичнее и ремонтопригоднее вентфасад с облицовкой клинкерной плиткой, имитирующей кирпич. Визуальный эффект тот же, качество выше, проблем с мостиками холода нет.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 27.02.2018 в 20:49.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 11:14
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Offtop: Фото для конкурса угадай мелодию, там ничего кроме факта ленточного окна не видно. Есть подозрение о минимум одном столбике по середине, а то всех 3.

http://www.randerstegl.com/en/carlsb...products/beams

Последний раз редактировалось jtdesign, 28.02.2018 в 11:20.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 11:31
#10
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
там ничего кроме факта ленточного окна не видно
Видимая часть перемычки заканчивается по краю проема. Понятно, что есть несущие конструкции, остальное можно домыслить...


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вообще, сейчас многослойная кладка с гибкими связями постепенно отходит в прошлое - технологичнее и ремонтопригоднее вентфасад с облицовкой клинкерной плиткой, имитирующей кирпич.
Соглашусь, но лишь частично. Полагаю, нужно учесть дополнительные моменты: "поведение" клеев и панелей основания, необходимость доборных /угловых элементов для эстетики и т.д. И, как не странно, дороже обходится... Не думаю, что от кирпича откажутся, скорее произойдет "ранжирование по типам объектов". В "комбинированных фасадах" стоит, наверное, применять....а так "техника" известна.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Перфорированные обвязочные балки (по аналогии с плитами перекрытий).
Поискал, пока не нашел. Подумаю. Спасибо!

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
http://www.randerstegl.com/en/carlsb...products/beams
По ссылке посмотрел. Это какие-то заводские precast элементы? Технология не раскрывается...Предварительно напряженные кирпичные балки.... обычно они армированы стержнями или имеют бетонный сердечник. В общем-то понятно...но вопрос не про то, совсем!

И, к тому же, дорого...такие вещи можно только за "государственный бюджет" (за деньги наших пенсионеров, из Дании привести некую хрень, в паре с диковинной глиной за 5 евро/кг....у нас это любят, да!), пока новая разруха не наступила

Последний раз редактировалось Gar_, 28.02.2018 в 12:05.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 11:51
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


В части имитации кирпича имел в виду это http://hdinterior.ru/wp-content/uplo...949d4a18ab.jpg (первое под руку попалось)
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 12:13
#12
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В части имитации кирпича имел в виду это http://hdinterior.ru/wp-content/uplo...949d4a18ab.jpg (первое под руку попалось)
По мне так, технологично и проще клеевых систем....вполне применимо для многоэтажных строений.

Для малоэтажных строений, нужно считать. Раньше было дороже кирпича в разы значительно.

Последний раз редактировалось Gar_, 28.02.2018 в 12:35.
Gar_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как устроена перемычка проема на фото

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расширение дверного проема в панельном доме (все стены являются несущими). dennsv Железобетонные конструкции 16 30.07.2015 02:43
Поиск узлов уширения существующего проема в кирпичной стене Karol Каменные и армокаменные конструкции 10 08.11.2014 11:59
Организация проема под лестницу в перекрытии из пустотных плит BigMak Конструкции зданий и сооружений 6 25.03.2013 22:44
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23