| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка фундаментных болтов в тонких плитах

Анкеровка фундаментных болтов в тонких плитах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2017, 10:27 #1
Анкеровка фундаментных болтов в тонких плитах
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Для обычных анкерных болтов с загибами глубина анкеровки 25d, для болтов с анкерной плитой 15d. Но иногда ситуация когда невозможно обеспечить. Увидел такое решение для плиты выстой 200 мм - болты объеденные в анкерные блоки, т.е 4 болта привариваются к большой опорной пластине. Возможен ли вообще такой вариант? Кто нибудь использует такое решение? Обоснованно ли оно? И какая глубина анкеровки должна быть в этом случае? См. вложения

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 524
Размер:	70.8 Кб
ID:	186911  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 524
Размер:	42.0 Кб
ID:	186912  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 3917
 
Непрочитано 21.04.2017, 10:38
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Привет. Вариант возможен. Считается через пирамиду продавливания. Кажется в пособии по расчету закладных деталей была методика.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 11:04
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
т.е 4 болта привариваются к большой опорной пластине. Возможен ли вообще такой вариант?
Общую опорную плиту следует предусматривать и при нормальной длине анкеровки болта. А если болты нерабочие, можно анкеровать на 15d обычные болты и 10d - с плитой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 11:24
#4
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Общую опорную плиту следует предусматривать и при нормальной длине анкеровки болта. А если болты нерабочие, можно анкеровать на 15d обычные болты и 10d - с плитой.
Т.е. эта конструкция по сути не подходит для тонких плит и все равно нужно обеспечивать требую анкеровку, если болты рабочие?
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 11:40
1 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


rekrut222, к нижней арматуре привари, расчитай плиту на продавливание в этом месте в обоих направлениях, сварку, анкера и будет тебе счастье.
или так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 266
Размер:	107.3 Кб
ID:	186915  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 11:47
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Т.е. эта конструкция по сути не подходит для тонких плит и все равно нужно обеспечивать требую анкеровку, если болты рабочие?
болты рабочие? У вас есть момент в стойке? Ну а тогда готова ли тонкая плита его (момент) воспринять на изгиб?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 12:45
#7
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
болты рабочие? У вас есть момент в стойке? Ну а тогда готова ли тонкая плита его (момент) воспринять на изгиб?
Да она не такая уж и тонкая - 300 мм. А момент не такой уж и большой - 240 кг*м
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 12:52
1 | #8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Да она не такая уж и тонкая - 300 мм. А момент не такой уж и большой - 240 кг*м
и какой болт нужен?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 12:55
#9
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
и какой болт нужен?
М20 4 шт взял, просто меньше для фундамента особо не хочется брать.
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 13:14
1 | 1 #10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
М20 4 шт взял, просто меньше для фундамента особо не хочется брать.
но при этом можно ведь уменьшить глубину анкеровки из таблички за счет бетона - вы ведь наверняка не В12,5 льете, а табличные значения даны для него. Плюс еще наверняка (хоть нормы об этом не говорят) можно заложить коэффициент использования <1, и таким образом, в конце концов выйти, на минимальные конструктивные 10d.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 13:50
1 | 1 #11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


болт 2.1 м20 15d анкеровка, более 8d между болтами, бетон В25 сталь болта обычная, Вст3 145МПа по пособию.
20*15*0,64=192мм.
где 0,64 - отношение прочностей бетона на растяжение В12,5/В25
От верха анкерной плиты до низа болта -81мм, имеем 192+81=273мм.
Все лезет, брать спаренные болты, если под колонны или стойки, да и лучше.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 14:02
#12
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Спасибо за советы
__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 14:05
| 1 #13
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


4 болта на одну плиту я лично опасаюсь расслоения бетона. Однажды такое видел у скрытой стальной капители (с ребрами). Предпочитаю 2 спаренных болта на 2 шпильки, которые можно сварить между собой арматурой или на время бетонирования прикрутить к кондуктору.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 14:11
#14
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


конструкция не описана, вопрос слишком теоретизирован и абстрактен.
если вопрос по фундаментам, то толщина плиты 200мм сомнительное дело и пластина снизу будет в грунте, что очень не хорошо, даже при наличии некоего защитного слоя, даже при наличии неких приваренных к ней коротышей что б бетон закрепился к гладкой пластине.
в любом случае основная нагрузка вертикальная и направлена вниз, момент, если нельзя воспринять проще обнулить, выполнив шарнирное крепление колонны к фундаменту.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка фундаментных болтов в тонких плитах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении? Hyper Металлические конструкции 3 21.01.2016 23:53
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. AntonVS Металлические конструкции 3 24.08.2015 12:25
Закрепление фундаментных болтов в проектном положении в рабочей документации раздел КЖ vlasctelin Основания и фундаменты 1 12.01.2015 00:53
Блок фундаментных болтов, как считать? aleksei_vp Основания и фундаменты 14 05.01.2013 10:20
Анкеровка фундаментных болтов в монолитной ж.б. плите Mihas' Железобетонные конструкции 14 09.10.2012 17:07