При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Конструкция сложной геометрии. При изменении сечения внутренние усилия отличаются во много раз (чем больше жесткость тем больше усилия). К примеру при изменении сечения стойки с двутавра 23К1 до 40К1 изгибающий момент увеличивается более чем в 5 раз. Как это объяснить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 106
Размер:	15.7 Кб
ID:	126456  

Просмотров: 1921
 
Непрочитано 13.04.2014, 16:27
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вторая тема за сегодняшнее утро, а схем нет.

В общих словах опять отвечаю - в статически-неопределимых системах распределение усилий зависит от жесткостей.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 16:39
#3
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вторая тема за сегодняшнее утро
результат бурной деятельности

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
схем нет
посмотри повнимательнее


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в статически-неопределимых системах распределение усилий зависит от жесткостей
так я и подумал, но по какому принципу тогда подбирать сечение? что брать по гибкости - проверять - что не проходит увеличивать - опять проверять все остальное - и так пока все не пройдет?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2014, 16:41
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
посмотри повнимательнее
картинка - не схема. Выкладываешь в раздел "скад" - приложи *.spr, не ленись.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2014, 16:46
#5
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
приложи *.spr
без проблем

----- добавлено через ~1 ч. -----
Вообще смысл тут есть. При определенном прогибе - определенный момент. Другие элементы ограничивают прогиб. А при одном и том же прогибе чем жестче сечение тем больше и момент.

----- добавлено через ~16 ч. -----
Ну что ж никто ничего не может сказать по этому поводу? Явно же стандартная ситуация.
Вложения
Тип файла: rar переход.rar (1.7 Кб, 26 просмотров)
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 15:31
#6
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Подойдет качок к дистрофику и за бошку его рукой могучей станет тянуть, шея то у дистрофика будет трещать или наоборот дистрофик подойдет к борцу и своей спичкой-рукой будет двигать мощную шею, шея даже не напряжется а рука затрещит
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 16:09
#7
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Antoxa1305, при большем сечении прогиб будет меньше. В чем вопрос ваш-то? Чем жестче элемент тем больше в нем усилия, и наоборот, учебники по сопромату-строймеху полистайте, там тоже самое.
Stanum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При изменении сечения элемента внутренние усилия меняются в разы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами y.n.p.v.r. Конструкции зданий и сооружений 6 15.09.2011 11:13
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49