Выражу свое мнение (другого источника у меня нет)
1. Тут просто. Да, для каждой колонны отдельно. Если применительно к скад, то наиболее очевидное решение - задавать отдельные коэффициенты для групп элементов (колонн) в новых рсу. 2. Это довольно редкий случай. Строго говоря, для рядовых ЗиС я бы принимал коэфф. по числу этажей, без увязки с площадью. 3. Не как коэффициент сочетаний, а как множитель к расчетной кратковременной нагрузке. |
|||
|
||||
Вариантов, действительно, три.
1. Не учитывать это снижение вовсе, что для небольших зданий обычно все и делают 2. Взять единый самый худший коэффициент. Так, чаще всего, и поступают для многоэтажных зданий при новом проектировании. 3. Делать все по "науке", применяя для групп элементов свои коэффициенты. Так приходится поступать в ситуациях, когда нужно доказать, что несущая способность элементов обеспечена - обследование при нежелательности усиления, ошибки в расчетах и т.д. Применять коэффициент удобнее и методически правильнее в РСУ. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реализация алгоритма подбора размеров подошвы фундамента от нескольких сочетаний нагрузок. | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 31 | 06.08.2015 17:50 |
Снижение нормативных нагрузок на перекрытие с помощью коэффициента сочетания | Podpolkovnik | Железобетонные конструкции | 10 | 02.06.2014 11:09 |
Точное построение огибающей эпюры для различных сочетаний временных нагрузок. | Skalolaz | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 14.05.2010 20:14 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Влияние времени действия нагрузок. | Corax | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.05.2009 14:06 |