Вообщем проблема заключаеться в том что я лопух . А если серьезно. Пишу диплом, требуется как нибудь прикрутить стальную колонну к свайному фундаменту, на сварку. Проблема в том что сначала считал колонну для фундаментной плиты. Но запороли на проверке, сказали чтоб расчет был в ручную. Ну я взял и посчитал свайный фундамент. А щас сел все это дело приводить в нормальный вид, заметил что концы колонны принимаем жестко закрепленными. Т.к. хотел садить на сварку. А к свайному фундаменту как знаю только на анкерные болты крепят. Вот такая беда. Кафедральная защита в пятницу, а пересчитывать не сил не времени нету. Может кто подскажет есть какие нибудь технологии крепежа стальной колонны к свайному фундаменту на сварку?
Ну или по крайней мере чтобы оба конца колонны были оба жестко закреплены.

Последний раз редактировалось byrkov87, 10.01.2011 в 21:41.
Просмотров: 9608
 
Непрочитано 10.01.2011, 21:46
#2
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


Вы можете в плиту ростверка установить закладную деталь, к которой можно приварить базу колонны ( в том числе и с жестким узлом). Лучше все-таки анкерные болты.
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 21:50
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Крепеж анкерными болтами - тоже жесткое сопряжение
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 21:52
#4
byrkov87


 
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 17


А можно более подробней про закладную деталь? Закладную деталь как понимаю надо устанавливать при конструирование ростверка. В какой литературе можно посмотреть схемы установки хотябы?
Крепеж анкерными болтами, как я помню, это уже идет шарнирное соединение. Или я что то опять напутал?
byrkov87 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 22:01
#5
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. byrkov87!

Крепление колонн к сваям осуществляется через ростверк.

Возможно два варианта:
- крепление через закладную деталь в ростверке
- крепление через самоанкерящиеся болты
http://www.npmaap.ru/info/53-grantso...os20301-4.html

Цитата:
Сообщение от byrkov87 Посмотреть сообщение
Ну или по крайней мере чтобы оба конца колонны были оба жестко закреплены.
Это как?

Последний раз редактировалось гиппопо, 10.01.2011 в 22:12.
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 22:05
#6
byrkov87


 
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 17


Ну это я сморозил, просто верх колонны у меня на сварке то же. Вот и написал что думал. я просто не могу сообразить как и какую мне закладную деталь засунуть в ростверк? Так как в глаза такого не видел. А крепление самоанкерящиеся болтами тоже будет считаться жестким закреплением?
byrkov87 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 22:29
#7
Edwin


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22


Закладная деталь представляет собой металлическую пластину с привареной к ней арматурой (ребристой). При бетонировании ростверка закладная деталь устанавливается сверху, причем привареная арматура обеспечивает связь пластины, а значит и приваренного узла с бетоном ростверка.
Для установки колонн более пригодны анкерные болты, поскольку, имхо, выверку на закладной сделать невозможно. Не заморачивавайтесь и используйте болты.
Edwin вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 22:33
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Делай анкерные болты, полно готовых узлов и придумывать ничего не надо. И на защите придраться не к чему так как традиционное решение (в отличие от закладной)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 22:34
#9
byrkov87


 
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 17


Всем спасибо, буду побывать с болтами. может кто подкинет литературы по установке анкерных болтов ростверк, как и куда они тоже крепяться. И еще вопрос мне требуется пересчитывать базу колонны если она рассчитывалась на сварку? или это не столь категорично?
byrkov87 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2011, 22:46
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Поройся в здесь даунлоаде по фразе "Фундаменты свайные под стальные колонны"
Там есть серия 1.411
Глянь там

ЗЫ: и выложил бы хоть какие картинки, чтоб не вслепую советовать
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 22:55
#11
byrkov87


 
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 17


Вот что у меня получаеться по колонне и фундаменту. Вот что посоветуете? как прикрепить и что исправить?
Вложения
Тип файла: rar Колонна и фундамент.rar (353.4 Кб, 617 просмотров)
byrkov87 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2011, 00:15
#12
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. byrkov87!
Такой расчетной схемы для стоек свободных рам нет!

В расчете сваи у Вас не учтено отрицательное трение от торфа ИГЭ 2

Ваш вариант базы колонны можно сбелать жестким только сваркой к закладной детали, если крепление на болтах через опорную плиту - то это конструктивный шарнир.

ИГЭ 5 - нет в природе! см.ГОСТ 25100-95 (2002): Грунты. Классификация

Ил - водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости е ³ 0,9, текучую консистенцию IL > 1, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50% по массе.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2011, 00:20
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


byrkov87
неправильно посчитана база колонны. Не учтен момент в колонне.
Расчет сделан как для центрально сжатой колонны
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 00:53
#14
byrkov87


 
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 17


Спасибо тем кто откликнулся. Если я правильно понял, то надо мне закладную деталь в ростверк запихивать. Т.к. исправлять крепления колонн к фундаменту в каркасе здания в Лире возможности нет. т.к. не сам считал. Ладно буду штудировать литературу. Еще раз спасибо
byrkov87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен совет, крепеж стальной колонны к свайному фундаменту на сварку.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16