ок, спасибо, а как посчитать "где - количество i-того материала пожарной нагрузки, кг"?
----- добавлено через 39 сек. ----- Gi ----- добавлено через ~3 мин. ----- я еще нашла документ "Пожарная нагрузка справочник". СИТИС-СПН-1. Им можно пользоваться, в том числе таблицей 1? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179
|
Делал расчеты для помещений.
Вставь свои данные-посчитай. Расчет короткий. ПОМЕЩЕНИЕ №16 ГАРАЖ Исходные данные: Помещение S= a*b= 12,03м* 32,12м= 386,4м2, h= 4,57м. В помещении может осуществляться стоянка легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовых автомобилей. Автотранспортные средства работают на дизельном топливе или бензине. Рассмотрим вариант аварии – возгорание грузового автомобиля. В качестве самого распространенного взят автомобиль грузовой марки КАМАЗ. Участок с пожарной нагрузкой площадью около 28 м2. (автомобиль «Камаз»). Основную пожарную нагрузку автомобиля «Камаз» составляет: резина, топливо, смазочные масла, искусственные полимерные материалы. Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в Б.1 СП 12.13130.2009. Принята условная минимальная высота от верха горючей нагрузки(автомобиль КАМАЗ h=2,8м) до перекрытия – 1,77 м Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в Б.1 СП 12.13130.2009. Наименование вещества Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж/кг резина 135,0 33.52 бензин 120,0 43.6 смазочные масла 20,0 41.87 пенополиуретан 10,0 24.3 полиэтилен 8,0 47.14 полихлорвинил 4,0 14.31 картон 3,0 13.4 искусственная кожа 9,0 17.76 Проверим помещение на принадлежность к категории «А». В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 280С, вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. Проверим помещение на принадлежность к категории «Б». В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 280С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные, пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Проверим помещение на принадлежность к категории «В1-В4». Согласно таблице 1 СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории «В1-В4». Пожарная нагрузка помещения будет равна: Q = 135,0*33,52 + 120,0*43,6 + 20,0*41,87 + 10,0*24,3 + 8,0*47,14 + 4,0*14,31 + 3,0*13,4 + 9,0*17,76 = 11471,5 МДж Удельная пожарная нагрузка составит: q = Q/S = 11471,5/28 = 409,696 МДж м-2 В соответствии с табл. Б.1 СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки удовлетворяет необходимым требованиям. Определим, выполняется ли условие: Q≥0,64*gt*H2 H = 1,77 м - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до несущих конструкций перекрытия. После подстановки численных значений получим: 0,64*1400*3,133= 2807,2 Так как Q = 11471,5 и условие Q ≥ 2807,2 выполняется, то помещение следует отнести к категории В3. Определение класса зоны помещения. Согласно статьи 18 «Классификация взрывоопасных зон» технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» зоны помещения соответствует классу «П-I», зоны расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C (п. 7.3.12). |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 19
|
хм, но в экспертизе нам сказали написать категорию помещений..!...
Как же так?)) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Shar, не совсем поняла откуда взяты цифры к примеру: "резина 135,0 33.52" Вообще, мне на стадии проект, как я предварительно могу вычислить точные цифры.... ? вот если при разработке рабочей документации, тут все понятно. |
|||
|
|||||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
СП 4.13130.2013: Цитата:
СП 12.13130.2009: Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
||||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? | artyiv | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 17.08.2015 11:44 |
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания | Antoxa1305 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.11.2013 09:53 |
Огнестойкость зданий и категории пож.оп. помещений | Лей | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.05.2012 16:13 |
Требования пожарной безопасности к отделочным материалам. | Shurupart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.05.2012 21:21 |
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? | Мария_Мар | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.10.2011 05:44 |