Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стойки с учетом фундамента

Расчетная длина стойки с учетом фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2019, 11:37 1 | #1
Расчетная длина стойки с учетом фундамента
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

Вопрос получается на стыке тем. Надо проверить стальную стойку на фундаменте из одиночной сваи. Но при этом свая, согласно СП 24, сама должна считаться как заделанная в грунт стойка, и в самом СП приводятся методики определения точки защемления (формула (7.1) и приложение В). И, соответственно, возник вопрос - а в этом случае не следует ли считать стальную стойку как составную с железобетонным низом и увеличенной высотой?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 2656
 
Непрочитано 26.03.2019, 11:51
| 1 #2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
не следует ли считать стальную стойку как составную с железобетонным низом и увеличенной высотой?
В общем случае следует.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 15:17
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Стоит, но обычно фундамент имеет большую жесткость, поэтому влияет не сильно и его ( фундамент) не учитывают

Был у меня заказчик, который портал высотой 11 м с сечением стойки 500*500 хотел поставить на сваю 250*250. Пришлось тоже пояснять про влияние фундаментов на устойчивость

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 27.03.2019 в 15:24.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 16:04
#4
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Устойчивость стойки нужно посчитать отдельно из-за разницы в жесткостях, а расчет сваи выполнить с учетом эксцентриситета, равного, как минимум, максимальному отклонению сваи от проектного положения - см. СП 45.13330.2017, табл. 12.1. При этом если свая небольшого диаметра, а горизонтальные усилия - заметные, необходимо также посчитать систему по деформированной схеме - добавится дополнительный момент от вертикальной нагрузки при крене колонны-сваи.
Не забудьте проверить условие В.7 из прил.В СП 24.13330
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 06:22
#5
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Устойчивость стойки нужно посчитать отдельно из-за разницы в жесткостях, а расчет сваи выполнить с учетом эксцентриситета, равного, как минимум, максимальному отклонению сваи от проектного положения - см. СП 45.13330.2017, табл. 12.1
То есть вертикальную нагрузку на сваю умножить на предельное отклонение сваи по таблице (5 см для одиночной сваи (п.Г) в таблице), это получим момент в оголовке сваи? И считаем сваю на совместное действие этого момента и горизонтальной силы?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
При этом если свая небольшого диаметра, а горизонтальные усилия - заметные, необходимо также посчитать систему по деформированной схеме - добавится дополнительный момент от вертикальной нагрузки при крене колонны-сваи.
А это - взять вертикальную нагрузку на сваю, и умножить на горизонтальное перемещение колонны? Получим момент,который добавить к тому моменту в расчёте сваи на совместное воздействие момента и горизонтальной силы. Верной дорогой иду?
Nina_BM вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 08:43
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Nina_BM, если считаете в Лира/Скаде, я бы поступил следующим образом. Задал поперечник, длину сваи (консоли) посчитал по пособию и защемил на конце задал бы полную длину сваи. Назначит бы коэффициент постели по боковой поверхности сваи и посчитал бы эту "избушку на курьих" ножках на горизонтальные нагрузки. Если есть желание, можно добавить геометрическую нелинейность.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2019, 02:06
#7
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Nina_BM, если считаете в Лира/Скаде, я бы поступил следующим образом. Задал поперечник, длину сваи (консоли) посчитал по пособию и защемил на конце задал бы полную длину сваи. Назначит бы коэффициент постели по боковой поверхности сваи и посчитал бы эту "избушку на курьих" ножках на горизонтальные нагрузки. Если есть желание, можно добавить геометрическую нелинейность.
Так длину сваи полную задавать, или все -таки через коэффициент деформации? Для расчёта свай по прочности в СП пишут через коэффициент деформации задать.
И в Лире/скаде таким образом посчитается только прочность по материалу ствола сваи,а по устойчивости грунта вокруг сваи и угол поворота головы отдельно считать придётся. Или уже выпустили какое то обновление на программы,где можно ?
Nina_BM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2019, 11:46
| 1 #8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nina_BM Посмотреть сообщение
Так длину сваи полную задавать, или все -таки через коэффициент деформации? Для расчёта свай по прочности в СП пишут через коэффициент деформации задать.
И в Лире/скаде таким образом посчитается только прочность по материалу ствола сваи,а по устойчивости грунта вокруг сваи и угол поворота головы отдельно считать придётся. Или уже выпустили какое то обновление на программы,где можно ?
Задаете полную длину сваи. Сваю разбиваете на участки (КЭ). По СП 24 рассчитываете средний боковой коэффициент постели для каждого участка. К верху сваи приделываете стойку, назначаете дополнительные краевые условия. В итоге, после расчета всей системы должны получиться усилия "для прочности" и данные по деформации. И если еще запустить расчет устойчивости, должна обнаружиться большая расчетная длина стойки, чем у просто заделанной на уровне верха сваи.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2019, 16:20
#9
Nina_BM

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.07.2017
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Задаете полную длину сваи. Сваю разбиваете на участки (КЭ). По СП 24 рассчитываете средний боковой коэффициент постели для каждого участка. К верху сваи приделываете стойку, назначаете дополнительные краевые условия. В итоге, после расчета всей системы должны получиться усилия "для прочности" и данные по деформации. И если еще запустить расчет устойчивости, должна обнаружиться большая расчетная длина стойки, чем у просто заделанной на уровне верха сваи.
Поняла,спасибо!
Nina_BM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стойки с учетом фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны Nastya.Ti Основания и фундаменты 22 18.10.2017 12:17
Расчетная длина колонны vlasctelin Металлические конструкции 79 20.08.2015 14:25
Расчетная длина ж.б. колонны со свободным концом по СП 63.13330 SerStar Железобетонные конструкции 1 17.10.2014 16:27
Расчетная длина стойки в фасаде Zhenya Прочее. Архитектура и строительство 15 30.09.2010 10:53
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51