| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление кирпичной стены 380мм к сборным жб колоннам существующего здания

Крепление кирпичной стены 380мм к сборным жб колоннам существующего здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2019, 15:39 #1
Крепление кирпичной стены 380мм к сборным жб колоннам существующего здания
Maltsev19
 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 9

Реконструкция склада в двух этажный АБК, каркас из сборных жб колонн, стропильные конструкции- балки БДР. Демонтировали становые панели из керазитобетона, закладные которые должны быть по колоннам для гибкого крепления стеновых панелей отсутствуют. Необходимо устроить гибкое крепление самонесущих наружних стен (380мм) в уровне сейсмопояса к существующим колоннам, серийные узлы невозможно применить ( в виду отсутствия закладных), сверлить/шробить/отбивать/ крутить бср в коллону категорически запрещено. Район сейсмический - площадка 8 баллов. Весь форум облазил, решения так и не нашел, у кого был опыт?

Последний раз редактировалось Maltsev19, 22.04.2019 в 15:59.
Просмотров: 3411
 
Непрочитано 22.04.2019, 17:11
#2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Maltsev19 Посмотреть сообщение
сверлить/шробить/отбивать/ крутить бср в коллону категорически запрещено
это что за зверь БСР? Распорные анкеры?
И в чем причины этого?
PS
Цитата:
Сообщение от Maltsev19 Посмотреть сообщение
Демонтировали становые панели из керазитобетона, закладные которые должны быть по колоннам для гибкого крепления стеновых панелей отсутствуют
как панели крепились на столики?. Так от них закладные должны остаться. К ним из 10-ки арматуру, согнутую галкой приварить и в шов стены заделать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 18:37
#3
Maltsev19


 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 9


Бср - да это болты самоанк.распорные. нежелательно нарушать целостность несущей колонны. Да закладные под столики с передней стороны остались, но от сейсмопояса до них более полуметра расстояния по высоте, и по требованию желательно завязать с колоннами нужно именно антисейсмический пояс, а устроить его на отметке закладной под столики не получится, т.к. его разрежут оконные проемы
Maltsev19 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 09:39
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Maltsev19 Посмотреть сообщение
устроить его на отметке закладной под столики не получится, т.к. его разрежут оконные проемы
ставьте арматуру на химию и не мучайтесь. Четыре дырки (диаметр 16 например) ничего не нарушат в колонне.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 10:04
| 1 #5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Кирпичные стены 380мм вместо керамзитовых панелей, плюс неизвестно какой каркас в районе с сейсмикой 8 баллов? И единственное, что вас смущает - что нельзя сверлить колонны?..
Если без сарказма, и строго в рамках сформулированного вопроса, то делайте обойму, окаймляющую колонну, из уголков, стянутых пластинами, и к ним приваривайте уже что хотите - хоть гибкие связи, хоть опорные уголки...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 10:09
#6
Maltsev19


 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 9


Каркас здания делали тоже мы, 20 лет назад правда, поэтому каркас нас не смущает.
Maltsev19 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 10:11
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


И что, каркас изначально был заложен сейсмический?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 18:01
#8
Maltsev19


 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
И что, каркас изначально был заложен сейсмический?
Да, со всеми сопутствующими мероприятиями на стадии проектирования

----- добавлено через ~3 мин. -----
У нас в стране запрещено строить здания и сооружения не соответствующие нормам по сейсмике, вся территория страны от 7 до 9* баллов по карте сейсмического районирования
Maltsev19 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 09:21
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
делайте обойму, окаймляющую колонну, из уголков, стянутых пластинами, и к ним приваривайте уже что хотите - хоть гибкие связи, хоть опорные уголки...
если делать участок с обоймой, потому как
Цитата:
Сообщение от Maltsev19 Посмотреть сообщение
Необходимо устроить гибкое крепление самонесущих наружних стен (380мм) в уровне сейсмопояса к существующим колоннам
то обойму как-то надо будет фиксировать, чтобы не уехала вниз.
С другой стороны мне кажется или я чего-то недопонимаю, крепления в районе пояса будет мало. Мы без сейсмики, на ветер наружные стены каркаса крепим к колоннам в 4х точках, плюс верх стены.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 09:55
#10
Maltsev19


 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
если делать участок с обоймой, потому как

то обойму как-то надо будет фиксировать, чтобы не уехала вниз.
С другой стороны мне кажется или я чего-то недопонимаю, крепления в районе пояса будет мало. Мы без сейсмики, на ветер наружные стены каркаса крепим к колоннам в 4х точках, плюс верх стены.
На высоту здания (7 с лишним метров) крепление в трех местах (три обвязки - по среди колоны, по верху и обвязка в уровне ребристых плит покрытия).
Maltsev19 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 10:07
#11
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Обойма замечательно зафиксируется установленной на ней связью со стеной, они так и будут друг друга держать, как парочка пьяниц) самая что ни на есть гибкая связь.
Можно делать обойму из сильно разогретых элементов, кстати.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 10:30
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Можно делать обойму из сильно разогретых элементов, кстати.
Швы посчитайте на температуру, не очень то сильно можно разогреть.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 12:43
#13
Maltsev19


 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Обойма замечательно зафиксируется установленной на ней связью со стеной, они так и будут друг друга держать, как парочка пьяниц) самая что ни на есть гибкая связь.
Можно делать обойму из сильно разогретых элементов, кстати.
На такой маленький объем нет ни спецов, ни смысла заморачиваться с нагреванием пластин чтобы обойма общала колонну
Maltsev19 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 13:28
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от Maltsev19 Посмотреть сообщение
На такой маленький объем нет ни спецов, ни смысла заморачиваться с нагреванием пластин чтобы обойма общала колонну
А она должна обжимать колонну?..
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 16:23
#15
Maltsev19


 
Регистрация: 22.04.2019
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А она должна обжимать колонну?..
А для чего тогда нужно сильно разогревать элементы? Чтоб при остывании они сузились и обойма не сползла вниз.
Maltsev19 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 17:40
#16
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


После установки крепления она и так никуда не денется.
Про нагрев упомянуто было потому, что так тоже можно - но не обязательно.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 21:14
#17
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Согласен с Komplanar насчет обоймы, других вариантов нет. И чертежик бы.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление кирпичной стены 380мм к сборным жб колоннам существующего здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Реконструкция самонесущей кирпичной стены на первом этаже здания Мира15 Каменные и армокаменные конструкции 0 18.01.2018 12:01
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? alekseyev-ak Каменные и армокаменные конструкции 4 13.07.2017 22:39
Сообщение через ворота проектируемого и существующего здания влечет за собой экспертизу и существующего здания или нет? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 3 07.06.2017 00:12
Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку Ксения В. Железобетонные конструкции 7 18.12.2013 12:51
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38