| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.04.2019, 22:56 | #1 | |
Как правильно сконструировать узел опирания балки ростверка на винтовую сваю
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
||
Просмотров: 3571
|
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Территория уже застроенная. Установка оборудования (шкафов) идет в рамках реконструкции. Спланирована ли она непучинистым грунтом..Судя по тому, что скважины бурились рядом с существующими сооружениями, вряд ли. Ради установки этих шкафов сомневаюсь, что будет проводится планировка территории. Сейчас при малых затратах заказчик хочет все получить в полном объеме. А как это будет сделано его мало волнует. Изначально была спроектирована монолитная плита. Только вот из-за малой нагрузки она не проходит по нормальным и касательным силам, нужно производить замену грунта на глубину промерзания. Заказчик и решил выяснить, может сваи ему обойдутся дешевле..
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Ствол сваи рассчитывайте как стойку с жёсткой заделкой на глубине 2 м от ур.з.
На существующей отстроенной площадке не редко встречаются обломки строительных изделий/материалов, щебня. Соответственно винтовые сваи не применимы. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205
|
к вашему ящику трубопроводы подведены? если только провода, то пускай эксперты заказчика сваи вкрутят себе в заднее место.
http://docs.cntd.ru/document/1200074992 Настоящие Рекомендации разработаны с целью развития и дополнения к требованиям главы СНиП 2.02.01-83 [1], согласно которой глубину заложения фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании на данной площадке не нарушают эксплуатационную пригодность здания. При этом они направлены на снижение материалоемкости и стоимости малоэтажных зданий за счет применения так называемых малозаглубленных фундаментов с глубиной заложения в пределах слоя сезоннопромерзающего пучинистого грунта, а также за счет снижения объема работ нулевого цикла. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205
|
уважаемый Olf_ , сп приходят и уходят, а пособия к снип остаются. :-)
----- добавлено через ~9 мин. ----- Ася-77, кореш вам все правильно сказал. винтовая свая - суть мостик холода. потребуется пробурить скважины несколько большего диаметра, чем диамер винтовой скважины на глубину промерзания, для установки теплоизоляции на ствол сваи. плюс сверху телоизоляцию помазать битумной мастикой, что бы уменьшить силы касательного пучения. ----- добавлено через ~16 мин. ----- экономичнее будет плита на щебеночной подушке высотой 200мм. читайте пособие. там всё написано и всё объяснено. там где газовая труба придётся делать сваи. но их то же может выдавить на верх если не правильно будет сделана гидроизоляция и теплоизоляция. ----- добавлено через ~27 мин. ----- уважаемый Uvl77, прав. ставь 4 сваи. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Asja_77, кстати при определении глубины промерзания вы учитывали то, что у вашего сооружения нету теплового режима (неотапливаемое) и в связи с этим глубина промерзания увеличивается по отношению к нормативной [в СП кф k(h)=1,1].
К тому же стальные сваи находящиеся на открытом пространстве являются мостиками холода, что в свою очередь еще больше увеличивает глубину промерзания. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
По грунту может быть достаточно и 57й сваи. А вот по ее гибкости... плюс узлы сопряжения сваи и ростверка - это у вас практически шарниры (ну если не совсем шарниру то хотя бы пластические шарниры...). По этим параметрам у вас скорее всего не пройдет ваша конструкция. Не забывайте и технологию производства. Точнее культуру производства. Наверняка строители не могот очень точно позиционировать сваи по осям и закрутят со смещением. И появятся эксцентриситеты. А это самое главное из за чего двухсвайные ростверки не нашли массового распространения. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
Коэффициент перехода с нормативной к расчетной глубине промерзания k(h)=1,1 при расчете был учтен. Только вот мне непонятно, если металлические сваи являются мостиком холода и увеличивают глубину промерзания, то возникает вопрос, а столбчатый фундамент не является таковым, или все виды свай. тогда получается нужно все и вся утеплять и по периметру и по подошве. Только, где это отражено в нормативах и на практике ни в одном проекте я не встречала подобного решения для неотапливаемых сооружений. Кроме того, у производителей винтовых свай рекомендаций на сей счет тоже не встречала. Например, ни у Главфундамента на сайте, ни у Газпрома.. С технологией устройства ростверка на 2-х свайный фундамент, согласна. Я отказалась от этой конструкции в пользу 4-х свай. ----- добавлено через 48 сек. ----- Спасибо всем откликнувшимся! |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
И столбчатый фундамент и сваи являются мостиками холода, но суть не в сколько в этом, сколько в том, что силы морозного пучения делятся на нормальные и касательные. Нормальные- когда толкает под острие сваи или подошву фундамента, касательные- когда грунт примерзает к боковой поверхности, и тащит наверх, расширяясь. Фундамент мелкого заложения, заглубленный ниже глубины промерзания, защищён от нормальных сил тем, что из за заглубления, под подошвой грунты не замерзают, а от касательных - обратной засыпкой непучинистым грунтом и обмазкой битумом. Если рассмотреть сваи, то без мероприятий, свая соприкасается с пучинистым грунтом,и он ее тащит наверх. Вы должны либо вертикальной нагрузкой компенсировать эти силы, либо сваи должны по материалу и несущей способности воспринять эти силы, либо применять мероприятия от воздействия сил касательного морозного пучения. Третий вариант ваш. Какие бывают мероприятия? Окраска свай на глубину промерзания красками с установленным испытаниями коэффициентом смерзания, отрыв свай на глубину промерзания и засыпка непучинистого грунта по геотекстилю, установка на сваю на глубину промерзания футляра, с заполнением пространства непучинистым материалом, крупнозернистым песком. Краска у вас отпадает, облезет при забивке, плюс там коэффициент достаточно высокий, два других варианта не позволяют нормально уплотнить грунт, а значит расчетная схема сваи становится как с высоким ростверком, с высотой, равной глубине промерзания.
Нагрузка горизонтальная на шкаф скорее всего ветровая, значит грунт вокруг сваи должен работать в упругой стадии, иначе сваю расшатает и все накренился со временем. Считаем, проверяем перемещения на предмет не отломает ли трубку от шкафа, и обрекаем себя на успех. Сваи скорее всего будут длиной под установку, дешевле щебень на глубину промерзания по геотекстилю, для защиты от заиливания, и плиту. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Раздел 6.8 сп 22.13330 П. 15.8 сп 24.13330 Последний раз редактировалось Кореш, 09.04.2019 в 00:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
Отличается только применение. Одно дело когда свая в чистом поле, обдувается ветрами, другое когда она под зданием с тепловым режимом (обогревается). Цитата:
Утеплять сваи можно (никто не запрещает). Это мероприятие по уменьшению воздействия от сил морозного пучения. Если мероприятия не применять, то надо просто заглублять фундамент глубже (это то же никто не запрещает). ----- добавлено через ~2 мин. ----- А какие горизонтальные усилия вы принимали? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Asja_77, кстати, а расчет на воздействие сил морозного пучения вы просчитали? (Программа Фундамент может такой расчет провести для винтовых свай?). Последний раз редактировалось uvl77, 09.04.2019 в 04:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 31
|
Цитата:
Программа Фундамент выполняет расчет на воздействие сил морозного пучения, но не для винтовых свай. Расчет я выполняла по СП 24.13330 и по примеру производителя. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Перемещения обычно принимаются не более допустимых. Откуда же мне знать допустимое перемещение, которое не сломает трубку? За разъяснения, спасибо. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Перемещения дают технологи.
Про ростверк - имеется ввиду расчетная схема для расчета свай на горизонтальные силы. Футляр не будет давать коэффициенты постели по боковой поверхности сваи. (точнее, я бы не учитывал) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну | Mon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2018 11:41 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Жесткий узел опирания балки на колонну из швеллеров в коробку | alekseydatch | Металлические конструкции | 10 | 10.06.2016 13:36 |
Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения | sunflame | Металлические конструкции | 24 | 08.08.2015 17:46 |