Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?
FonVizin
 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32

Приветствую, уважаемые коллеги! Прошу вашей помощи. Во вложении приведены узлы крепления стропильной и подстропильной ферм к колонне. Эксперты задали законный вопрос, на который и для себя необходим уверенный ответ: как оценить прочность и устойчивость (местную устойчивость, продавливание) данных соединений? Модель узла выполнена в Лире-Сапр, открываться должна в версиях 2013 и выше. Прочность планирую оценивать по главным и эквивалентным напряжениям с использованием теории прочности Губера-Мизеса. Насколько я понимаю, она заложена в качестве проверки в наших нормах. С устойчивостью вопросов больше. При расчете на устойчивость с использованием Лиры получены некоторые коэффициенты запаса устойчивости, но насколько они адекватны? Можно ли их использовать для ответа на вопрос об устойчивости или неустойчивости конструкции или соединения? Жду ваших советов, комментариев, замечаний.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление верхнего пояса стропильной фермы.PNG
Просмотров: 313
Размер:	124.0 Кб
ID:	212809  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 1-1.PNG
Просмотров: 252
Размер:	115.6 Кб
ID:	212810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление верхнего пояса подстропильной фермы.PNG
Просмотров: 196
Размер:	89.0 Кб
ID:	212811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 3-3.PNG
Просмотров: 208
Размер:	110.8 Кб
ID:	212812  

Вложения
Тип файла: rar 09_04_2019_3D-узел.rar (2.23 Мб, 69 просмотров)

Просмотров: 5692
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 23:35
#2
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Крепление нижних поясов и общий вид
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел крепления нижних поясов ферм.PNG
Просмотров: 133
Размер:	128.3 Кб
ID:	212813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез 4-4.PNG
Просмотров: 136
Размер:	99.5 Кб
ID:	212814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3D вид узла.PNG
Просмотров: 338
Размер:	96.3 Кб
ID:	212815  
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 15:23
1 | 4 #3
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404


unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 16:00
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


FonVizin
Открыл Лировский файл. Круть.
Кроме всего прочего, смущает вариант, как вы нагрузки задали на элементы - в виде погонной на грань пластины в м/п.
Просто для проверки, скажите какая нагрузка N в тоннах приходит на элемент, например, у которого на грань задана нагрузка в виде 110т/мп?
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 16:25
#5
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


UnAtom, благодарю за проявленный интерес.
Нагрузка 110т/мп получена путем деления усилия N=70.4т на периметр сечения 0.16х4=0.64м (для нижнего пояса стропильной фермы в данном случае).

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Кроме всего прочего
Поделитесь, что еще смущает?
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 16:36
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


А почему бы не опереть сверху.
Конструкции можно описать? Схемы, планы, разрезы с размерами и отметками, нагрузки .
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 17:09
#7
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
При расчете на устойчивость с использованием Лиры получены некоторые коэффициенты запаса устойчивости, но насколько они адекватны?
Только Всевышний знает точно.

Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Можно ли их использовать для ответа на вопрос об устойчивости или неустойчивости конструкции или соединения?
А разве есть еще какие то варианты?

По нагрузкам не проще ли было сделать узел в центре ажт, и прикладывать узловые нагрузки.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 17:45
#8
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Конструкции можно описать?
Здание склада. Сетка колонн 24х12м (размер в плане 96х48м), высота до низа стропильных и подстропильных ферм 11,2м (нижние пояса в одном уровне, подстропильные фермы опустить нельзя), стропильные фермы 24м и подстропильные 12м жестко крепятся к колоннам. На подстропильную в середине шарнирно опирается стропильная ферма. Задача в переконструировании узлов не стоит (пока).


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
По нагрузкам не проще ли было сделать узел в центре ажт, и прикладывать узловые нагрузки.
Сначала так и сделал, но при анализе какие-то странные деформации у торцов элементов были, поэтому переделал.
FonVizin вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 18:48
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А почему бы не опереть сверху.
Поддерживаю.
В оголовок колонны вварить (или на ВПБ) два двутавра крестом. Тогда все примыкания решатся намного проще и стандартнее.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 20:01
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Похоже?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0478_2016-08-18_12-06-18.jpg
Просмотров: 257
Размер:	176.7 Кб
ID:	212859  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 20:10
#11
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Похоже?
10.9 Одна гайка, а так да=)
Зачем вообще такой геморрой нужен?

Последний раз редактировалось h5r32, 09.04.2019 в 20:15.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 20:26
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Похоже?
Хорошие зазоры получились
Третий болт (слева направо) явно не дотянули.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 20:30
#13
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Хорошие зазоры получились
Третий болт (слева направо) явно не дотянули.
Ну, там кроме зазоров веселья хватило. Разработчик анонсировал данный узел (вместе с нижним опорным) как рамный.
а так-то....плохой, некрасивый узел. И в монтаже неудобен до крайности

....по поводу болта...Его и невозможно "дотянуть" именно из-за погрешностей изготовления.

Последний раз редактировалось slava217, 09.04.2019 в 20:58.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 21:16
#14
Steelconstruction

Проектирование КМ
 
Регистрация: 07.11.2018
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


Мне кажется что в данном случае не обязательно такую модель строить. Я бы просто посчитал кольца колонн которые получаются в верхнем и нижнем поясе ферм. Сложил бы напряжения при двуосном напряженном состоянии.


Советую узел переделать.


Если НП еще более менее решен, то ВП вообще плохо.

Последний раз редактировалось Steelconstruction, 09.04.2019 в 21:22.
Steelconstruction вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 04:17
#15
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Узел набирали в Лира, или использовали дополнительные программы?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 07:12
#16
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Ахренеть конечно. Кто то не поленился конечно такую махину делать...
По сабжу:
1. Я не уверен, но у меня оси не согласованные есть - не критично конечно, но всё же проверьте. Может это другая версии лиры при открытии оси шевелит
2.
Цитата:
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
С устойчивостью вопросов больше. При расчете на устойчивость с использованием Лиры получены некоторые коэффициенты запаса устойчивости, но насколько они адекватны?
Алгоритм такой - если ты уверен в КЭ моделе, уверен в том, что она максимально близко отражает принципиальные моменты будущей конструкции, то лира в данном случае незаменимый инструмент - и в расчете на прочность, и в расчете на устойчивость. И не стоит тогда боятся "некоторых коэффициентов", они вполне легитимны. Также сделайте несколько простых проверок, типа N/A<Sigma, что бы исключить грубости.
3. В целом узел конечно не типовой от слова совсем, и всегда, любое решение можно улучшить, но если расчет - ок, модель - ок, то всё будет огонь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 08:19
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
0478_2016-08-18_12-06-18.jpg (176.7 Кб, 76 просмотров)
- сильно кривой (во всех смыслах) узел, т. к. накладки излом имеют, выгнет их из плоскости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 08:26
| 1 #18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Я б на месте заказчика просто не заплатил бы за это порочное творчество. Нанял бы оптимизатора. Первый раз так говорю про оптимизатора. В Вашем случае теория эквивалентных напряжений позволит оценить НДС узла вместе с устойчивостью. Offtop: Я тоже люблю так иногда упарываться в дым...., но в моём случае это было обоснованно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Б1.JPG
Просмотров: 184
Размер:	271.5 Кб
ID:	212867  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 09:44
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Превосходный "эротический" узел! Особенно пересекающиеся ребра внутри коробочек.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 10.04.2019 в 09:56.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 09:46
#20
FonVizin


 
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32


Благодарю всех, кто высказал свое мнение.
Фото в п.10 жесть. Не хотелось бы, чтобы в узле, где продольное усилие должно передаваться через трение, были такие зазоры.

Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Узел набирали в Лира, или использовали дополнительные программы?
Сделал 3d модель из стержней в качестве каркаса в Autocad (линиями контуры сечений и пластин сделал), открыл в Лире и по этим контурам создавал оболочки. Начал в Сапфире делать, но быстро отказался от этой идеи. Если подскажете другие варианты, буду признателен.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В Вашем случае теория эквивалентных напряжений позволит оценить НДС узла вместе с устойчивостью
Прошу, поясните, пожалуйста, каким образом это можно сделать? И в чем делали расчет бункера?
FonVizin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла russ Металлические конструкции 16 15.05.2014 12:46
Нужна помощь с расчетом ферм навеса Zavhoz Металлические конструкции 3 28.05.2013 10:04
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. sasa.od Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 22:05
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2011 23:31
Узел примыкания наружной навесной стеновой трехслойной панели к металлической колонне irkazlat Металлические конструкции 3 09.04.2011 01:42