Цитата:
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Не припомню ни одного реального случая, когда в стене нет момента. Это возможно только когда слева и справа одинаковые пролеты с равными нагрузками и нет ветровых нагрузок. Или если вы изначально задали в расчете шарнир. Все. Если пролеты или нагрузки не равные и есть ветер (а в основном это так) то часть момента неизбежно уйдет в стену (см. первый рисунок в посте 15), т.к. жесткость стены и плиты примерно сопоставима. Остается правильно определить длину анкеровки.
Если же решили задать шарнир по верху стен, то просто делайте это в расчетной модели и учитывайте несколько большие прогибы плиты и пролетные моменты в крайних пролетах и все. Второй рисунок в посте 15 лишь для того, чтобы показать, что при прочих равных условиях, если ничто не мешает, лоигичней отогнуть требуемую по расчету растянутую арматуру стены (по аналогии с крайней стеной) в противоположную сторону в обжатую зону бетона. Понятно, что этот отгиб в работе плиты не учавствует и в ней своя сквозная арматура. откуда такие выводы? Покажите в нормах, где допускается анкеровка растянутой арматуры П-шкой? Или вы опять про случай, что момента в стене нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Следовательно и плита не падает. что без горизонтальной верхней арматуры плиты как нужно ставить анкеровку для включения плиты в работу, однако |
|||
|
||||
Цитата:
"Пособие...." или "руководство..." по проектированию петлевых стыков
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Формально есть конечно. Но блох ловить не нужно
от верблюда Не все конструктивные случаи можно описать, нужно соблюдать правила (нормы) Кстати я тут подумал всё же верный 2й вариант, потому что арматура плиты с боков итак сама себе анкеровка, а для создания жёсткого узла получается расчётное сечение по верху стены проходит. Но рисунок 5.5 всё равно сюда не подходит потому что это разные конструктивные случаи
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Я никого не убеждаю, если кому-то показалось - делайте как угодно.
А когда стандарт организации стал нормами? Может свой СТО выпустить? Давайте обратимся к СП включенному в доказательную базу. SergeyKonstr, не нужно за меня формулировать мысли, выдирая слова из контескта. Я сам справляюсь с формулировками. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Прошу прощения. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Если речь всё ещё идёт о первоначальной картинке, то, на мой взгляд, надо понять смысл Г-образной арматуры в данном случае в принципе. Дальше свирепое ИМХО - в данном случае это НЕ анкеровка, это передача усилий с растянутой арматуры на растянутую арматуру. Для понимания процесса можно условно обрезать плиту сначала слева, а потом справа. В случае восприятия усилий от плиты справа будут передаваться усилия от растянутой арматуры верха плиты на растянутую арматуру стены, дальнюю от угла "перегиба" плиты. Поэтому перекрестное расположение гэшек правильное. Если же сделать по узлам из постов №2 и №6 растянутая арматура верха будет передавать усилия в первую очередь на арматуру левой части плиты, гэшки будут работать в основном на отрыв и на срез, а не на передачу момента с плиты на стену.
И считать предлагаю не длину анкеровки, а длину нахлеста, и без этих острых загибов на концах арматуры. Потому что при такой форме на обоих концах гэшка будет по сути анкеровать сама себя, а не арматуру стены или плиты. На уровне расчётов же надо разобраться, какую часть момента от плиты надо передать на стену (или наоборот, от стены на плиту), а какую - на противоположную часть плиты. Возможно, с учётом неравномерных загружений. Последний раз редактировалось Komplanar, 19.04.2019 в 11:14. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Закон о техрегулировании откройте 184-ФЗ. И что вам СП даст? Скажет обязательно анкерить? Тут десятка два людей с ходу обоснуют ненужность этих действий. Просто через кинематический анализ системы. Что за доказательная база, вы словами кидаетесь не понимая что к чему. Почитайте для начала ПП 1521, 190-ФЗ, 384-ФЗ, приказ 365 и 184-ФЗ, чтобы понимать правоприменение нормативов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
это конец так обозначен, на самом деле там же нет загиба
Так можно везде пихать нахлёст лишь бы было. Какой-то момент хотите передать... Предположим он будет большой, а как и какая часть передаваться будет? и еще при этом рассчитайте влияние анкеровки в отличие от нахлёста Короче, нам что нужно? чтобы диафрагма здание делала жёстким, значит надо жёстко соединить, значит заанкеровать арматуру в бетоне. Зачем еще что-то выдумывать?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
У нас не соединение стержней в чистом виде. Предположим там мы должны увеличить длину, но ведь мы считаем анкеровку от верха стены. Или по-вашему бетон тут вообще не учитывать?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
И как конкретно в Т-образом или Г-образом узле работает бетон, и как его учитывать?
Причём я предлагаю для рассмотрения не диафрагму, а простое соединение плиты и наружной стены, которое в расчётных программах МКЭ показано как жесткое - просто потому, что лень вводить шарниры. И моменты там передаются. И случаев таких - миллионы тысячи. И принимают по итогам расчётов потом толщины плит по 16см на 8-9м пролета. Последний раз редактировалось Komplanar, 19.04.2019 в 11:52. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Помогите определить тип плиты покрытия | KirillEkb86 | Железобетонные конструкции | 1 | 12.09.2018 18:13 |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
замена бетонного дорожного покрытия на железобетонное -как подобрать армирование | 4245 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 07.02.2013 08:04 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |