Здравствуйте! Вопрос касается кабельных эстакад. Согласно пункта ПУЭ п.2.3.19 "Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65° защита от солнечного излучения не требуется.
Хочу услышать мнение специалистов по данному вопросу так как существует целый рыд методов защиты кабелей от солнечной радиации. Заранее благодарен.
Просмотров: 8223
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 21:52
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Хочу поделится информацией, которую нашел. От солнечного излучения кабели ниже географической широты 65 можно защитить следующими способами:
- устройство солнцезащитных козырьков;
- прокладка кабелей в закрытых лотках.
Нашел ответ специалтста ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" на вопрос:Требуют ли кабели на напряжение 10 кВ из СПЭ, выпускаемые Вашим заводом, дополнительной защиты от солнечной радиации при прокладке по воздуху? Если не все, то какие марки? Ответ:Допускается прокладка кабеля на воздухе без защиты от солнечной радиации кабелей следующих марок: ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 22:01
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Хочу услышать мнение специалистов по данному вопросу так как существует целый рыд методов защиты кабелей от солнечной радиации
Я думал, ответ будет о каких-нибудь нанопокрытиях или про излучатели антифотонов. А оказывается можно просто козырек поставить ^_^
 
 
Непрочитано 20.09.2013, 11:59
#4
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Хочу поделится информацией, которую нашел. От солнечного излучения кабели ниже географической широты 65 можно защитить следующими способами:
- устройство солнцезащитных козырьков;
- прокладка кабелей в закрытых лотках.
Нашел ответ специалтста ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" на вопрос:Требуют ли кабели на напряжение 10 кВ из СПЭ, выпускаемые Вашим заводом, дополнительной защиты от солнечной радиации при прокладке по воздуху? Если не все, то какие марки? Ответ:Допускается прокладка кабеля на воздухе без защиты от солнечной радиации кабелей следующих марок: ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу.
У нас заказчик требует защиту всех кабелей, даже тех, для которых защита, по заявлению производителя, не требуется. Защищаем козырьками или лотками - всегда индивидуальный подход в зависимости от применяемых опорных конструкций
barbos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 19:53
#5
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


barbos, сасибо за ответ. Я, если честно, считаю, что наиболее эффективная защита кабелей в лотках, так как при устройстве козырьков и большом количестве кабельных полок нижнии из них практически не защищены. И в дабавок козырек дает приличную снеговую нагрузку.
Цитата:
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Защищаем козырьками или лотками - всегда индивидуальный подход
Если не трудно, можете поделиться кретерием принятия того или иного решения, если дело не только в применяемых опоорах.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 19:46
#6
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Если не трудно, можете поделиться кретерием принятия того или иного решения, если дело не только в применяемых опоорах
Вот как раз один из критериев количество кабельных полок. Много полок - лотки, мало полок и есть возможность крепления козырьков - используем козырьки. Как бы все без особых хитростей
Один из вариантов козырька кабельной эстакады с допольнительной защитой кабелей сбоку (солнечной стороны)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5130.JPG (205.5 Кб, 1051 просмотров)
barbos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 22:24
#7
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


barbos, есть несколько вопросов:
1 Вертикальная защита тоже из профилированного настила?
2 Все пролетные строения выполнены в виде ферм для увеличения шага опор и уменьшения соответственно количества фундаментов?
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 10:16
#8
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
barbos, есть несколько вопросов:
1 Вертикальная защита тоже из профилированного настила?
2 Все пролетные строения выполнены в виде ферм для увеличения шага опор и уменьшения соответственно количества фундаментов?
1. Да, вертикальная защита из профлиста. Выполнена с небольшой шириной элементов для возможности откидывания (внизу петли) в случае замены кабеля.
2. Да, верно! Зачем миллион опор
barbos вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 08:03
#9
Wer666


 
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154


Нашел типовые козырьки для кабельных трасс - http://www.vashdom.ru/articles/korobov_2.htm
Может кто то еще сталкивался с типовыми, что бы не разрисовывать то что и так уже производится?
И кстати, кто нибудь знает откуда картинки в этой статье - http://forca.com.ua/info/kabeli/prok...galereyah.html (наверняка какой нибудь норматив или серия)? А может кто то и серию знает на козырьки кабельных трасс?)
Wer666 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой наиболее эффективный и менее металлоемкий способ защиты кабелей от солнечной радиации

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Вопрос таков: какой способ / вариант по Вашему опыту наиболее эффективен при смене квалификации, перемене трудовой деятельности. Alexander_73 region Профессии и трудовые отношения 37 08.08.2013 00:02