Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.
Rama4
 
Регистрация: 27.05.2013
Сообщений: 46

Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.

Добрый день.
Большая просьба проверить, правильно ли произведен расчет (сделан по Руководству
по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) Москва Стройиздат 1978

1. 1-й этаж дома 11,5 х 9,5 по осям (газоблок D500). Армпояс сплошной по периметру (200 х 300, где 300-высота); армирование армпояса – арматура 3 прута d16 (нижний ряд); 3 прута d 8 (верхний ряд).
2. Армпояс выполняет 2 функции - опора плит перекрытия и, одновременно, перемычка над окнами (пролеты ок 1,1метра) и над воротами (пролет 3метра).
3. На армпояс планируется опереть пустотные плиты перекрытия ПНО 46-10-8 АтV, длиной 4600 мм
4. Противоположные края плит укладываются на балку (сечение 300 х 400; высота 400), расположенную по длинной центральной оси и которая имеет промежуточные опоры - две колонны (вертикальные оси колонн отстоят от стен на 4300 мм). Армирование балки – арматура 4 прута d16 (нижний ряд) и по два прута d16 и d8 (верхний рад).
5. Хомуты, согласно Руководству = d8 шаг ¾ высоты.
6. Последующая нагрузка на конструкцию – 2-й этаж + мансарда; материал – пеноблок + навесной фасад. Перекрытия между ними деревянные.

Вопрос: есть ли ошибки в данном проекте?
Вопрос вызван сомнениями бригадира, имеющим опыт монолитчика.
Спасибо.
Просмотров: 3549
 
Непрочитано 20.04.2014, 23:55
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rama4 Посмотреть сообщение
Большая просьба проверить, правильно ли произведен расчет (сделан по Руководству
по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) Москва Стройиздат 1978
А где расчет?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 14:35
#3
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Да, где план этажа?, сечения элементов?, на 2-м этаже тоже колонны, или там стена?
Jenec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD DonMof SCAD 23 02.11.2011 22:08
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05