| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в горизонтальной ферме под жб плитой

Строительный подъем в горизонтальной ферме под жб плитой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2015, 22:11 #1
Строительный подъем в горизонтальной ферме под жб плитой
ASSIS
 
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276

Доброе время суток!
Уважаемые форумчане, при проектировании горизонтальной фермы с параллельными поясами возникла дилема - делать/ не делать строительный
подъем. Фермы разного пролета. По фермам укладывается жб перекрытие по несъемной опалубке 400мм. По жб плите - грунт и бетонные дорожки . Пролеты ферм от 18м до 24м.
Со стороны норм - делать наеобходимо для обеспечения минимального уклона и отвода влаги.
Со стороны логики - при прогибе ферм (максимум до 100мм) образуется линза, в которой теоретически может собраться вода. С линзой можно побороться самовыравнивающеся стяжкой. В любом случае 100мм воды в самом худшем месте можно учесть в нагрузках.

Из-за разных пролетов ферм мосто перелома поясов напрашивается на половине пролета каждой фермы, но это пораждает большое кол-во сборок при разработке КМД и сложности в производстве. Необходимо максимально унифицировать сборки ферм.
Прошу поделиться опытом в таких ситуациях и дать дельный совет как быть.
Во вложении принципиальная схема ферм в плане.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фермы.png
Просмотров: 66
Размер:	7.1 Кб
ID:	151972  

Просмотров: 1280
 
Непрочитано 22.06.2015, 16:57
1 | #2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Давайте еще раз внимательно прочитаем в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" пункт 15.2.6: " При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."

У вас пролеты ферм меньше 36 м. Что такое плоская кровля в НОРМАХ нигде не сказано! Остается сделать кровлю НЕплоской. Вот здесь то и кроется решение проблемы.
Вариантов может быть много. Например - поставить параллельные пояса ваших ферм вот не горизонтально, а под небольшим уклоном. Допустим, 2,5% вам хватит? (А при таком уклоне пусть эксперт вам докажет, что кровля все еще плоская!) Мало? Ну, 5% поставьте. Да хоть 10%! Ваше дело.
Или верхние пояса ферм стоят горизонтально, но на них ставят столбики разной высоты, а по столбикам кладут прогоны. Можно по этим столбикам положить балку, а уже к ней крепить прогоны.
Или просто сделайте трапециевидные фермы с ломаным верхним поясом. Да хоть с криволинейным!
Также неплохо бы знать что за помещение под фермами и будут ли их прогибы действовать кому то на нервы!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 19:59
#3
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Давайте еще раз внимательно прочитаем в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" пункт 15.2.6: " При пролетах ферм покрытий свыше 36 м следует предусматривать строительный подъем, равный прогибу от постоянной и длительной нормативных нагрузок. При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от величины пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета."

У вас пролеты ферм меньше 36 м. Что такое плоская кровля в НОРМАХ нигде не сказано! Остается сделать кровлю НЕплоской. Вот здесь то и кроется решение проблемы.
Вариантов может быть много. Например - поставить параллельные пояса ваших ферм вот не горизонтально, а под небольшим уклоном. Допустим, 2,5% вам хватит? (А при таком уклоне пусть эксперт вам докажет, что кровля все еще плоская!) Мало? Ну, 5% поставьте. Да хоть 10%! Ваше дело.
Или верхние пояса ферм стоят горизонтально, но на них ставят столбики разной высоты, а по столбикам кладут прогоны. Можно по этим столбикам положить балку, а уже к ней крепить прогоны.
Или просто сделайте трапециевидные фермы с ломаным верхним поясом. Да хоть с криволинейным!
Также неплохо бы знать что за помещение под фермами и будут ли их прогибы действовать кому то на нервы!
Спасибо за ответ! Решили выполнить разуклонку стяжкой, а прогибы не допустить свыше нормативных.
ASSIS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Строительный подъем в горизонтальной ферме под жб плитой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Строительный подъем в цельносварной ферме m-yur Металлические конструкции 83 18.02.2024 07:54
Как правильно показать строительный подъем в чертежах КМ? vlasctelin Металлические конструкции 2 04.05.2015 14:18
Как увеличить строительный подъем существующей балки? Meliae Металлические конструкции 11 06.09.2013 14:39
Нужен ли строительный подъем фермы в данном случаи? Stitch Конструкции зданий и сооружений 8 25.12.2009 19:39
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п PRORAB_79 Железобетонные конструкции 2 23.08.2008 00:56