Будет ли слабление сечения от сварки поперек пояса балки, при отсутствии нагрузки на балку в момент сварки?
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
||
Просмотров: 2027
|
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
А как же тогда быть со швами выполненными в заводских условия, к примеру при установке поперечных ребер? Там тоже швы поперек пояса (большая часть ширины пояса пересекается швом), насколько я знаю в расчете по нормальным сечениям балок с поперечными ребрами никакого снижения несущей способности не учитывается?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
konstryktor, Как работают сварные швы и что в них происходит никто толком не знает. При качественном выполнении они не снижают несущую способность. Но не всегда удается заметить в них дефект. В этом случае образуется трещина, которая может снижать несущую способность элемента в десятки раз.