| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устранение зазора между балкой и колонной в жестком узле

Устранение зазора между балкой и колонной в жестком узле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2017, 09:56 #1
Устранение зазора между балкой и колонной в жестком узле
pelmewer
 
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 29

Добрый день,

Имеется следующая ситуация:

В проекте был применен жесткий жесткий узел сопряжения балки с колонной по серии 2.440-2.1. Серия предполагает отсутствие зазора между поверхностями соединяемых деталей с допуском 0...-5 мм по длине балки. В чертежах КМД балка была разработана с зазором 10 мм на каждую сторону, как для шарнирного узла, и уже изготовлена, но пока не смонтирована.

Требуется хороший совет, как наиболее безболезненно избавится от зазоров. Есть ли какие-то рекомендации по установке прокладок в жестких узлах?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44.jpg
Просмотров: 822
Размер:	380.6 Кб
ID:	186778  

Просмотров: 7320
 
Непрочитано 18.04.2017, 10:30
1 | 1 #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Серия предусматривает зазор равный нулю лишь с одного конца балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы.PNG
Просмотров: 975
Размер:	354.1 Кб
ID:	186780  
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 11:14
#3
pelmewer


 
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Серия предусматривает зазор равный нулю лишь с одного конца балки.
Понял. Проглядел этот момент. Спасибо
pelmewer вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2017, 19:18
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Скажите эти прокладки разрабатываются на стадии КМД? Какого они размера, они должны быть с отверстиями?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2017, 19:53
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Конечно, без отверстий!
Нефиг туда болты всякие пихать!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2017, 20:01
1 | 1 #6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Скажите эти прокладки разрабатываются на стадии КМД?
Да.
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Какого они размера, они должны быть с отверстиями?
Зазор обычно принимают 10мм с одной стороны, габариты и отверстия один в один как опорный фланец, каждую балку комплектуют прокладками толщиной 4, 6 и 10мм, каждой по 1шт.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2017, 20:28
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1638668]габариты и отверстия один в один как опорный фланец
Спасибо большое! Не пойму одно. почему на серийных узлах показано несколько прокладок по высоте фланца?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2017, 21:05
1 | 1 #8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Sanechek, в моей практике сечения балок было небольшим, поэтому делить прокладку на несколько не вижу смысла. Если балка будет большого сечения, может и есть смысл изготавливать прокладки габаритами с зоны передачи продольных усилий.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 15:42
#9
saner-s88


 
Регистрация: 10.01.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Да.

Зазор обычно принимают 10мм с одной стороны, габариты и отверстия один в один как опорный фланец, каждую балку комплектуют прокладками толщиной 4, 6 и 10мм, каждой по 1шт.
Прокладки стальные? В чертежах КМ встречаются указания о заполнении зазора упругой прокладкой.
saner-s88 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 18:20
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Нарисовано, ведь, что ригели крепятся к колонне с двух сторон. То есть, в данном случае рассматриваются промежуточные колонны, коих может и не быть.
Никто не мешал указать этот-же самый зазор при одностороннем креплении ригеля к колонне.
PS я не пытаюсь поднять глубокий смысл заложенный в серии. В сериях существуют ошибки, их выполняли люди, а присматривающие эти серии подписывали. Видать, проглядели
PPS скорей всего, в серии показывается, что зазор можно заполнить прокладкой, только не всегда это требуется

Последний раз редактировалось Хмурый, 10.01.2018 в 19:35.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 12:29
| 1 #11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Этот зазор для удобства монтажа
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 16:27
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
я не пытаюсь поднять глубокий смысл заложенный в серии.
СП70.13330.2012 п.4.3.1, табл.4.1
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 17:22
1 | #13
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Зазор заполняется стальной прокладкой (набором прокладок) толщиной по зазору. Размеры прокладок - по размерам фланцев. Можно немного больше, если позволяет ситуация и есть необходимость. Отверстия на несколько миллиметров больше, чем во фланцах (для сходимости).
Левша вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2018, 06:03
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
...Отверстия...
срочно на стройку, устанавливать эти грешные прокладки
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устранение зазора между балкой и колонной в жестком узле

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замоноличивание швов между плитами перекрытий andrefx Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2014 09:49
Поперечная арматура, расположенная попарно (без зазора между ними). Практика применения Дрюха Железобетонные конструкции 50 11.02.2014 17:38
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32