Возможно ли ненормативное опирание металлической балки на кладку?
Тимур Гомель
 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32

Проблема следующая: при реконструкции двухэтажной школы 60-х годов с кирпичными стенами поставлена задача по замене сгнивших деревянных балок перекрытия. Расчёт показал, что при выполнении монолитного железобетонного перекрытия сущ. кирпичные фундаменты не несут новую нагрузку и необходимо их усиление, что дорого. Принято решение максимально облегчить проектный вариант и применить в качестве балок металлические двутавры с заполнением межбалочного пространства армированным керамзитобетоном толщиной 80 - 100мм по нижней зоне с опиранием на перо двутавров. В нормах (белорусский ТКП 45-5.02-82-2010) написано, что величина минимального опирания металлических несущих балок и ригелей на кирпичную кладку составляет 200мм, однако внутренняя стена школы имеет толщину всего 380мм, следовательно, для обеспечения нормативного опирания в 200мм располагать балки в смежных пролётах нужно вразбежку, с разными шагами, что для данной конкретной планировки создаёт определённые трудности.
Вопрос: возможно ли опирание металлических балок на кладку на величину 170мм с двух сторон встык с постановкой поперечных уголков или поперечных пластин в качестве компенсирующего мероприятия? Или норма опирания не зависит от условий анкеровки узла и диктуются чем-то иным?
Просмотров: 3452
 
Непрочитано 21.10.2017, 20:16
#2
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Тимур Гомель Посмотреть сообщение
величина минимального опирания металлических несущих балок и ригелей на кирпичную кладку составляет 200мм
Скорее всего данное требование имеет отношение к несущей способности кладки.
Цитата:
Сообщение от Тимур Гомель Посмотреть сообщение
Вопрос: возможно ли
Не плохо былобы подкрепить вопрос графически.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 20:17
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Керамзит будет тяжело. Используйте минераловатные плиты под полом.

Предупреждаю, что старые кирпичные стены разошлись или сразу были построены с отклонениями порядка 10-20 см. То есть проектировать можно, только лично обойдя каждый этаж с лазерной рулеткой с измерением длины КАЖДОЙ балки/пролёта.
Измеряйте от кирпича до кирпича, сбивая лишнее, так как отделка везде будет разной толщины от 10 до 50 мм. С двух сторон набежит прилично.
Выгоднее потратить день-два на подробные обмерные чертежи, чем потом 5-6 дней по полдня ездить на объект и домерять то, что казалось неважным.
Обмерные чертежи другим людям не доверяйте. Будет пипец и всё равно придётся самому мерить.
Желательно при обмерах также измерять отвесом уклоны каждый стены, чтобы потом было проще понимать как совмещать этажи в автокаде с осями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.10.2017 в 20:23.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2017, 20:52
#4
Тимур Гомель


 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
стены разошлись или сразу были построены с отклонениями порядка 10-20 см
Действительно, рекреация, например, на 2-м этаже имеет форму клина, отклонение в ширине коридора в начале и в конце - порядка 150мм. И в данной ситуации камнем преткновения становится узел опирания балок на наружную стену - может быть, целесообразнее было бы опереть их на наружную стену не по минимуму (200мм), а на всю толщину стены?
Тимур Гомель вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 21:26
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Offtop: А вот уже какую балку куда поставить это простая и трудоёмкая работа за которую вам платят деньги. Почему мы должны за вас думать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2017, 22:17
#6
Тимур Гомель


 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32


Спасибо всем за полезные ответы
Тимур Гомель вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 22:44
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Тимур Гомель Посмотреть сообщение
елесообразнее было бы опереть их на наружную стену не по минимуму (200мм), а на всю толщину стены?
Т.е., на улицу ее вытащить?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2017, 23:52
#8
Тимур Гомель


 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 32


Да, п.т. узла 26 серии 2.440-2 в.1. Там ещё утепление будет снаружи, тут всё решается, гнёзда после установки балок заделаю керамзитобетоном Y=1000 для исключения промерзания. Балки по стене 380мм, очевидно, придётся положить вразброс, в соответствии с нормами. Вопрос исчерпан, спасибо за внимание
Тимур Гомель вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли ненормативное опирание металлической балки на кладку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание плиты на ригель. Возможно ли подобное опирание? ninulka1992 Железобетонные конструкции 3 28.08.2017 02:05
Опирание металлической балки на оголовок колонны Romick Металлические конструкции 27 06.11.2014 09:48
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Минимальное опирание лестничной балки. xperimentator Железобетонные конструкции 2 21.12.2012 16:32
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? Надежда Батьковна Лира / Лира-САПР 1 05.10.2012 15:57