Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли транспортировать воду очищенную из одного здания в другое?

Можно ли транспортировать воду очищенную из одного здания в другое?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2017, 09:32 #1
Можно ли транспортировать воду очищенную из одного здания в другое?
S_S
 
Регистрация: 17.02.2016
Сообщений: 4

Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня вопрос по медицинской тематике.
Имеется здание с потребителями воды очищенной (ВО, соответствующая требованиям ФС.2.2.0020.15) и воды для инъекций (ВДИ, соответствующая требованиям ФС.2.2.0019.15). ВДИ будет приготавливаться из ВО, а ВО Заказчик предлагает протянуть из соседнего здания. Какими нормативными документами регламентируется наружная прокладка трубопроводов ВО и можно ли вообще это организовывать?
Согласно МУ-78-113, системы распределения воды очищенной должны быть закольцованными (горячими - при протяженности системы свыше 50 м и холодными - при протяженности менее 50 м). Соответственно, нужно делать кольцо между зданиями?
Каким образом тогда будет осуществляться валидация и инспектирование наружных сетей на соответствие GMP?
Просмотров: 2503
 
Непрочитано 09.11.2017, 13:09
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от S_S Посмотреть сообщение
Какими нормативными документами регламентируется наружная прокладка трубопроводов ВО и можно ли вообще это организовывать?
Любую жидкую (и не очень жидкую ) среду технически возможно транспортировать по трубопроводам. Вопрос в материалах и конструкции трубопровода и насоса. Общий норматив на технологические трубопроводы - приказ РТН №784 от 27.12.2012.

Из чего изготавливать трубопровод для ВО - я не знаю. В принципе, в котловых системах тоже очень строгие требования к качеству воды: там циркулирует, фактически, дистиллят. Могу предположить, что сгодится коррозионно-стойкая сталь, но нужно помнить, что стойкость не означает полное отсутствие. Можно рассмотреть даже вариант с углеродистой сталью, т. к. очищенная дегазированная вода не обладает значительной коррозионной активностью. Чистота подаваемой воды может обеспечиваться скоростью циркуляции.
После монтажа нужно будет долго промывать трубу от оставшейся внутри грязи и последствий сварки. Возможно, удобно будет подогнать мобильный парогенератор и пропарить трубу.

Цитата:
Сообщение от S_S Посмотреть сообщение
Соответственно, нужно делать кольцо между зданиями?
Постоянная циркуляция воды в контуре с возвратом обратного потока на вход системы очистки (или на вход одной из ступеней очистки, соответствующей по смыслу) обеспечит незамерзание воды в наружном трубопроводе в зимний период и предотвратит накопление продуктов коррозии в контуре. Слишком высокая скорость циркуляции приведёт к высоким эксплуатационным расходам.

Цитата:
Сообщение от S_S Посмотреть сообщение
Каким образом тогда будет осуществляться валидация и инспектирование наружных сетей на соответствие GMP?
Предусмотреть штуцеры для отбора проб воды. Они же могут использоваться для сброса воздуха при заполнении трубы или слива воды при опорожнении. Некоторой проблемой будет то, что в этих штуцерах, являющихся тупиковыми участками, могут задерживаться продукты коррозии и прочие нежелательные примеси. Наружный осмотр наружных сетей, кстати, будет затруднён наличием теплоизоляции.
deep_tool вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли транспортировать воду очищенную из одного здания в другое?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать стеклянные перегородки снаружи здания в тц? LinaM1010 Архитектура 7 13.05.2017 07:01
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? IrinaSnetkova Архитектура 2 06.11.2014 10:55
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
здания какого класса ответственности можно проектировать без наличия лицензии? Виталька Паустовский Прочее. Архитектура и строительство 1 26.09.2009 20:14
Можно ли не включать площадь подземной стоянки в общую площадь здания Graffit Прочее. Архитектура и строительство 6 12.08.2009 13:12