| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2012, 10:54 | #1 | |
Перекрытие по двухтавровой балке
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3909
|
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141
|
Можно обойтись и без гофры и без двутавра
залить монолитную плиты толщиной 200-220 мм завести ее на 120мм на ленту. 2 вариант шаг двутавров 1.5метра по ним профлист и стяжка 3-5см из раствора М150 от уголка пользы мало... лучше вообще без него |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 5
|
Плиту залить не могу. Мне нужно пол в начале поднять на 200мм, а потом уже заливать.
А 2 вариант - исхожу из 10 см раствора потому что нужно теплые полы водяные залить. Гофрлист на 57 и 4-5см на трубы теплого пола и защитный слой. Поэтому ставил 1метр с запасом. То что края балки будут ничем не закреплены это нормально? И частично нет возможности получить 120мм заводки на ленту. Есть только 80.. Уголок думал чтобы добавить распределение нагрузки на край на всю длину фундамента, а не только на место куда ляжет балка Последний раз редактировалось Nikkos, 15.05.2012 в 13:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
|
А на пролет 3,5 - 4 нельзя профлист уложить в качестве несъемной опалубки, заанкерив его к уголку? Потом арматуру в волны и залить плиту сантиметров на 5 выше верха листа (если это сделать по 114-му листу, по этому перекрытию можно будет ездить на небольшом тракторе).
|
|||
|
||||
Цитата:
только : 1 - опорный лист толщиной 20мм, шириной 80*2 или 14*2 - или купить готовую жб опорную подушку [ОП] 2 - в зазор меж листом и балкой, в самый край балки наварить d12 А3 L=200, поперек длинны балки - это заметно оттянет скол, от края основания 3 - обетонить это, от проворота балки вбок Последний раз редактировалось maxara, 16.05.2012 в 04:47. |
||||
|
||||
http://building.electroshield.ru/save_file.php?id=82 - 3 или 4 лист
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.07.2015 14:12 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Монолитное перекрытие по металлической балке | SerStar | Металлические конструкции | 19 | 20.07.2007 17:03 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |