Как устроить проем в стене, чтоб не упало перекрытие
Макс_
 
Петербург
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 76

"– Только из штопора выхожу, – виновато ответил Татарский. – Мне тут такое задание дали, что иначе невозможно.
– Это ты о нем по телефону рассказывал?
– Когда?
– Не помнишь, что ли? Я так и думал. Ты сильно не в себе был."

Мне вот какое задание дали. Монолитное перекрытие опирается на монолитную же стену. Армировано в одном направлении. В стене надо устроить проем как показано на картинке.
Таким образом, из стены делаем защемленную балку высотой 800 мм и шириной 200 с армированием 1,57 кв. см с шагом 200 по высоте.
Арматурки этой явно (примерно в 10 раз) мало.
Варианты усиления.
1. Залить монолитную балку. Практически неприменим - заказчик не хочет.
2. Подвести металл. Жесткость остающегося ж/б сечения феерическая. Нет равенства жесткостей - нет совместной работы.

Что можно придумать ?

Изображения
Тип файла: jpg Лестница_Г1_02_04_14-Model.jpg (37.8 Кб, 184 просмотров)

Просмотров: 2381
 
Непрочитано 08.04.2014, 08:25
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
Что можно придумать ?
Стальную раму.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 10:49
#3
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Вариант нарезать гребенку по низу вновь образующейся балки, добавить арматуры сколько надо по расчету и долить ?
Заказчик против монолита, но при таком раскладе нет особых проблем с подачей бетона - ведрами зальют, расстояние до низа плиты позволяет.
Макс_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устроить проем в стене, чтоб не упало перекрытие

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем в существующей несущей стене Mist Конструкции зданий и сооружений 87 16.11.2021 14:06
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
Проем в стене под лестничной площадкой ganesh Конструкции зданий и сооружений 7 14.12.2007 19:15