16.04.2014, 07:05 | #1 | |
В связи с чем трещины в ограждающих конструкциях в районе подоконников?
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129
|
||
Просмотров: 2727
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Может температура, может плита немного прогнулась.
----- добавлено через 48 сек. ----- У Вас там линолеум вроде. Налейте немного воды между окон, посмотрите куда потечёт... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129
|
Да, монолит.
Если температура - то почему именно в местах за пределами оконных проемов. Плита врядли - нагрузки в помещении никакой не было. Или во время строительства складировали материалы?) Вода потечет туда, где больше пол неровный Стяжка отвратительно выполнена. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Retee, какой у вас этаж? Плита перекрытия (ваш пол) на нижележащем этаже тоже консольная в углу (нет жб колонны или стойки)? Где начинается несущая стена или пилон в плане?
Если нет - то я согласен с Дмитрием - прогиб плиты перекрытия. Даже от собственного веса может прогнуться, заполнение из газобетона же, ему больших прогибов для трещин не надо. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129
|
Цитата:
Участок плиты консольный, примерно полтора метра, в углу ничего нет. Ну вроде прояснилось, ещё послежу за ними. Спасибо всем! |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 14
|
Тут, на мой взгляд, вот какие причины данных дефектов
1.Забыли кладку заармировать. Такое тоже часто встречается при отсутствии армирования кладки из блоков. Плюсом ко всему в этих местах идет концентрация напряжений. 2. Возможны незначительные прогибы конструкций, как говорилось выше |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. | Паша_88 | Металлические конструкции | 63 | 08.06.2016 12:17 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков | RomanM | Архитектура | 3 | 25.03.2012 20:44 |
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм | сью | Технология и организация строительства | 9 | 22.03.2010 13:33 |