Извините - я действительно не заметил. Тогда действительно 1/2.
А в Каком комплексе вы считаете? Или вручную? Мы всегда смотрем с точки целесообразности установки данных ригелей. Если здание небольшое - можно дать большее сечение нижнего пояса - например прямоугольную или квадратную трубу, но если здание несколько тысяч м2, есть смысл оптимизации. Лучший вариант - проверить расчетом. Если вы устанавливаете балки под кровлю типа Z и конструкция легкая - то теоретически от них даются еще подкосы и их можно учитывать как дополнительное раскрепление для нижних поясов. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Геометрическая неизменяемость каркаса не обеспечена. Точка. К чему это может привести, как это случится и кто сядет в случае чего - тема уже другая. Хотите доказывать эксперту (а, возможно, и судье), что не нужны геометрическая неизменяемость и общая устойчивость отдельных элементов каркаса, а также каркаса в целом? = )) П.С. При легких кровлях достаточно часто при некоторых сочетаниях в нижнем поясе появляется незначительное сжатие. Но - появляется |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Устойчивое равновесие плоскости фермы в вертикальном состоянии будет сохраняться, как выше объяснили, в первую очередь весом фермы. И не надо говорить, что это нерасчетный фактор. Представь себе театральную люстру на единственном тросе. У неё из шести направлений закрепления есть ровно половина одного и висит ведь. Просто вместо потенциальной энергии упругой деформации возвращает в устойчивое состояние здесь ферму потенциальная mgh. Не вижу в этом ничего криминального, если честно. Не каркаса, а отдельных его элементов) Да и вообще - что есть "геометрическая неизменяемость"? Способность вернуться в начальное устойчивое состояние? Дык про него вон выше написал немного. А в этих случаях ты обязан уже считать НП сжатым со всеми вытекающими. Особенно с гибкостью. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Конструкции покрытия - кому нужОно здание без оных? = ))
П.С. Во время монтажа фермы подвержены воздействию ветра - вот и "горизонтальная сила". При всяких ремонтах и т.д. могут снимать часть стенового ограждения - вот и снова горизонтальные силы ветра. Еще и на резонанс не забудьте посчитать ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
А позавчера видел три в хлам разнесенных машинки - тоже чувак на красный проехал. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Кстати. Есть в спб такая станция метро - Электросила. И есть (по крайней мере, 5 лет назад был) рядом с ней супермаркет "Окей". И была контора "Петроинжиниринг", которая его проектировала и строила. И был там такой товарисч Демиденко (ген. дир.), который на стадии проектирования выкрутил руки проектировщикам, заставив убрать все распорки... И потом сто раз об этом пожалевший, когда началась экспертиза проекта (а каркас уже стоял давно к тому моменту). И были месяцы бодания за эти распорки, были весьма нехилые бабки, заплаченные ЛенПСК, дабы товарисч Кузьменко помог отстоять этот каркас без распорок... К слову, при первом обращении Степан Михалыч сходу послал нахрен с этим каркасом.. Потом его уже как-то уговорил вышеупомянутый Ген. Дир. "Петроинжиниринга"
Но там было несколько попроще, покрытие отличалось от серийного в сторону немного бОльшей устойчивости |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да я ей сам каркас с такими НП без распорок сдавал. Докапывались до каждого болтика, а про распорки не спрашивали совсем.
Цитата:
Ничего не понял про Окей на Электросиле - он без распорок не должен был стоять? Если да, то почему, если нет, то почему? Людей, упомянутых в сообщении, не знаю, может поэтому ничего не понял) |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Я не про "нарушено", а про их буквоедство, в серии распорки есть, а если в проекте указано , что "разработаны на основании серии..." так вообще удивительно.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Так вы указали ссылку на серию или это личное творчество подкрепленное осимбиозненным опытом из множества серий?)) А на бимомент узлы щитали?))) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Твое умничанье - дело интересное. Удивлен, что ты еще вантовые конструкции не вспомнил Но.. дело-то вот в чем. НП фермы - это все-таки не ванты. Либо прописывай в проекте все требования по изготовлению, монтажу и эксплуатации здания как для вантового покрытия - т.е., ниче нельзя. Даже стремянку опереть, чтоб электрик лампочку вкрутил (и не надо говорить про 10м от пола - ты прекрасно понял, о чем я). К тому же, подобные вещи - это повышение деформативности каркаса. Как это скажется на узлах креплений, которые создают нерасчетные жесткости в долгосрочной перспективе? А хз. Нету пока опыта длительной эксплуатации подобных "экономично-безраспорочно-бессвязевых" покрытий. П.С. Далеко не все, что запроектировано с ошибками - падает. Иначе мы бы в руинах жили. П.П.С. За какой % металлоемкости копья-то ломаем хоть? = )) 1, 0.5, 0.1? = )) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций
Приложение А.2 Устойчивость стальных ферм |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Посмотрите справочник проектировщика Кузнецова В.В. том 2 http://dwg.ru/dnl/3136, последний абзац раздела 7.7.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
СП 16.13330.2017 п.15.4.10: "Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать подкосы к крайнему узлу верхнего пояса." Это для каждой фермы нужно устанавливать подкос или можно распорку по краю нижних поясов пустить и в связевых блоках подкос уже ставить?
Последний раз редактировалось bigden, 28.01.2018 в 21:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
"1 В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях." "6 К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкции, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на усталость или с учетом коэффициентов динамичности по СП 20.13330" Ветер, который приложен к кровле здания - типичная динамическая нагрузка, которая должна учитываться коэффициентом динамичности. Гибкость растянутых нижних поясов ферм покрытия следует ограничивать, либо делать преднапряжение (что суть бред). P.S. Ветер - достаточно хреновая вещь (раз в 50 лет). Когда мне было лет 7 ураган крыши раскрывал на раз. С одного склада снимал, на другой укладывал. Скорость может и нерасчетная была, но запас карман не тянет. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 28.01.2018 в 22:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Цитата:
1. Привести подкос в крайний узел В.П. можно, но крепление сложновато. Так, может быть, нет необходимости делать это по каждой ферме, а поставить раскосы только в местах установки горизонтальных связей, а остальные фермы просто соединить распорками? Это проще и экономичнее. 2. Это мероприятие затеяно для обеспечения устойчивости первого сжатого раскоса, или ещё для чего? 3. Интересно, а если поставить просто вертикальную связь на расстоянии 1,5 м (под ближайший прогон) и еще в пролёте фермы (или без этого - по необходимости), жесткости растянутого пояса не хватит для обеспечения этой устойчивости? Последний раз редактировалось Левша, 29.01.2018 в 08:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Offtop: почему-то думал что строительный подъем - условное преднапряжение на постоянные нагрузки. И посчитать связи с этим учетом. нельзя так?
Цитата:
Цитата:
А так такие фермы из парных уголков еще советских серий - связей вроде полно, но их и без ветра тем же снегом крутит как черт знает что, вместо относительно цивильного пусть и большого прогиба - ощущение что где-то в конструкциях бомба взорвалась, хотя вроде и стоят - но блин страшно |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Связи что ли снегом крутит?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы | Mistake | Металлические конструкции | 75 | 17.08.2018 09:35 |
Узел крепления подвесной балки к нижнему поясу фермы | Rhcp | SCAD | 2 | 05.05.2015 12:19 |
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду | WhiteLite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2014 17:45 |
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы | melxnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.05.2008 05:44 |