Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я считал, что жб плиты необходимы для защиты кабеля от механизированного воздействия. А тут такой размер плит, что как то не понятно как они что-то могут защитить. Экскаватор ее даже не заметит.
А если плиты придется укладывать с помощью спец техники. То в смете нужно учитывать и машиниста и технику и топливо. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Сейчас активно применяют плиты ПЗК. Они легче в укладке и эксплуатации и практически полностью вытесняли кирпич, и ж/б для кабелей среднего напряжения. Довольно активно применяется защитносигнальная линия. Она кстати довольно сносно защищает от экскаватора |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день.
Мы применяли ж.б. плиты размером не меньше метра. Укладывали краном и иногда экскаватором (да, с нарушением ТБ). Все, что Вы писали про сложность, да все делали, но я считаю, что оно того стоит, за то эксплуатация спит спокойно. Плиты у нас считали строители и в расчетах учитывали несущую способность, но там было множество пересечений с соседними коммуникациями и проезжей частью. Ж.Б. плита защитит кабель от экскаватора намного лучше, чем ПЗК, конечно если будет нормального размера. В противном случае лично я не вижу в ней никакого смысла. ПЗК лучше и информативнее чем кирпич -согласен хорошая вещь. Но в тех случаях где допускается его применение и последующее вскрытие траншеи будет вручную. Ленту применять можно только в случаях: 2.3.83. .... Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабель- ных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворя- ющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сиг- нальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м. * По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Не надо путать сигнальную линию и защитно-сигнальную. Это очень разные вещи. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
А что надо класть - смотри ПУЭ. Это если нет нагрузок по верху. А там где нагрузки есть - лотки, тоннели, футляры, ГНБ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Да вот эти сейчас закрывают. 6кВ бронированный укладывали не давно. Эти плиты из полимерной композиции, легкие, по трассе кладут. Можно цоколь дачи обклеить))). Посмотрите в интернете. Разной формы в зависимости от ниток. Если машины сверху не катаются, да еще как посмотреть.
Кирпич - прошлый век, для дремучих углов Родины. Строил КНС и ЛОС. В проекте кирпич. Посчитал 2-а длинномера - машина с полуприцепом в 12 метров. Вы чего рехнулись. Проектировщики с Сибири, там наверное нормально это - сурово по тайге таскать. У меня людей столько нет кирпич этот укладывать и жалко - везите мне трубы ПЭ полиэтиленовые. Так быстро протянули и сделали, а сколько денег осталось)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Лента гораздо лучше защищает кабель от экскаватора. Кирпичи или мелкие тонкие плиты ковш не замечает, а вот лента цепляется за зуб ковша и вылазит наверх чтоб экскаваторщик увидел.
Помимо сигнальной ленты применяется еще защитная лента. Она еще лучше, но стоит дороже. Защитная лента выглядит примерно так: |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Зачем. Протяжка. Но надо брать не впритык. И людей не менее 3-4. Или с помощью тряски или зонд из проволоки от ф3мм. Это же не гофра - скользит хорошо. Но только кабель с трубой готовишь до укладки.
Силовые кабеля идут отлично, а вот с сигнальными есть морока - мягковаты))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 13.07.2022 в 14:24. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой | jola | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.07.2012 13:04 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
Выбор расчетной схемы плиты | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.06.2010 13:36 |