Непрочитано 23.03.2018, 11:43
Нормальная составляющая сил морозного пучения на шпунтовую стенку
fasol
 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380

Имеется шпунтовая стенка на постоянную эксплуатацию. УГВ высокий, котлован всегда сухой. Среднегодовая температура отрицательная.
Есть мысль в расчетной схеме выделить параллельно стенке слой грунта толщиной с глубину промерзания и задать ему объемное расширение, соответствующее относительной деформации пучения е_fh. Получается, что напряжения пучения, равное е_fh*Едеф, распределятся пропорционально между шпунтом и талым грунтом.
Нормальный способ или не очень?


----- добавлено через ~5 мин. -----
Или же напряжения пучения будут ближе к произведению е_fh на модуль упругости мерзлого грунта, что выглядит более логично?
Просмотров: 4573
 
Непрочитано 23.03.2018, 23:42
#21
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Ну тут чудеса прям
Ага, криология чудесная наука.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 10:43
#22
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 345


Идея одна появилась.
С верховой стороны, на расстоянии 1.5 м (глубина-ширина промерзания) устроить дренажные сваи с заполнением хорошо дренирующим материалом (ПГС, щебень).
Произойдет некоторая консолидация грунта с отжимом некоторого количества воды.
Как следствие - некоторое уменьшение морозного пучения.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 13:04
#23
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Мысль в рамках мозгового штурма.
Если это не вечная мерзлота, то слой промерзания будет ограничен. При пучении этот слой будет расширяться в обе стороны. И давить будет и на стенку и на непромёрзший грунт. Задача сделать так, чтобы стенка устояла, а грунт сдвинулся.
А для этого стенка должна выдерживать пассивное давление грунта. В этом случае пучение будет сдвигать тыловой грунт, а не стенку, ибо грунт не выдержит давления, превосходящего пассивное.
Так что по идее можно просто посчитать эту стенку на пассивное давление. Разве что коэф запаса взять поболее, ибо механические свойства грунта могут варьироваться.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2018, 15:27
#24
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
С верховой стороны, на расстоянии 1.5 м (глубина-ширина промерзания) устроить дренажные сваи
Проще впритык к шпунту сделать сплошной ряд песчаных дрен, которые исключат морозное пучение в принципе. Утепление выходит дешевле.


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Так что по идее можно просто посчитать эту стенку на пассивное давление.
Там немножко не так, пассивное давление в т.ч. зависит от ширины массива, а если он бесконечен, то никуда сдвигаться не будет, а только сожмется обратно пропорционально модулю деформации.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 15:49
#25
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 345


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Утепление выходит дешевле
о чем я и говорил ранее:
Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
может утеплить со стороны котлована?
Menelay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нормальная составляющая сил морозного пучения на шпунтовую стенку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сил морозного пучения для сверленого котлована Tipazh Основания и фундаменты 3 24.06.2012 14:45
Как задать расчетную схему с учетом морозного пучения у существующего мелкозаглубленного плитного фундамента Orson Основания и фундаменты 9 18.06.2012 14:25
Учёт морозного пучения при расчёте сваи на выдёргивание Tuman Основания и фундаменты 24 10.08.2011 16:16
Горизонтальные силы морозного пучения Regby Конструкции зданий и сооружений 42 23.10.2009 12:56
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения Melissa Основания и фундаменты 4 15.10.2009 14:57