Непрочитано 26.03.2018, 08:00 #1
Как подобрать количество и тип лестничных клеток для здания
Гузель1992
 
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 2

Доброе утро, уважаемые форумчане! Я в проектировании совсем недавно и у меня к Вам вопрос: имеется офисный центр:
Количество этажей - 5
Общая площадь - 12567 м2
Степень огнестойкости здания - II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф3.1, Ф4.3.
лифта нет.На сегодняшний день запроектировано 2 лестничные клетки типа Л1. Есть ли возможность предусмотреть обе лестницы типа Н2 (чтобы установить в лестничных клетках противопожарные окна)? Огромная просьба, подскажите по каким СП мне ориентироваться, и если есть возможность попунктно ( я подозреваю, что нужно смотреть СП 1.13130.2013, СП 4.13130.2013.
Заранее благодарна!
Просмотров: 3572
 
Непрочитано 26.03.2018, 13:38
1 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Гузель1992 Посмотреть сообщение
На сегодняшний день запроектировано 2 лестничные клетки типа Л1. Есть ли возможность предусмотреть обе лестницы типа Н2 (чтобы установить в лестничных клетках противопожарные окна)?
Нет, такой возможности без разработки СТУ нет.
СП 1.13130.2009 (с изм.1):
Цитата:
4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
СП 1.13130.2012 (с изм.1):
Цитата:
5.4.16 ...
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.
То есть, у Вас должна быть одна из двух лестничных клеток обязательно с открывающимися световыми проёмами в стенах. И они не могут быть с заполнением противопожарными окнами:
ФЗ №123:
Цитата:
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 15:24
1 | #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Извините за некропостинг.
Заинтересовался вопросом.
Привожу справку из Кодекса.

Вопрос:
В 10-этажном жилом доме, при общей площади квартир на этаже до 500 кв.м, какого типа лестничная клетка должна быть?

Ответ:
В соответствии с п.4.4.10 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (в редакции от 09.12.2010) лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м.

В соответствии с п.4.4.12 СП 1.13130.2009 в зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1.

Допускается в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2.

В соответствии с п.4.4 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (ред. от 23.10.2013) высота и этажность зданий, кроме специально оговоренных случаев, определяются согласно СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (в редакции от 09.12.2010).

В соответствии с п.3.1 СП 1.13130.2009 высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.

В соответствии с п.5.4.2 СП 1.13130.2009 не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500
кв.м; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.
В соответствии с п.5.4.8 СП 1.13130.2009 в жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на этаже до 500 кв.м допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа H1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м с условием, что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении указанных лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора (галереи).

В соответствии с п.5.4.13 СП 1.13130.2009 в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 кв.м эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 или Н3 при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.

Соответственно, в многоквартирных жилых домах (класс Ф1.3) высотой до 28 м могут предусматриваться лестничные клетки типа Л1 (Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже).

В многоквартирных жилых домах (класс Ф1.3) высотой более 28 м следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки (H1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам; Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре; Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха).

При этом количество и тип лестничных клеток определяется на основании требований, установленных вышеуказанными пунктами СП 1.13130.2009.

Белянин В.А.,
эксперт в области пожарной безопасности
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как подобрать количество и тип лестничных клеток для здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Окраска стен лестничных клеток сержант Прочее. Архитектура и строительство 5 19.04.2017 13:46
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток pablo_pavlovich Архитектура 23 06.03.2017 09:15
Как подобрать метизы для металлических конструкций здания Ольг@ Металлические конструкции 2 02.10.2013 16:59
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15