Непрочитано 25.11.2010, 10:12 #1
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Планируется вырезка отверстия в монолитной безбалочной плите перекрытия толщиной 200 мм. Посчитал в Scad. Нижней арматурной сетки будет достаточно без усиления, а вот по верхней сетке просится 14-я продольная арматура вместо установленной 8-й. Какие мероприятия по усилению данного отверстия можно предусмотреть?

Вложения
Тип файла: rar Отверстие.rar (71.3 Кб, 1436 просмотров)


Последний раз редактировалось zxcasd2, 25.11.2010 в 17:12.
Просмотров: 31632
 
Непрочитано 25.11.2010, 10:23
1 | 1 #2
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


Окаймление поможет тебе. Вопросы в теме решены той...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30992
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 11:24
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


В данной теме речь идёт об устройстве отверстия на стадии проектрования, а у меня плита давно уже залита. В случае с дополнительной арматурой по периметру отверстия всё понятно. Окаймление я хочу всё-таки сделать, скорее всего из уголка 100х7. Только вот вопрос, как его правильно посчитать? Есть какая-нибудь методика?

Последний раз редактировалось zxcasd2, 25.11.2010 в 11:54.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 16:39
#4
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


zxcasd2,
Название темы смени.
Цитата:
Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса, т.е. в заголовке должен содержаться вопрос, который вы задаёте.
Как переименовать тему?
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 17:10
1 | 1 #5
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Думаю, может быть так сделать?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Сечение.dwg (78.8 Кб, 10057 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 19:00
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Тут расчетная схема плиты несколько меняется. Она в некотором роде консольной становится, отсюда увеличение верхней арматуры. Тут можно попробовать чем-то жестким ребро обрамить, тока не уголком, а ж/б ребром. А так еще можно либо усиление опорной части сверху делать (со сбивкой защитного слоя, постановкой дополнительной арматуры, бетонированием плиты до общей толщины к примеру 250мм), либо капитель снизу подвести.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 19:41
#7
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


Усиление углеводородным волокном
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Commodity5_image_1.jpg
Просмотров: 3438
Размер:	132.9 Кб
ID:	48900  
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 20:00
#8
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


а что за кирпичная стена над перекрытием? это что вновь возводимая перегородка?
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 22:20
#9
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Это кирпичная стена 4 метровой высоты с металлической крышей (мансардный этаж) над ней.

Последний раз редактировалось zxcasd2, 26.11.2010 в 09:55.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 22:37
#10
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


ого, как интересно, т.е. мало того что отверстие выбивается так еще и такая нагрузка прикладывается на плиту?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 22:58
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


zxcasd2, а зачем такое отверстие? каково его назначение? может можно обойтись меньшей кровью?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 23:09
#12
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Отверстие будет являться проходом в верхнее помещение башни. Отверстие в данном месте обусловлено планировкой квартиры.
Vasya constr , а чем Вам уголок не нравится? Может быть его сверху плиты поставить (ребром вверх)?
Вложения
Тип файла: rar Сечение 2.rar (68.4 Кб, 1280 просмотров)

Последний раз редактировалось zxcasd2, 26.11.2010 в 09:59.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 10:51
#13
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


если честно, по моему не в отверстии дело-ну прорубили, а вот в приложении новой нагрузки на плиту ,в виде 4-метровой кирпичной кладки это уже серьезно, т.к. не хилая нагрузка будет прикладываться,и вот там уголками и 14 арматурой не обойтись
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 10:52
#14
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


4-метровая стена - уже существующая на сегодняшний день нагрузка. Дополнительно ничего больше прикладываться не будет.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 11:02
#15
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


как -то давно решал таким образом
Вложения
Тип файла: pdf деталь усиления (1).pdf (230.6 Кб, 4883 просмотров)
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 12:09
#16
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Может быть сделать тогда так?
Вложения
Тип файла: pdf Пробивка отверстия.pdf (50.5 Кб, 4185 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 22:42
#17
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


zxcasd2, в Вашем варианте можно оголить защитный слой, уложить арматуру вдоль забетонированной и приварить через 30d участками по 3d (получится арматура в 2 ряда - типа "00") - это в одном направлении, а в другом направлении нужно взять меньший диамметр, чтоб можно было просунуть и также приварить (арматура - "00", надеюсь понятно написал), но на схеме непонятно где новая, а где старая и как ее укладывать. Такие вещи нужно разрисовывать, а то не каждый строитель умеет понимать прочитанное.
Из этого ребра толк будет только если его делать как пишет motor-serg.
p.s. motor-serg а можно на план усиления посмотреть?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 23:08
#18
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Yuzer, лови
Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (27.6 Кб, 3586 просмотров)
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2010, 12:27
#19
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Автор, конструктивными мероприятиями здесь не обойтись. Нужен пересчет. Проблема ведь в том, что возросли опорные моменты в результате снижения жесткости пролетной части плиты. Вот вам и 2 два пути: увеличение жесткости пролетной части, либо усиление опорной. Причем какой жесткости надо ввести ребра покажет расчет. Я предполагаю, что уголками вы много жесткости не добавите.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2013, 22:16
#20
garik73


 
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 14


Строители напробивали отверстий в плите перекрытия 600х1000мм под вентиляцию, и сделали обрамление из уголка 63. Возможно ли сделать обрамление из стального листа шириной 100мм. сверху и снизу перекрытия, срепленного шпильками? Если возможно, то как расчитать стальной лист и шпильки?
garik73 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Устройство отверстий в пустотных плитах перекрытия Карапуз Конструкции зданий и сооружений 12 25.10.2018 04:39
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34