Непрочитано 05.03.2012, 13:06 #1
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную
Tarasova
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89

Добрый день!
Мне дали задание просчитать фундаменты под стальные колонны полигона. Фундаменты монолитные, столбчатые, с одной ступенью.
Считать все фундаменты я буду в Мономахе или в BASE, но сейчас села разбираться с ручным расчетом по ПОСОБИЮ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83), чтоб понять вообще как это считается и проверить затем машинный расчет на одном из фундаментов.
Кто-нибудь вообще считал вручную когда-нибудь такие фундаменты?
У меня дело застопорилось пока на нескольких вопросах...

1. Расчет плитной части на обратный момент..
- нужно ли его делать, если у меня трапецивидная эпюра давления на грунт?
- там в пособии нагрузка от пола дана на всю длину фундамента? а на самом же деле нагрузка только внутри здания... поэтому какие величины b и l брать в формулах - фактические?
- в данном расчете вообще никак не учитывается момент от колонны?

2. Подбор арматуры плитной части фундамента
- как найти Nci - что это вообще такое?
- если у меня всего 1 ступень в фундаменте, то я считаю арматуру в одном сечении и ее же принимаю для всей плитной части?
Просмотров: 43984
 
Непрочитано 05.03.2012, 19:02
#2
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
1. Расчет плитной части на обратный момент..
- нужно ли его делать, если у меня трапецивидная эпюра давления на грунт?
А в самом пособии об этом не говорится?

Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
- как найти Nci - что это вообще такое?
Это не одна величина, а произведение двух
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 20:49
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
Кто-нибудь вообще считал вручную когда-нибудь такие фундаменты?
конечно )

Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
1. Расчет плитной части на обратный момент..
- нужно ли его делать, если у меня трапецивидная эпюра давления на грунт?
неверно поставленный вопрос. расчет на обратный момент выполняется, если в сечении момент от полезной и веса грунта больше момента в этом сечении от минимального напряжения под подошвой от всех нагрузок с учетом полезной и веса грунта

Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
- там в пособии нагрузка от пола дана на всю длину фундамента? а на самом же деле нагрузка только внутри здания... поэтому какие величины b и l брать в формулах - фактические?
не совсем понятен вопрос, если крайний фундамент, то берете 0.5 от полезной, но добавляете боковую силу

Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
- в данном расчете вообще никак не учитывается момент от колонны?
всегда учитывается (в расчете напряжений под подошвой и расчете оголовка)

Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
- как найти Nci - что это вообще такое?
хоть бы номер формулы писали бы

Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
- если у меня всего 1 ступень в фундаменте, то я считаю арматуру в одном сечении и ее же принимаю для всей плитной части?
в одном сечении для каждого направления
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 21:16
#4
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
расчет на обратный момент выполняется, если в сечении момент от полезной и веса грунта больше момента в этом сечении от минимального напряжения под подошвой от всех нагрузок с учетом полезной и веса грунта
ббррррр.. вы меня запутали окончательно ((((


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
если крайний фундамент, то берете 0.5 от полезной, но добавляете боковую силу
да, фундамент под крайнюю колонну... а боковая сила - это что вы имеете ввиду?
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 21:18
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
ббррррр.. вы меня запутали окончательно ((((
первый раз тяжело, вам лучше взять посчитанный пример


Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
да, фундамент под крайнюю колонну... а боковая сила - это что вы имеете ввиду?
боковое давление на фундамент от полезной
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 21:20
#6
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
первый раз тяжело, вам лучше взять посчитанный пример
где ж его взять? у меня никто из коллег и знакомых вручную не считал.. все полагаются на программы.. а я суть хочу понять...
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 21:22
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
где ж его взять? у меня никто из коллег и знакомых вручную не считал.. все полагаются на программы.. а я суть хочу понять...
у меня попросите... )
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 21:24
#8
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
у меня попросите... )
прошу ))))
возникла такая мысль, но стало стыдно от собственной наглости ....
если вам не трудно - дайте пожалуйста...
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 21:25
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
прошу ))))
возникла такая мысль, но стало стыдно от собственной наглости ....
если вам не трудно - дайте пожалуйста...
давайте ваши исходные данные, сейчас быстро посчитаю....)
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 21:31
#10
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


подошва 2600х3200, одна ступень 400мм. оголовок 800х1100, высота 1600 (без учета высоты ступени)
М = 16,4т*м
N = 62,3т
Q = 2,6т
уровень планировки -0,150... отм. подошвы фундамента -2,600
бетон В 22,5
какие еще данные нужны?
и как автокадовский файлик прикрепить?
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 21:35
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


краны в здании есть ? Уже не важно.....

Последний раз редактировалось GIP, 06.03.2012 в 21:46.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 21:43
#12
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


а вот этого не знаю... там склад ж.б. изделий...мне дали только задания на фундаменты с нагрузками и их местоположением...
это критично?


мне пишет "вложение не существует" (((((((
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 21:46
#13
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Расчет во вложении....
Вложения
Тип файла: zip Tarasovaxxx.zip (173.7 Кб, 3893 просмотров)
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 21:51
#14
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


спасибо..скачалось.. это вы в чем считали?
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 21:52
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
спасибо..скачалось.. это вы в чем считали?
программа

Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 07:41.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 21:55
#16
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


буду разбираться сидеть завтра )) спасибо ))
п.с. если что, можно вопросы в личном сообщении прислать?
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 22:00
#17
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


ок.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 22:01
#18
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Зачем упрощать себе жизнь (так опыт не получишь)... есть много книг с примерами расчетов .. подробно и все понятно
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 22:25
| 1 #19
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Уважаемая г-жа Тарасова, в принципе всё очень просто, постараюсь вам разжевать суть расчёта. Нагрузки вам заданы на уровне верха фундамента, общая высота которого Н=1.6+0.4=2.0м. Вам надо определить нагрузки на уровне подошвы фундамента, а именно: вертикальная сила Р=62.3+ (2.6х3.2х2.05х2)=62.3+34.1=96.4т, где второе слагаемое это вес фундамента с грунтом на ступенях; осреднённо принимается 2 т/м3; изгибающий момент М=16.4 + 2.6х2=21.6 тм. Далее вам надо вычислить площадь подошвы фундамента F= 2.6х3.2=8.32 м2 и момент сопротивления W=2.6х3.2х3.2/ 6= 36.92 м3, а после этого можно уже вычислить давление на грунт основания за счёт деления вертикальной силы Р на площадь плюс минус деление момента М на момент сопротивления W. С плюсом это для максимальной ординаты эпюры давления, а с минусом для минимальной; распределение давления имеет вид трапеции. Ступень фундамента это своеобразная ж-б консоль, работающая на отпор грунта, который вы уже вычислили, естественно на его максимальное значение; использовать минимальное значение нет смысла. Вычисляете изгибающий момент в консоли (на 1 пог. м ширины фун-та) и по правилам расчёта ж-б конструкций подбираете необходимое армирование по всей площади подошвы фундамента. Вот примерно суть расчёта отдельностоящего фундамента. Коллега номер 13 вам это всё вычислил, но опять же с помощью программки, вручную мы уже просто никак.
troja вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2012, 14:23
#20
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


К вышеизложенному я хотел бы еще добавить следующее. Для расчета здания необходимо рассчитать осадки соседних фундаментов. Определить разность осадок и сравнить с допускаемыми (для данного типа зданий) по СНиП. Проверить контактные напряжения под подошвой наиболее нагруженного фундамента с расчетным сопротивлением грунта.
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет фундамента опоры ЛЭП diek Основания и фундаменты 38 08.08.2019 07:24
Расчет армирования фундамента портала ОРУ Гобар Основания и фундаменты 11 29.03.2011 18:08
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента на скальном оновании Митрич Основания и фундаменты 7 04.09.2009 12:46